毕业设计论文发电厂电气部分 课程设计 题目凝气式火电厂一次部分课程设计 学院名称 电气工程学院 指导教师 职称班级学号学生姓名 2010年 6月 10日 凝汽式火电厂一次部分课程设计 1.

原始资料 1.1 发电厂建设规模 1.1.1 类型:凝汽式火电厂 1.1.2 最终容量、机组的型式和参数:2*200MW、年利用小时数:6000h/a 1.2 电力系统与本厂的连接情况 1.2.1 电厂在电力系统中的作用与地位:地区电厂 1.2.2 发电厂联入系统的电压等级:220KV 1.2.3 电力系统总装机容量:16000MW,短路容量:10000MVA 1.2.4 发电厂在系统中所处的位置、供电示意图 1.3 电力负荷水平: 1.3.1 220KV电压等级:架空线10回,备用2回,I级负荷,最大输送200MW, Tmax=4000h/a 1.3.2 110KV电压等级:架空线8回,I级负荷,最大输送180MW,Tmax=4000h/a 1.3.3 穿越本厂功率为50MVA. 1.3.4 厂用电率:6% 1.4 环境条件 1.4.1 当地年最高温40℃,最低温-6℃,最热月平均最高温度28℃,最热月平均最低温度24℃ 1.4.2 当地海拔高度为50m 1.4.3 气象条件无其它特殊要求. 2.设计任务 2.1 发电厂电气主接线设计 2.2 厂用电设计 2.3 短路电流的计算 2.4 主要电气设备的选择 2.5 配电装置 3.设计成果 3.1 设计说明书、计算书一份 3.2 图纸一张 目录 摘要

4 引言51.电气主接线

6 1.1 系统与负荷资料分析…6 1.2 主接线方案的选择

7 1.3 主变压器的选择与计算

9 1.4 厂用电接线方的选择

12 2. 短路电流计算

14 2.1 短路计算的一般规则

14 2.2 短路电流的计算

16 2.3 短路电流计算表

16 3. 电气设备的选择

16 3.1 电气设备选择的一般原则

16 3.2 电气设备的选择条件

17 3.3 电气设备的选择

19 3.4 电气设备选择结果表

22 3.5主接线中设备配置的一般规则

24 4. 配电装置

25 4.1 配电装置选择的一般原则

25 4.2 配电装置的选型和依据

26 5安全保护装置

26 5.1避雷器的选择

26 5.2继电保护的配置

28 6结束语

30 参考文献

31 附录Ⅰ 短路电流计算

32 附录Ⅱ:电气设备的校验

36 附录III:设计总图

39 摘要 本设计是对2*200MW总装机容量为400MW的凝汽式区域性火电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了五大部分,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择、安全保护装置.其中详细描述了短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路情况进行分析和计算,对不同的短路参数来进行不同种类设备的选择,列出各设备选择结果表.并对设计进行了理论分析. 最后的设计总图包括主接线,厂用电,断路器,隔离开关等,设计总图用CAD画图软件做出. [关键词]:主接线;

发电机;

变压器;

短路电流;

厂用电;

厂备用;

安全保护 凝气式火电厂一次部分课程设计 引言设计工作是工程建设的关键环节,是工程建设的灵魂.做好设计工作,对工程建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用.它是一门涉及科学、技术、经济和方针政策等各方面的综合性的应用技术科学.设计工作的基本任务是,在工程建设中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做出切合实际、安全适用、技术先进、综合经济效益好的设计,有效地为电力建设服务.因此做好设计工作对工程的建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用. 本次设计是在课程设计任务书的基础上,依靠本学期所学的专业理论知识进行的,翻阅及参考了多种资料,通过本设计树立工程观点,加强基本理论的理解和工程设计基本技能的训练,了解现代大型发电厂的电能生产过程及其特点,掌握发电厂电气主系统的设计方法,并在分析、计算和解决实际工程能力等方面得到训练,为今后从事电气设计、运行管理和科研工作,奠定必要的理论基础. 本设计是对2*200MW总装机容量为400MW的凝汽式区域性火电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了四大部分,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择.其中详细描述了主接线的选择、短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路情况进行分析和计算,对不同的短路参数来进行不同种类设备的选择,并对设计进行了理论分析. 1电气主接线 1.1系统与负荷资料分析 (1)工程情况 由原始资料可知,所设计的发电厂为凝气式火电厂机组台数与容量为2*200=400MW,电厂年利用小时数为6000h. 由上可知,设计电厂为大中型火电厂,其容量为400MW,占电力系统总容量400/16000*100%=2.5%.年利用小时数为6000h/a>

5000h/a,在电力系统中将主要承担基荷,因此,该厂主接线要求有较高的可靠性. (2)电力系统情况 该发电厂在电力系统中的作用与地位为地区电厂,地区电厂靠近城镇. 电力系统总装机容量为16000 MW,短路容量为10000MVA. 该发电厂联入系统的电压等级为220KV. (3)负荷分析 该发电厂有两个电压等级,其负荷分析分别如下 : 220KV电压等级:有架空线10回,备用两回,即十二回出线,负荷类型为一级负荷,最大输送200 MW,最大负荷小时数为4000 h/a,功率因数为0.85. 110KV电压等级:有架空线8回,即8回出线,负荷类型为一级负荷,最大输送180 MW,最大负荷小时数为4000 h/a,功率因数为0.85. 由于两个电压等级所联负荷均为一级负荷,且最大负荷小时数为4000 h/a,故对主接线的可靠性要求很高. (4)环境情况 由原始资料可知,当地海拔高50m,故可采用非高原型的电气设备;

当地年最高温度为40度,年最低温度为-6度,最热月平均最高温度为28度,最热月平均最低温度为24度,气象条件无其他特殊要求. (5)设备情况 原始资料中给出了两台发电机的容量,为200 MW,设备的型号进行选择. 根据原始资料中给出了发电机的容量,课选择出发电机的型号,选择结果如表1.1 表1.1 发电机型号及参数 发电机 型号额定电压(KV) 额定 功率(MW) 功率 因数 次暂态电抗 G-1~~G-2 QFNS-200-2 15.75

200 0.85 0.062 主接线方案的选择 主接线方案的拟定 1) 110KV电压等级:出线为8回架空线路,I级负荷,最大输送180MW,为实现不停电检修出线断路器,可采用单母线分段带旁路或双母线带旁路接线形式.由于两台发电机组单机容量均为200MW,而110KV侧的最大负荷为180MW,其全年平均负荷为220*4300÷8760=107.991MW.若接一台200MW机组,其容量远大于最大负荷220MW以及年平均负荷107.991MW,若当联络变压器出现故障时,会造成发电机大量积压容量,可能引起发电机出现甩负荷现象,并且在选择主变压器时有一定困难,所以在110KV侧不接发电机,而通过两台联络变压器从220KV侧引接来给110KV侧负荷供电.而且,最大输送200MW,同型号的发电机一般接在同一电压等级,因此为使联络变容量竟可能小,对于110KV电压等级,拟采用不接发电机组的方式. 2) 220KV电压等级:出线为12回架空线路,承担一级负荷,为使其检修出线断路器时不停电,可采用双母线或双母分段接线形式,以保证供电的可靠性和灵活性.两台发电机的出口电压均为220KV、单机容量均为200MW,其额定电流和短路电流都很大,发电机出口断路器制造困难,价格昂贵,并且200MW及以上机组对供电可靠性要求级高,拟采用分相封闭母线直接与主变压器连接,并构成单元接线接至220KV母线上,可减少出口断路器和隔离开关,大大限制短路电流,提高可靠性与经济性,也减少事故的发生. 综上所述,可拟定两种主接线方案: 方案一: 发电机出口采用分相封闭母线;

110KV电压等级采用单母分段带旁路接线形式,分段断路器兼作旁路断路器;

220KV电压等级采用双母接线形式,两台发电机与分别与两台变压器接成发电机-变压器单元接线形式接至220KV电压母线上;

220KV电压母线和110KV电压母线之间设有两台联络变压器;

通过这两台联络变压器由220KV电压母线给110KV侧负荷供电. 方案二 发电机出口采用分相封闭母线;

110KV电压等级采用双母线带接线形式.220KV电压等级采用双母线带接线形式.两台发电机与分别与两台变压器接成发电机-变压器单元接线形式接至220KV电压母线上;

220KV电压母线和110KV电压母线之间设有两台联络变压器;

通过这两台联络变压器由220KV电压母线给110KV侧负荷供电. 主接线方案的比较原则 对电气主接线的基本要求,概括的说应该包括可靠性、灵活性和经济性三方 面. 可靠性:安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求.通常定性分析和衡量主接线可靠性时,从以下几个方面考虑:断路器检修时,是否影响连续供电;

线路、断路器或母线故障,以及在母线检修时,造成馈线停运的回路数多少和停电时间长短,能否满足重要的

一、二类负荷对供电的要求;

本电厂有无全厂停电的可能性;

大型机组突然停电对电力系统稳定运行的影响与产生的后果等因素. 所以对大、中型发电厂电气主接线,除一般定性分析其可靠性外,还需进行可靠性定量计算. 灵活性:电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换.灵活性包括以下几个方面:操作的方便性;

调度的方便性;

扩建的方便性. 经济性:在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性和经济性之间.通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理.经济性主要从以下几个方面考虑:节省一次投资;

占地面积少;

电能损耗少. (3)主接线方案的比较与选定 方案一110KV侧采用单母分段带旁路接线形式,220KV侧采用双母接线形式;

方案二110KV侧采用双母接线形式,220KV侧也采用双母接线形式,其对比如表1.2所示. 表1.2 方案接线方式对比 电压等级 方案一 方案二 110KV 单母分段带旁路 双母线接线 220KV 双母线接线 双母线接线 两个方案发电机出口端都采用分相封闭母线,厂用电均从发电机出口端引接,所以不需要比较.对于110KV电压等级接线形式,方案一采用的是单母线分段带旁路接线形式,方案二采用的是双母线接线形式.从经济性方面看,两个方案中,方案二占地面积较大,但所用断路器数量和方案一一样,因此,在投资上,两个方案基本相当;

从可靠性方面看,方案一可靠性相对较差;

从灵活性方面看,方案一运行方式单一,灵活性最差.因此,110KV侧应选用双母线接线形式,对于220KV电压等级接线形式,方案一和方案二接线形式一样,可靠性高.因此,220KV侧选用双母线接线形式. 通过比较得出比较结果表1.3,两种方案中方案二是最优方案,所以选择方案二作为该凝汽式火电厂的主接线方案. 1.3 比较结果 方案 项目 方案一 方案二 可靠性 较差 较高 灵活性 较差 较高 经济性 相对较高 相对较低 主变压器的选择与计算 变压器的选择包括容量、台数、型式和结构的选择. (1) 单元接线的主变压器容量的确定原则 单元接线时主变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定.采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则算出的两台机容量之和来确定. 两台主变压器的容量为200-200*8%=184MW,200MW发电机的功率因素为0.85,所以这两台变压器的容量为184*(1+0.1) /0.85=238MVA (2) 连接两种升高电压母线的联络变压器的确定原则 联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种运行方式下,网络间的有功功率和无功功率交换,一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;

同时,也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统.这里选择两台三绕组变压器 (3) 变压器台数的确定原则 发电厂或变电所主变压器的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系.通常与系统具有强联系的大、中型发电厂和重要变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台;

而对弱联系的中、小型发电厂和低压侧电压为6-10KV的变电所或与系统只是备用性质时,可只装一台主变压器;

对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主变压器. (4) 主变压器型式和结构的确定原则 选择主变压器型式时,应从相数、绕组数、绕组接线组别、冷却方式、调压方式等方面考虑,通常只考虑相数和绕组数以及绕........