编辑: 无理的喜欢 | 2019-06-10 |
编制依据 1.1施工图:中医院新建病房楼工程建筑施工图、结构施工图;
1.2主要标准、规程、规范 类别 名称 编号 国家 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《混凝土质量控制标准》 GB56164-92 《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程质量验收规范》 GB50204-2002 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 行业 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 地方 《冬期混凝土综合蓄热法施工或熟度控制养护工程》 DBJ/T01-0136-97 1.3本工程施工组织总设计 2.工程概况 本工程为市中医院病房楼,坐落于区区公路西侧,耳洞南路北侧.建筑面积19783m2,其中,地下建筑1487m2,地上建筑18296m2,总床位413张.建筑平面呈矩形,长55.60m,宽31.60m(标准层29.00m).建筑物地下一层,层高3.60m,地上十二层(含一层设备层,位于
三、四层之间,另机房层),总高度53.75m.钢筋混凝土框架结构. 3.自然气象 《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则为 根据当地多年气象资料统计,当室外平均气温连续5d稳定低于5℃时即进入冬期施工;
当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工 由此,查览有关资料,地区的冬期施工期限为本年11月下旬至来年2月下旬,历时三个月,气温平均在8℃― -5℃间变化. 冬施期间随时可能遇到大风、大雪、寒潮,气温急剧下降的恶劣天气,对施的危害更大.工程各级管理人员,要随时注意天气变化,作好气温记录.合理安排工序搭度,确保冬施工期间安全、无质量事故. 4.冬期施工任务 根据进度安排,冬期施工期间将完成地下室、一层框架、二层框架、三层框架及至设备层,分项工程有:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、防水工程、机电工程. 5.施工部署 5.1施工准备 5.1.1需要安排的临时设施 在办公楼下设立百叶箱、天气预报黑板,百叶箱尺寸为35*45M.黑板上记录每天气温(每天测温三次,时间为上午6:00,下午14:00,晚间22:00),现场设立5个标识牌,挂在相应测温部位附近,测温的同时把记录填上. 5.1.2施工场地准备 ① 各种材料堆放有序,保证道路畅通,做好排水工作,确保现场无积水;
② 施工现场内如有积雪应及时清扫,并且不得堆放在机电设备、物料堆场附近,运输机械(铲车)行驶应采取防滑措施;
③ 检查整个施工现场,对易燃区及时进行整改;
④认真查看现场总平面布置图、平面临水布置图(临时管沟)及相关资料,了解各临时地上、地下管线、管沟平面位置及标高.检查生产生活用水管路、消防用水管路、排放污水管沟等是否通畅,对不用的管路在入冬前及时卡死、废除,避免常流水或常滴水现象,找出要加深的地下管线,要保温的地上管线及要保温的管沟,并按以下要求保温. 非外露水管均埋入自然地面以下0.5m,外露用水口周围用砖砌500mm*500mm(高度为水嘴以下20cm)围挡,内部填满锯末;
所有外露水管均用保温材料包裹至主干管,所有临时管沟(包括临时排水沟等)均用盖板盖严,并经常检查保证排水通畅. 冻土强度验算: H0=0.28√∑Tm+7 -0.5 (m) H0:地下表面无雪和草被覆盖情况下全年标准冻结深度 ∑Tm:低于0℃的月平均气温累计值,以正值代入 查表: H0=0.28√0+7-0.5=0.24(m) 本工程设计地表冻结深度取0.5m 故:非外露水管进入自然地面以下0.5m符合要求. 5.1.3机具准备 混凝土地泵棚四周围用草帘和塑料彩条布封闭保温,混凝土泵管采用草袋覆盖保温. 5.1.4生活安排 a.办公室采用空调取暖;