编辑: sunny爹 | 2019-03-13 |
51wendang.com/ 本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载: http://www.51wendang.com/doc/61b2c9aa6ed4edfc64f2cfd8 35kV 2750kVA箱式变电站技术规范书 2500kW风机配套的箱变规范书 kV 2750kVA箱式变压器 招标文件 年12月目录货物需求表
3 1 概述.5
2 定义与术语
5 3 执行标准和引用文件
6 4 工程概述
8 5 设备技术性能
10 6 技术数据应答表
23 7 供货范围及交货进度
26 附录A 投标人应提供的其他资料
30 附录B 技术参数条款变更表
30 货物需求表 [此处图片未下载成功] 箱式变电站接线示意图 (注:图中电缆终端仅为示意,具体接线及数量见分组接线图) [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] http://www.51wendang.com/doc/61b2c9aa6ed4edfc64f2cfd8[此处图片未下载成功]
1 概述 .1本技术规范提出了莆田石盘风电场工程40.5kV箱式变电站的供货范围、设备的技术规格、遵循的技术标准、结构、性能和试验等方面的技术要求. 1.2买方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准.卖方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务.对国家有关强制性标准,必须满足其要求. .3如未对本技术规范提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范书和标准的要求.卖方提出的偏差,都必须清楚地填写在本技术规范的《附件差异表》中. 1.4 投标人提出的技术标准与本规格书所列标准不一致时,执行较高标准. 1.5 合同签订后20天内,投标人将合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等采用的标准目录和规范给招标人,由招标人确认. .6本技术规范要求投标人提供的全部文件和资料为中文版本. 适用范围
2 定义与术语 箱式变电站:是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置. 断路器:能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流 负荷开关:能在正常回路条件下关合、承载和开断电流以及在规定的异常回路条件(如短路条件)下,在规定的时间内承载电流的开关装置. 熔断器:当电流超规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔化而开断电路的开关装置. 避雷器:由非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联组成且无或串联放电间隙的避雷器. 额定电压:在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件. 额定电流:在规定的使用和性能的条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值. 开断电流:在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流.
3 执行标准和引用文件 标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,均应遵照最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、企业标准和国际电工委员会标准(Ihttp://www.51wendang.com/doc/61b2c9aa6ed4edfc64f2cfd8EC)及国际公制(SI),这是对设备的基本要求.所有标准均会被修改,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准.如果投标方有自己的标准或规范,须经招标方同意,但原则上采用更高要求的标准. GB1094.1 电力变压器 第1部分 总则 GB1094.2 电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空 气间隙 GB/T1094.4 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 GB1094.5 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB1094.10 电力变压器 第10部分 声级测定 GB1094.7 电力变压器 第7部分 油浸式电力变压器负载导则 GB