编辑: 过于眷恋 2019-03-18

b)钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的;

c)用户要求复验的;

d)设计文件要求复验的;

e)第

一、

二、三类储罐. 复验的内容至少应包括,逐张检查钢板表面质量和材料标志;

按炉复验钢板的化学成分;

按批复验钢板的力学性能;

当钢厂未提供钢板超声检测保证书时,应按本规程第4.8条的要求进行超声检测复验. 4.8 用于罐壁的下列钢板,应逐张进行超声检测,检测方法和质量标准按JB/T 4730的规定: a)厚度大于30~36mm的Q245R,质量等级应不低于III级;

b)厚度大于36mm的Q345R,质量等级应不低于III级;

b)厚度大于16mm的调质状态供货的钢板,质量等级应不低于II级. 4.9 储罐所用钢材应采用氧气转炉、电弧炉或平炉冶炼.对于标准屈服强度下限值大于390 MPa的低合金钢钢板,还应当采用炉外精炼工艺. 4.10 当对钢材有特殊要求时,如要求增加力学性能检验率,提高无损检测要求,较高的冲击功指标等,应在图样或相应的技术文件中标明. 4.11 施工单位对罐体及主要附件(接管、法兰、补强板等)的材料代用,应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件,并将该改动内容在竣工图上作详细记载.

5 设计 5.1 设计单位的责任 a)从事储罐设计的单位必须具有相应的设计资质.储罐用户应对设计单位的资质进行审查和确认. b)储罐的设计应当符合本规程的基本安全要求,对于采用国际标准设计的储罐,设计单位应当提供设计文件与本规程基本安全要求的符合性申明. c)储罐的设计应当符合现行的国家、行业标准和规范的规定. d)设计单位应当向设计委托方提供包括设计图样、制造/安装技术条件等设计文件,必要时还需提供计算书或应力分析报告. 5.2 设计条件 储罐的设计委托方应当以正式书面形式向设计单位提出储罐设计条件.设计条件至少包含以下内容: 操作/设计参数,包括工作压力、工作温度范围、液位高度、设计压力(正压和负压)、设计温度;

储罐类型及结构参数,包括直径、高度;

介质组分及特性;

储罐安装地及其自然条件(包括环境温度、抗震设防烈度、风载荷及雪载荷等);

接管及对外连接尺寸和标准;

储罐设计中需考虑的附加载荷;

设计需要的其他必要条件. 5.3 设计文件 5.3.1 通用要求 储罐的设计文件,包括设计图样、制造/安装技术条件、计算书或应力分析报告(必要时)、工况适用性评价(必要时),必要时,还应包括安装与使用维修说明. 设置安全阀等安全附件的储罐,设计文件还应包括储罐安全泄放量、安全阀等附件排量的计算书;

无法计算时,设计单位应当会同设计委托单位或使用单位,协商选用超压泄放装置. 5.3.2 设计总图 5.3.2.1 总图的审批 设计总图应当按照有关安全技术规范的要求履行审批手续,至少2级签署,对第一类储罐至少3级签署,且应有储罐设计单位技术负责人或其授权人的批准签字. 5.3.2.2 总图的主要内容 储罐的总图,至少应注明以下内容: 储罐的名称、类别,所在装置名称及地点、设计、制造所依据的主要法规和标准;

工况条件,包括工作压力、工作温度,介质名称及主要成分、介质密度、正常工作时最高和最低液位高度、介质的火灾危险性分类等;

设计条件,包括设计压力、设计温度、设计载荷(包含压力、罐顶外载荷等所有应当考虑的外载荷)、腐蚀裕量、焊接接头系数、雪载荷、风载荷、地震载荷等自然条件;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)