编辑: LinDa_学友 2019-04-22

3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用. (2)中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;

其缺点:类同中性点不接地系统. (3)中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;

其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差. 、仪用互感器的作用有哪些?使用电流互感器要注意什么? 电流互感器,它将高电压的一次大电流或低压的一次大电流变成标准的二次电流5A,供测量仪表、继电保护、自动控制等的电流元件用.用电流变比表示,如50/5A,100/5A,可根据需要,可到几千/5A.以50/5A为例,即当线路一次电流为50A时,输入仪表的电流为5A,以此类推. 电压互感器,它将高电压变成标准的二次电100V,供测量仪表、继电保护、自动控制等的电流元件用.用电压比表示,如10000/100V,35000/100V等,以35000/100V为例,当一次电压为35000V时,输入仪表的电压为100V,实现了对高电压的测量、应用.可根据一次电压制造成各种电压等级的标准电压互感器供电力部门、各单位选用. 注意

1、运行中的电流互感器二次侧决不允许开路,在二次侧不能安装熔断器、刀开关.

2、电流互感器安装时,应将电流互感器的二次侧的一端(一般是K2)、铁芯、外壳做可靠接地.以预防

一、二侧绕组因绝缘损坏,一次侧电压串至二次侧,危及工作人员安全. 、电流互感器安装时,应考虑精度等级.精度高的接测量仪表,精度低的用于保护.选择时应予注意. 、电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L

1、L2(或P

1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出.://www.51wendang.com/doc/5cdbebf4e656d3a9209897dear 、什么叫工作接地和保护接地?为什么同一低压系统不能有的保护接地有的保护接零? 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点 接地.该接地称为工作接地或配电系统接地. 假设中性点不接地系统中的设备采用保护接零,也就是设备外壳和工作零相连 如果一但工作零的接触电阻过大或者断路,工作人员在碰到设备的时候就会有很高的触电危险性 如果中性点不接地系统中的设备采用保护接地就不会出现这样的危险了 、试比较白炽灯与荧光灯的优缺点. 白炽灯 优点:光色和集光性好,成本较低产量大. 缺点:热发光,只有极少一部分能转化为有 用的光能.白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关,一般在1000小时左右,且颜色单一. 荧光灯优点:光效是普通灯泡的5倍,寿命是普通灯泡的8倍. 缺点:生产过程中和使用废弃后有汞污染,并且灯光有闪烁现象,影响视力. 、试比较高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关主要功能特点. 断路器带有灭弧装置,可以带负荷进行分合闸,并有过流保护功能;

隔离开关一般用在断路器两侧,断路器已分闸后才能操作隔离开关分闸,合闸时顺序相反.其实就是在检修线路上形成一个明显可见的端口保证安全检修,没有灭弧装置,不可以带负荷操作的;

负荷开关介于断路器和隔离开关之间,可带负荷操作但没有过流保护功能,我见到的负荷开关也没有较大距离的隔离断口;

熔断器就和家里的保险相同功能,过流就熔断了,做线路短路保护的.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题