④拆模(保温)条件 模板拆除比非冬施时晚10―12小时,并及时用塑料薄膜进行保湿、草帘保温养护,能确保混凝土强度在混凝土温度降至0℃前,达到临界强度. ⑤楼板、梁模板:满足常温混凝土拆模要求时方可拆模.具体拆模时间通过同条件养护混凝土试块的强度值来确定. 在混凝土养护(前三天)初期要监测混凝土温度和相应时间,推测混凝土的成熟度,当预拌混凝土在其温度降至0℃前不能达到临界强度时,要及时采取保温措施.根据推测的混凝土温度降至0℃的时间,来检测同条件混凝土试块的试验值,并与临界强度进行比较,决定是否采取保温措施. 混凝土温度通过电子测温仪来测定. 冬施时由于拆模时间的限制,为更好的组织流水和加快进度,应适当增加模板投入量. ⑥混凝土养护时注意事项 测量放线如必须掀开保温材料时,放完线要立即覆盖;

b.对墙头、柱头保温最薄弱部位先覆盖一层塑料布,再加盖两层小块草帘压紧填实、周圈封好;

c.拆模后墙柱砼采用刷养护液养护,在负温条件下养护严禁浇水;

d.混凝土初期应覆盖草帘养护,温度应控制在2℃左右且不得低于0℃,气温降至0℃以下前砼强度不应小于3.5N/mm,不能满足该温度条件时,必须立即增加覆盖草帘保温;

e.拆模后混凝土表面温度与外界温差大于15℃时,在混凝土表面,必须继续覆盖草帘;

在边角等薄弱部位,必须加草帘并密封严实;

f.养护时砼的降温速度不得超过5℃/h(可通过测温查出),否则必须增加保温层. 6.2.4混凝土的测温 ①测温点的布置及做法 a.测温点的布置原则及埋设深度 测温孔的布置选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置. 墙体:每块墙板单面设测温孔3个,对角线布置,上、下测孔距模板上、下边缘300-500L,孔深1/2墙厚. 柱:在柱头和柱脚各设测温孔1个,与柱面成30°倾斜角,孔深1/2柱断面面长. 楼板:每20O设置1个,每间至少1个,预埋深度1/2板厚. 梁:每3m设置1个,每跨至少1个,预埋深度1/3梁高. b.测温点做法 墙体、框架柱测温点:采用预埋内径12L金属套管制作,预埋时金属套管与钢筋固定牢固.套管内侧一端用短木楔塞紧,另一端用胶带封严,管内填塞麻丝.每次测温将热敏电阻探头塞进预埋套管底端,用棉丝堵住孔口,3-5min后,用电子测温仪测温. 楼板、框架梁测点:采用预埋式热敏电阻作为测温材料.预埋时要有专人看管,以防止施工踩(压)热敏电阻.每次测温时用电子测温仪读取混凝土温度.测温后盖好保温层,防止热量流失. ②混凝土测温安排(见下表) 测温项目 测温条件 测温次数 测温时间 砼养护温度 4Mpa前 昼夜12次每2小时一次(根据浇砼时间) 4Mpa后 昼夜4次每6小时一次(根据浇筑砼时间) 注:上表中4Mpa用混凝土温降至0℃时(2-3天)同条件试块试压结果来判定;

强度大于4Mpa,则每2小时测温一次,共测3天;

如3天强度小于4Mpa,则每2小时测温一次,天数由备用试块试压结果来判定. ③混凝土测温结束时间 砼达到临界强度,且拆模后混凝土表面温度与环境差≤15℃. ④测温操作要求 a.现场设5个砼测温标识牌(挂或立在测温的结构上),画上固定的表格,测温的同时把记录填写在此表上;

b.电子测温仪放入测温孔待温度稳定后才能测温.在测温过程中,如室外气温突然下降至低于预计值,应立即补加保温层或采取其它措施,防止砼过早受冻;