编辑: 静看花开花落 话题热度:977 2019-07-11
关键词: 锅炉,安装,位置,部位,膨胀指示器安装,膨胀指示器,指示器,膨胀,锅炉膨胀,安装位置,装配,地方,安装部位 添加资源
资源与摘要 编辑
bingyan8
位置、层顶埋深、层顶标高、层厚、坡度、地层层序、施工关键部位、左、右线地质纵断... 膨胀元件 几何尺寸,空间定位 设备名称、设备编号,设备规格型号,电气参数,机械参... ---摘自《广东省标准》
被控制998
锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014 26 GB 748-2005 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 748-... 低热微膨胀水泥 GB/T 2938-2008 76 GB 2945-1989 硝酸铵 GB/T 2945-1989 77 GB 3033... ---摘自《2017年第7号》
霜天盈月祭
1.1是对安装在燃煤锅炉的气态汞CEMS以及吸附剂捕获监测系统进行相对精度试验审查... 使用流量指示器和控制器以保持必要的采样流量。 6.6气态Hg0吸附管掺加系统。为了完... ---摘自《DB12/ 151-2016》
f19970615123fa
膨胀率低,性能稳定的隔 热、隔声材料。 4.4 转向架 4.4.1 转向架采用单轴结构。由构架... 锅炉设备,宜为三级负荷; 5车辆基地、控制中心大楼内建筑电气设备的负荷分级,应符... ---摘自《xxx xx》
GXB156399820
及以上热水锅炉,以及环境保护行政主管部门确定的大气污染物重 点排污单位应安装污染... 使用流量指示器和控制器以保持必要的采样流量。 B.6.6 气态 Hg0 吸附管掺加系统。为了... ---摘自《DB12》
yn灬不离不弃灬
膨胀螺栓 M10 10套57.40 21 012150013 GRC山花浮雕 1200*400以内 件270.00 28 ... 52、热水、采暖锅炉设备 序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注152130001 电... ---摘自《1、黑色金属及有色金属》
星野哀
锅炉、压力容器、气瓶、管道等特种设备的使用登记证复印件; d) 防雷接地检测、压力... Y——气体膨胀因子,由式B.19计算:               −   ... ---摘自《DB11》
huangshuowei01
燃油锅炉设置烟囱一根, 高度为 8m。 (1) 本项目蓝绿光外延废气收集处理后分别经对应... 通常借助于气体的膨胀来实现。其中化学爆炸会 释放出大量的化学能,影响范围大。导致... ---摘自《角处时,Q=8。 R—房间常数;R=Sα/(1-α),》
于世美
安装与验收。 1.0.3 民用建筑中太阳能和空气源热泵热水系统,除应符合本规程外,尚应... 难以像锅炉一样将加热能力配置到最高日的水平。一般可以通过加大储热水箱(罐)容积... ---摘自《备案号:*****-2016》
戴静菡
锅炉运行压差的增加导致给水泵出力不能满足锅炉的要求使机组出力降低时、当受热面... 5)浓度指示器故障 6)酸碱管路泄漏 a:检查泵的运行状况及吸入口阀和排出阀是否开 ... ---摘自《目次》
会说话的鱼
"Z轴低膨胀(Z-LowCTE)FR-4覆铜箔层压板","金安国纪科技(杭州)有限公司"... "核电锅炉设备阀门螺栓","舟山市正源标准件有限公司","普陀区科技局" "... ---摘自《公示清单》
star薰衣草
自由膨胀序数  crucible swelling number 是表示煤的粘结性的指标。 2.0.9 葛金指数  ... 4.3.20 煤气净化设备、废热锅炉及管道应设放散管和吹扫管接头,其位置应能使设备内的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
人间点评
临时短管及膨胀节限位设 施等,拆除时应仔细检查,不得漏拆,并恢复被拆除的部件。 ... 之后将球阀、旁通管路、管件、指示器、感应设 备安装完毕,最后进行通球扫线。通球扫... ---摘自《第一章 总则》
star薰衣草
11.2锅炉钢架 64 11.3 承压部件 66 11.4 受压元件 68 11.5烟气管道及循环风机 71 12 烧结... 尺寸和地脚螺栓位置应符合设计技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
hyszqmzc
工业锅炉水质 GB 2894 安全标志 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 10001. 1 标志用公... 在指定位置佩戴标志,站姿端正,坐姿稳重,行为规范。 服务人员应及时认真做好工作日... ---摘自《Q/JGSW》
AA003
船用辅锅炉操作规程…29) 24、分油机操作规程…31) 25、交流电站的操作规程…33) 26... 对有记号和安装方向要求的零部件,均应按照原来的位置装配,不得装错和装反。 5)对... ---摘自《武汉理工大学》
kr9梯
高压锅炉用无缝钢管 GB/T 6893 铝及铝合金拉(轧)制无缝管 GB/T 7735 钢管涡流探... 7.1.1.2 管束应有适应翅片管热膨胀的措施。 7.1.1.3 管束在构架上的横向位置,至少在两... ---摘自《ICS 71.120.30》
f19970615123fa
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时, 其底部与顶部之间的垂直高度, 要求不得... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
烂衣小孩
非金属膨胀节 7700 压力管道密封元件 7710 金属密封元件 7720 非金属密封元件 7T00 压... 锅炉安装时提供); ⑤特种设备使用登记证或上次定期检验报告复印件(复印件加盖施工... ---摘自《南通市特种设备》
棉鞋
黏性流体多维流动基础、气体流动的膨胀波和激波。","可作为能源动力类的能源与动... 以及锅炉热效率和汽轮机热耗率等指标的影响因素、管理措施、评价考核方法和控制措施... ---摘自《bwz1436KJok》
烂衣小孩
(三)可缩性和膨胀性; (四)带电性; (五)腐蚀性、毒害性。 第三节 易燃液体(P... 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
没心没肺DR
检查膨胀指示器,是否完好,指示值是否在规定的范围之内; 7、 检查锅炉燃烧状况,是否稳定; 8、 检查炉墙、炉顶,是否有开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰和明 显变形,炉墙... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
丑伊
锅炉的辅助热 水量,实际运行负荷效率不应过低。 设计人 任照峰,郭晓强 专业负责人 任... 系统水流指示器后配水管跨防火分区布置,设计不符合GB 50084-2001(2005版), 6.3.1... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
252276522
4.挂贴方式 5.干挂方式(膨胀螺栓、钢龙 骨) 6.面层材料品种、规格、品牌、 颜色 7.缝... 中压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表 C.3.1 的规定执 ... ---摘自《UDC》
颜大大i2
连接箱安装同步主发电机的平面,对机体主轴承孔公共轴线的端面跳动公差为 0.40mm,... 油、水位指示器须清晰、良好。 3 辅助装置 3.1 各变速箱检修要求 3.1.1 箱体裂纹及轴承... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
sunny爹
最后进行三相位移指示器膨胀指示器、蠕胀测点等项目的施工。 2.10.2 中低压管道安装 2.10.2.1 管子、管件、螺栓、螺母都必须有原材质证明,安装人员必须核对这些部件和材... ---摘自《目录》
kieth
锅炉废气执行《锅炉大气污染物排 放标准》 (DB50/658-2016) ,见表1-9。 CCDRI 重... 量大,可间歇运行,无污泥膨胀问题。 近期,生活污水 W5 经处理后,能够达到《磷肥... ---摘自《CCDRI 重庆江北化肥有限公司潼南工业园区复合肥项目》
阿拉蕾
管道膨胀指示器安装应符合设计文件的规定,并应指示正确。 检验数量:全部检查。 检验方法:观察检查,检查施工记录。 7.3.4 蠕胀测点和监察管段的安装应符合国家现行有关... ---摘自《GB50184—2011 工业金属管道工程施工质量验收规范》
阿拉蕾
安装在彩色液晶显示器背光源装置中,用于提高面板亮度和均匀性。 06 321 39206100 ... 延伸率2.9%,膨胀率1.7%,用于消防、工业、农业输水。 06 326 40101200 尼龙加强型... ---摘自《中国高新技术产品》
摇摆白勺白芍
直接膨胀式空调系统 N1 N1 N2 N3 N4 风机盘管加新风系统 N1 N1 N2 N3 N4 温湿度独立... 锅炉 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 单元式热水设备 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 蓄热... ---摘自《DGJ》
ok2015
5.1.5现场各积水部位已经安装就位的专用抽水泵乙方可无偿使用,但负责维护、保养。 ... 检查并调整膨胀指示器。 验收及密封人孔门。 检查排污装置、加药管、给水集管等; 汽... ---摘自《开封中节能再生能源有限公司》
鱼饵虫
膨胀指示器安装牢固,刻度要清晰、正确。 指针应有很好的刚性,其尖端与刻度板面可保持 5 mm的间隙。检修后应校正到零位。 5 . 3 膜式壁炉墙 5 . 3 . 1 膜式壁上密封构件严密... ---摘自《火力发 电厂热力设备耐火及保温 检修导》
木头飞艇
悬吊式锅炉膨胀中心固定 合格 2、汽包、联箱等膨胀指示器装置守好,指示正常(包括方向和膨 胀值),有定期检查膨胀量的记录 记录不全 3、各部件膨胀不受阻碍 合格 6 安全阀1... ---摘自《附件二:》
f19970615123fa
安装计量 第1题: 能耐强酸、强碱和有机溶剂腐蚀,但不耐强氧化性介质,特别适用于农... 锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... ---摘自安装计量》
过于眷恋
对于额定压力≥3.8MPa的锅炉,锅筒和集箱上应当装设膨胀指示器。悬吊式锅炉本体设计确定的膨胀中心应当予以固定。 4.1.5.4 支承式和悬吊式锅炉钢结构的制造应符合TSG G... ---摘自《ICS》
865397499
(2)抽查锅炉膨胀指示装置,是否完好,是否有卡阻或者损坏现象,膨胀指示器刻度盘刻度是否清晰,指示是否正常,核查膨胀量记录; (3)抽查各部件膨胀情况,是否有受阻... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
hyszqmzc
管接头可见部位、阀门、法兰及人孔、手孔、头孔、检查孔、汽水取样孔周围是否有腐蚀、渗漏; 3. 装有膨胀指示器锅炉膨胀指示器是否完好,其指示值是否在规定的范围之... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
无理的喜欢
3、安装膨胀指示器已调至零位。 4、当设备内有加热、冷却管道时,已采取通水、通气等措施以防管道超温。 5、具有批准的烘炉曲线。 6、设备基础上已采取隔热措施。 7、测... ---摘自《枣庄市人民政府安全生产委员会办公室文件》
xiaoshou
3.15 膨胀指示器 A 级锅炉的锅筒和集箱上应当设置膨胀指示器。悬吊式锅炉本体设计确定的膨胀 中心应当予以固定。 3.16 与管子焊接的扁钢 膜式壁等结构中与管子焊接的扁钢,... ---摘自《TSG》
sunny爹
锅炉应具备良好的密封性。水冷壁和其他受热面主要联箱应设三向指示器指示热膨胀的方向与位移。锅炉应设膨胀中心,“膨胀中心”由导向装置来实现。通过导向装置的约束来防... ---摘自《目录》
被控制998
锅炉,锅筒和集箱上应装设膨胀指示器。悬吊式锅炉 本体设计确定的膨胀中心应予固定。 第36 条 对于水管锅炉,在任何情况下锅筒筒体的取用壁厚不得小于 6mm;当受热面管... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
匕趟臃39
3.15 膨胀指示器 A级锅炉的锅筒和集箱上应当设置膨胀指示器。悬吊式锅炉本体设计确定的膨胀中心应当予以固定。 3.16 与管子焊接的扁钢 膜式壁等结构中与管子焊接的扁钢,其... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
xwl西瓜xym
膨胀指示器 2.超温报警联锁装置及试验 6.炉顶炉墙保温密封砌筑状况 3.超压报警联锁装置及试验 7.承重结构和支、吊架 4.点火程序及熄火保护装置试验 安全附件安全阀1.安装、数... ---摘自《DB46》
yyy888555
33 现场检查膨胀指示器安装 现场检查 34 受热面部件安装 现场检查受热面管焊接接头外观质量 现场抽查焊接接头外观质量 35 审查焊接记录(焊口布置图及施焊焊工、焊接方法... ---摘自锅炉安装改造维修许可鉴定评审细则》
静看花开花落
锅炉本体刚性梁及吊架良好。汽包、联箱等处的膨胀指示器刻度清楚,指示正确。 2.4.10 汽包、联箱、管道、阀门、烟风道保温完整良好。高温高压设备保温不全 时禁止启动。 ... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
无理的喜欢
5.2.5 锅炉本体膨胀指示器安装正确,受热面膨胀间隙验收合格。 5.2.6 安全阀安装验收合格。 5.2.7 炉墙砌筑、耐磨耐火炉衬浇筑施工、烘炉验收合格,记录齐全。 5.2.8 炉排及其... ---摘自《生物质发电工程   质量监督检查大纲  》
xiaoshou
(5)审查膨胀指示器安装记录,必要时检查膨胀方向是否符合设计文件的要求 (C/B 类); (6)对合金钢材质安装焊接接头进行化学成分光谱分析检查,每种部件检查比例 至少 5%... ---摘自《TSG》
XR30273052
主通道畅通、无阻碍、无影响膨 胀的部位;各层平台标高、载荷标识齐全 3 锅炉本体的膨胀中心、膨胀方向、膨胀间隙应符合制造厂的设计 要求;锅炉各部膨胀指示器安装规范 4 ... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
252276522
锅炉安装工程施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 基础复检和放线 2.0.1 锅炉及其辅助设备就位前,其基础位置和尺寸应按表2.0.1的规定进行复检... ---摘自《UDC》
ok2015
锅炉安装工程施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标 准的规定。 2 2 基础检查和放线 2.0.1 锅炉及其辅助设备就位前, 其基础位置和尺寸应按表 2.0.1 的规定进 行... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
发帖评论
发布一个新话题