编辑: sunny爹 2019-03-13

陆上规划风电总容量为100MW(石盘、石盘).本风电场设置一座220kV升压变电站, 升压变电站本期设1台120MVA主变压器及1台240MVA主变压器. kV配电装置采用双母线接线,共建设220kV出线3回,主变进线2回. 220kV高压配电设备均采用SF6气体绝缘金属封闭组合电器.主变中性点采用经隔离开关直接接地或经避雷器、放电间隙接地.35kV的接线方式为单母线接线. 35kV高压配电设备采用高压开关柜. 4.4 使用环境 [此处图片未下载成功] 4.5 工程条件 风力发电机组:2500kW,本期19台 电气控制方式:采用计算机监控 箱式变电站额定电压:35kV 箱式变电站最高电压:40.5kV 额定频率:50Hz 箱式变电站中性点接地方式:直接接地 安装地点:户外 连接方式: (1)高压侧连接: 环网柜出线采用电缆相接,环网柜最多连接3根35kV电缆. (2)低压侧连接:采用8根穿管电缆(3*240mm2)与风机塔基变频器相连. 设备技术性能 本工程箱式变电站采用紧凑型欧式箱变,分为高压单元、低压单元以变压器三个部分,所有带电间隔均应密封在独立的隔室内.箱体高、低压室的防护http://www.51wendang.com/doc/61b2c9aa6ed4edfc64f2cfd8等级需不低于IP54标准,箱体变压器室的防护等级需不低于IP33标准. 5.1箱体要求 .1.1外壳采用拼装式设计,全部采用螺栓连接,无焊接件.既可以便于组装,又能方便地更换损坏的部件;

对螺栓应采取热浸锌防腐处理.箱体需确保箱变在台风、暴雨等恶劣条件下雨水不会计入箱变的箱体内. .1.2主体结构均采用适应海边腐蚀环境316不锈钢,所有梁柱构件及房顶部件有防锈防腐措施.由于莆田石盘风电场地处盐场上,空气湿度大且盐雾腐蚀性严重,投标方应采用有效措施防止变压器受潮和腐蚀,并在投标时提供有关说明和证明.投标时,投标人应提交板材防腐试验报告.箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理,并喷涂总厚度在320μm以上的含锌粉的耐久防护层,以保障该设备外壳在30年正常运行条件下不被锈蚀.外部螺栓具有防盗措施.如在使用期内由于发生质量问题,厂家在接到需方通知之日起,两周内必须处理完毕;

如无法如期修理,则在接到需方上述通知之日起四周内,必须更换一台新的型号完全一样的箱变,并承担所有费用.外观色彩最终签订技术协议时确定.若投标方对箱体的外壳所采用的材料有不同的建议方案,也可提出.但必须提供相关的材料及工艺说明. .1.3箱体应设置足够自然通风口,并采取必要的隔热措施,如在房顶和箱体都设计有空气对流层,避免箱体内温升过快,防止风沙和小动物的进入,良好的通风结构可以迅速带走设备发出的热量,保持箱体内的温度,且要求自然通风结构能防止水平雨水进入.箱体采用的百叶窗通风需为迷宫型,且应做好百叶的固定和防腐措施,确保在台风、暴雨的恶劣天气下雨水不会从百叶进入箱变本体,同时百叶不会损坏. .1.4房顶和箱体结构之间靠连锁结构连接,通过对连锁结构的操作,可以轻易的吊起箱式变电站整体或房顶,在现场环境条件下能保证30年不腐蚀,要求有足够的机械强度,在起吊、运输和安装中不变形或损坏,顶部耐受荷载不得低于3000N/m2,并能承受50m/s的风速,外形要美观. .1.5箱式变内应设专用接地体,高压配电设备及油变的金属支架均应有符合技术条件的接地端子. .1.6箱体要考虑防潮,即设置防潮加热器和自动温湿度控制器. 5http://www.51wend........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论