编辑: LinDa_学友 2019-04-22
钩古导时也扛献? 文档下载 免费文档下载 https://www.

51wendang.com/ 本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载: http://www.51wendang.com/doc/5cdbebf4e656d3a9209897de 工厂供配电技术毕业补考复习资料 《工厂供配电技术》

一、概念题 、电力负荷按重要性分几级,各自对供电的要求是什么? .2.1 用电负荷应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷.各级负荷应符合下列规定: 符合下列情况之一时,应为一级负荷: )中断供电将造成人身伤亡;

)中断供电将造成重大影响或重大损失;

)中断供电将破坏有重大影响的用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序严重混乱.例如:重要通信枢纽、重要交通枢纽、重要的经济信息中心、特级或甲级体育建筑、国宾馆、承担重大国事活动的会堂、经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的重要用电负荷. 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应为特别重要的负荷. 符合下列情况之一时,应为二级负荷: )中断供电将造成较大影响或损失;

)中断供电将影响重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱.

3 不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷. 、工厂供配电系统过电流保护装置的基本要求是什么? 、工厂用电设备工作制分类有为哪几种? 、衡量电能质量的基本参数有哪两个? 电压,频率 、在工厂电源进线上,必装的仪表有哪几种? 、我国的安全电流值是多少?一般正常环境下的安全电压为多少? 行业规定 安全电压为36V,安全电流为10mA 、负载短路保护的熔断器熔体电流如何计算? 电机3倍电流 、变配电所送电时合闸、停电时拉闸的次序要求分别是什么? 变配电所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关.按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;

在有高压断路器-隔离开关及有低压断路器-刀开关的电路中,送电时,一定要按照母线侧隔离开关(或刀开关)--负荷侧隔离开关(或刀开关)--断路器的合闸顺序依次操作. 、过电压可以分为哪几大类? 过电压可以分为:雷电引起的高频脉冲大气过电压 电路故障http://www.51wendang.com/doc/5cdbebf4e656d3a9209897de引起的工频过电压 、工厂供配电的基本要求是什么? 做好供配电工作,对于促进工业生产,降低产品成本,实现生产自动化和工业现代化有着十分重要的意义.对供配电的基本要求是: .安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故. .可靠 应满足用电设备对供电可靠性的要求. .优质 应满足用电设备对电压和频率等供电质量的要求. .经济 供配电应尽量做到投资省,年运行费低,尽可能减少有色金属消耗量和电能损耗,提高电能利用率. 应当指出,上述要求不但互相关联,而且往往互相制约和互相矛盾.因此考虑满足上述要求时,必须全面考虑,统筹兼顾. 、常用的短路电流计算方法有哪两种? 、在配电房中电路并联电容器的作用是什么? 电力电缆并电容,矫正功率因数.(如电容柜,电感日光灯) 单相电机电缆并电容,取得前移的电流,获得旋转磁场.(如风扇,洗衣机) 3三相电机电缆并电容,可能是要获得激磁电流,做为发电机用. 继电器、电磁铁并电容,为了消除断电时产生的干扰. 某些设备电源进口并电容,为了消除干扰(双向).(EMI) 交流整流电路电源并电容,为了滤波.(大多数电器,电视,录像机,音响等) 7某些直流焊机并电容,为了储能.(储能焊) 电子设备内部并电容原因很多:消除干扰,滤波,储能,谐振,耦合,隔直,矫正频率,补偿,等等 主要利用电容的几个特性: 电流超前(功率补偿,移相) 隔直(耦合) 储能(滤波,谐振) 电容两端电压不能突变(抗干扰) 、计算负荷的含义是什么?为什么要求计算负荷? 计算负荷:在一个电源向很多负荷供电时,不是将所有的负荷容量加起来就可以了,而是应当考虑负荷之间的同时率和电气设备与实际负荷之间的负荷率.扣除这些因素后的总负荷是计算负荷,用视在负荷的型式表示,就是视在计算负荷 . ://www.51wendang.com/doc/5cdbebf4e656d3a9209897dear 、电力系统中性点有哪三种运行方式?在发生单相接地时各有什么特点? 答:(1)中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)