大型锅炉给水泵性能现场试验方法","DL/T 816-2003","DL/T 1455-2015" 223,"高压并联电容器用阻尼式限流器使用技术条件","DL/T 834-2003","DL/T 1455-","... ---摘自《DLT》
|
飞翔的荷兰人
2024-05-25
|
|
主给水泵组(含电机) 单级叶轮扬程低于500m 7 8413 核级泵(上充泵/辅助给水泵/余热排出泵/ 水压试验泵/堆芯补水泵,含电机) 核安全三级及以下 8 84714991 DCS仪控设备 ... ---摘自《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2018年修订)》
|
黑豆奇酷
2024-02-26
|
|
锅炉给水处理系统(化学水系统) 化学水处理系统不仅为锅炉提供其所需的除盐水, 还为全厂其他用户提供所需的 化学处理水。考虑锅炉启动时补水量比较大,为了使设备达到较... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
|
bingyan8
2023-11-28
|
|
锅炉给水含氧要求:≤100ug/l,每超一次 -5 4 炉水磷酸根含量要求:10-30mg/l,每超一次 -5 5 给水PH值要求:8.8-9.2,每超一次 -5 6 除氧水箱缺水 -100 7 除氧水箱严重缺水,按... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
|
黑豆奇酷
2023-08-31
|
|
(4)检查水处理设备制水能力,是否满足锅炉给水、补水的要求(B 类); (5)审查有机热载体锅炉的有机热载体型式试验报告,是否有效(C 类); (6)审查制造监检证书,... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-06-02
|
|
i1gm——第m台汽轮机的进汽参数所对应的锅炉的给水焓,单位为千焦每千克(kJ/kg) ; i2gm——第m台减温减压器的进汽参数所对应的锅炉的给水焓,单位为千焦每千克(kJ/kg... ---摘自《DB32》
|
麒麟兔爷
2023-03-05
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2022-12-05
|
|
热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计,可进行PPR管的切割、熔接、安装和通水试验操作,可对锅炉进行温 ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
|
思念那么浓
2022-09-07
|
|
上、下排污阀,锅炉给水阀,电极室冲洗阀 ,检查空气阀的启闭位置是否正常(空气阀在点火前应打开):检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2022-06-09
|
|
锅炉给水设备和水处理.15 第一节 锅炉给水设备.15 第二节 水处理.16 第八章 燃料和灰渣的贮运.19 第一节 煤和灰渣的贮运.19 第二节 燃油的贮存.22 第九章 热工监测和控制.22 第一... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2022-03-11
|
|
电站锅炉安装资料档案中还应包括主蒸汽管道、主给水管道、再热蒸汽管道及其支吊架和焊缝位置等技术资料,日常使用状况记录中还应包括管道和阀门的有关运行、检验、改造、... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
|
xiaoshou
2021-12-12
|
|
锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风量。主要输出变量包括汽包水位、过热蒸汽温度及压力、烟气氧量和炉膛负压等。... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2021-09-13
|
|
82 科协论坛·2009 年第 10 期 (下) 科研探索与知识创新 1 锅炉蒸汽冷凝水回收的意义 冷凝水的品质远高于软化水, 接近纯水, 是优质的热源 给水。 加以利用会明显减少锅炉... ---摘自《锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
|
怪只怪这光太美
2021-06-16
|
|
自机组投产后,锅炉主给水管道存在间歇性振动,振动幅度较大,对管道结构的稳定性 具有明显的冲击破坏作用,威胁管道、支吊架和相连设备的安全运行,必须进行彻底治理。 ... ---摘自《电厂汽水管道振动原因分析及解决对策》
|
yyy888555
2021-03-18
|
|
直流锅炉过热汽温的调节 常为煤水比粗调,喷水减温细调,并采用水冷壁出口温度作为中间点控制温 度对燃料量与给水量进行超前调节。 再热器的汽温特性 原则上与锅筒锅炉中... ---摘自《锅炉原理 II》
|
没心没肺DR
2020-12-19
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-09-20
|
|
3、锅炉主蒸汽、主给水管道已申报检验。 4、按要求建立特种设备报废管理制度。 5、已按要求建立“巡回检查管理制度”,编制“锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案... ---摘自《固原市危险化学品相关特种设备和电站锅炉管道》
|
王子梦丶
2020-06-23
|
|
锅炉范围内管道 (1)电站锅炉,包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等; (2)电站锅炉以外的锅炉,分为有分汽(水、油)缸(注1-2)的锅炉和无分汽(水、油)... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2020-03-25
|
|
(1)电站锅炉,包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道以及锅炉启动 系统等; (2)电站锅炉以外的锅炉,分为有分汽(水、油)缸(注1-2)的锅炉和无分汽(水、 ... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2019-12-27
|
|
"锅炉主给水旁路调节门前、后电动门","DN100","个","4",,"完整" "GL-022","锅炉","锅炉主给水旁路调节门","DN100","个","2",,"完... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋
2019-09-28
|