编辑: xiong447385 | 2019-06-25 |
4、跨越架倾倒:同组作业人员大声呼救,求得相关人员帮助,并及时对受伤人员进行抢救.并将受伤严重的送往就近的医院,及时清理公路上障碍物,确保公路运行畅通;
如不能及时清理,应及时通知路政交警部门及现场监护人员,做到先防护、后处理.
5、交通事故:发生交通事故立即进行现场救护,保护好事故现场,并向有关领导汇报事故情况. 6.2.5 大风、强雨、浓雾及雷电等防护措施 考虑到拟建项目为室外高空电力作业,因而在进行现场施工时,如果遇到大风、强雨、浓雾及雷电等恶劣的气象情况,应立即停止施工.施工单位应做好大风、强雨、浓雾及雷电等恶劣情况的防护措施,在大风、强雨等过后,应对铁塔塔基和跨越架进行检查,观察是否发生倾斜,一旦发现异常,应立即向上级汇报,制定应对措施. 由于架空输电线路长期暴露在大气中,雷击是其最主要危害因素.针对雷害事故形成的不同阶段,现代输电线路在采取防雷措施时,要做到 四道防线 ,即:①防直击,就是使输电线路不受直击雷;
②防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络;
③防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧;
④防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应. 目前,生产运行部门常用的架空输电线路防雷措施主要有以下几种:①架设避雷线,是架空输电线路防雷最基本和最有效的措施;
②安装避雷针;
③加强线路绝缘;
④采用差绝缘方式;
⑤采用不平衡绝缘方式;
⑥藕合地埋线;
⑦预放电棒与负角保护针;
⑧装设消雷器;
⑨使用接地降阻剂;
⑩采用中性点非有效接地方式等. 6.3 运营期安全建议及保障措施 6.3.1 对线路运行单位的要求
1、线路的运行工作必须贯彻安全第
一、预防为主的方针,严格执行电力安全工作规程的有关规定.运行单位应全面做好线路的巡视、检测、维修和管理工作,应积极采用先进技术和实行科学管理,不断总结经验、积累资料、掌握规律,保证电力线路与交通安全运行.
2、运行维护单位应根据本地区的特点、运行经验和反事故措施,提出要求和建议,力求设计与运行协调一致.
3、运行单位必须建立健全岗位责任制,运行、管理人员应掌握设备状况和维修技术,熟知有关规程制度,经常分析线路运行情况,提出并实施预防事故、提高安全运行水平的措施,如发生事故,应按电业生产事故调查的有关规定进行.
4、应开展电力设施保护宣传教育工作,建立和完善电力设施保护工作机制和责任,加强线路保护区管理,防止外力破坏.
5、线路外绝缘的配置应在长期监测的基础上,结合运行经验,综合考虑防污、防雷、........