编辑: 无理的喜欢 2019-09-09
电? ? ? 力? ? ? 工? ? ? 程? 质量监督检查大纲? ? ? ? ? 生物质发电工程? 质量监督检查大纲? Outline of Quality Supervision and Inspection of Biomass Power Generation Project (征求意见稿)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018-X-XX 发布 2018-X-XX 实施 XXXXX 发布 ? ? ? ? 审? 查? 委? 员? 会? 主任委员??XXX XXX XXX 副主任委员? ? ? XXX XXX XXX 委?员? ? ? XXX XXX XXX ? ? 编? 制? 委? 员? 会? ? 主任委员???XXX 副主任委员? ? ? ? XXX XXX XXX 委?员? ? ? ? XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 各部分编制人员 第一部分 首次监督检查 主要编写人员:…… 第二部分 地基处理监督检查 主要编写人员:…… 第三部分 主要建(构)筑物上部结构施工前监督检查 主要编写人员:…… 第四部分 主厂房交付安装前监督检查 主要编写人员:…… 第五部分 建筑工程交付使用前监督检查 主要编写人员:…… 第六部分 厂用电系统受电前监督检查 主要编写人员:…… 第七部分 整套启动试运前监督检查 主要编写人员:…… 第八部分 商业运行前监督检查 主要编写人员:…… ? ? 前言为贯彻落实《建设工程质量管理条例》和电力建设工程质量管理有关规定,规范农林生物质发电工 程的质量监督检查工作,保障工程建设质量,国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心组织编制 了《生物质发电工程质量监督检查大纲》 (以下简称《大纲》 ) .

本《大纲》共包括以下

8 部分: 第1部分 首次监督检查 第2部分 地基处理监督检查 第3部分 主要建(构)筑物上部结构施工前监督检查 第4部分 主厂房交付安装前监督检查 第5部分 建筑工程交付使用前监督检查 第6部分 厂用电系统受电前监督检查 第7部分 整套启动试运前监督检查 第8部分 商业运行前监督检查

一、编制说明

(一)主要编制依据 《建设工程质量管理条例》国务院令第

279 号 《建设工程质量检测管理办法》建设部令第

141 号 《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》 (中发〔2017〕24 号) 《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通知》 (国能安全〔2014〕206 号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300) 《建设工程监理规范》 (GB 50319) 《建设工程项目管理规范》 (GB/T 50326) 《秸秆发电厂设计规范》 (GB 50762) 《电力建设工程监理规范》 (DL/T 5434) 《火电工程项目质量管理规定》 (DL/T 1144) 现行工程建设标准中的 强制性条文

(二)指导思想和编制原则 按照依法依规、精简程序、强化监管的指导思想,本《大纲》的编制遵循了以下原则: 1.以工程建设标准强制性条文为依据,强调监督检查依法依规的原则. 2.强化落实建设单位首要责任和参建各方主体责任,突出质量行为监督,兼顾实体质量抽查和检测 验证的原则. 3.强化工程建设阶段性节点监督,强化对工程质量验收抽查验证的原则. 4.适应科技发展,兼顾技术进步的原则.

(三)大纲的结构 保持与

2014 年国家能源局发布的火电、输变电大纲总体协调,结构一致.

(四)各部分的内容构成 本《大纲》各部分的主要内容包括总则、监督检查依据、监督检查应具备的条件、责任主体质量行 为的监督检查、工程实体质量的监督检查和质量监督检测,共六章.

二、适用范围 本《大纲》适用于单机发电容量 15MW 及以上的农林生物质焚烧发电工程的监督检查,其他农林生 物质焚烧发电工程可参照执行.

三、使用说明

(一)使用原则 1.本《大纲》是电力工程质量监督机构(以下简称质监机构)制定监督检查计划和开展现场监督检 查工作的依据,与《电力工程质量监督检查程序》等相关规定配套使用. 2.质监机构在制定工程监督检查计划时,应遵守本《大纲》的规定和工程建设实际情况,合理确定 监督检查阶段,进度相近的监督检查阶段可合并进行,锅炉水压试验和汽机扣盖前监督检查参照《火力 发电工程质量监督大纲》进行(由制造厂总装、整体到货的汽缸,汽轮机扣盖前监督检查可取消) . 3.合并阶段监督检查时,应注意以下事项: (1)合并阶段开展的监督检查,本《大纲》中规定的相应部分的检查内容不得简化、省略或替代. (2)合并阶段监督检查时,监督检查组的成员构成应满足相应部分检查的专业要求,不得跨专业或 互相替代开展检查. (3)合并阶段监督检查时,应按照本《大纲》规定的部分分别出具监督检查意见或结论.

(二)监督检查阶段合并示例: 根据本《大纲》各部分规定的内容和工程实际,在制定监督检查计划时,可按照工程建设进度计划, 将部分内容合并在一个阶段开展监督检查.参考示例如下: ――第一阶段 首次及地基处理监督检查 合并检查部分为: 第1部分 首次监督检查 第2部分 地基处理监督检查 ――第二阶段 主要建(构)筑物上部结构施工前监督检查 第3部分 主要建(构)筑物上部结构施工前监督检查 ――第三阶段 主厂房交付安装前监督检查 第4部分 主厂房交付安装前监督检查 ――第四阶段 厂用电系统受电前监督检查 合并检查部分为: 第5部分 建筑工程交付使用前监督检查 第6部分 厂用电系统受电前监督检查 ――第五阶段 整套启动试运前监督检查 合并检查部分为: 第5部分 建筑工程交付使用前监督检查 第7部分 整套启动试运前监督检查 ――第六阶段 商业运行前监督检查 合并检查部分为: 第5部分 建筑工程交付使用前监督检查 第8部分 商业运行前监督检查

四、解释 本《大纲》由国家能源局电力安全监管司归口,由电力可靠性管理和工程质量监督中心负责解释.

五、施行日期 本《大纲》自颁布之日起施行. ? ? ? ? ? ? 总目录前言 第1部分 首次监督检查 第2部分 地基处理监督检查 第3部分 主要建(构)筑物上部结构施工前监督检查 第4部分 主厂房交付安装前监督检查 第5部分 建筑工程交付使用前监督检查 第6部分 厂用电系统受电前监督检查 第7部分 整套启动试运前监督检查 第8部分 商业运行前监督检查 ? 1? ? 第1部分 首次监督检查目次1总则

2 监督检查依据

3 监督检查应具备的条件

4 责任主体质量行为的监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.2 勘察设计单位质量行为的监督检查 4.3 监理单位质量行为的监督检查 4.4 施工单位质量行为的监督检查 4.5 检测试验机构质量行为的监督检查

5 现场施工条件的监督检查

6 质量监督检测 ?

2 1 总则1.0.1 首次质量监督检查应在主要建(构)筑物第一罐混凝土浇筑前进行. 1.0.2 本部分所列检查内容应逐条检查,检查方式为重点抽查验证.

2 监督检查依据 监督检查组在开展本部分监督检查工作时,监检人员应当按照专业划分,熟练掌握以下标准.引 进国外设备的工程,还需要熟悉和掌握合同约定的其他标准. 《工程测量规范》 》(GB 50026) 《混凝土强度检验评定标准》 》(GB/T 50107) 《混凝土质量控制标准》 》(GB 50164) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 《建设工程监理规范》 》(GB/T 50319) 《建设工程项目管理规范》 》(GB/T 50326) 《秸秆发电厂设计规范》(GB 50762) 《小型火力发电厂设计规范》 (GB? ? 50049)《火电工程项目质量管理规程》(DL/T 1144) 《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分:土建工程》 》(DL/T 5210.1) 《电力工程施工测量技术规范》(DL/T 5445) 《火力发电工程施工组织设计导则》(DL/T 5706)

3 监督检查应具备的条件 3.0.1 工程建设单位已办理了质量监督注册手续. 3.0.2 进场的责任主体单位组织机构已建立,人员已到位. 3.0.3 进场的建筑工程主要原材料检验合格. 3.0.4 施工组织总设计已编制完并审批. 3.0.5 工程现场 五通一平 基本完成.

4 责任主体质量行为的监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.1.1 工程项目已取得核准或备案文件. 4.1.2 主要工程项目完成招投标并与承包商签订合同. 4.1.3 质量管理组织机构已建立,质量管理制度已制定,人员已到位. 4.1.4 施工组织总设计已审批. 4.1.5 工程采用的专业技术标准清单已确认. 4.1.6 工程建设标准强制性条文已制定实施检查计划和措施. 4.1.7 施工图会检已组织完成. 4.1.8 工程项目开工文件已下达. 4.1.9 确认并发布 质量验收项目划分表 . 4.1.10 拟采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已审批. 4.2 勘察设计单位质量行为的监督检查 4.2.1 企业资质与合同约定的业务范围相符. 4.2.2 工程设计更改控制程序、现场服务管理文件齐全. 4.2.3 设计图纸交付进度能保证连续施工. 4.2.4 设计交底已完成. 4.2.5 按规定参加工程质量验收并签证. 4.2.6 工程设计标准中的强制性条文已制定实施计划和检查. ? 3? 4.3 监理单位质量行为的监督检查 4.3.1 企业资质与合同约定的业务范围相符. 4.3.2 总监理工程师资格符合要求并经本企业法定代表人书面授权报建设单位. 4.3.3 监理机构的设置符合监理合同要求,专业配置、人员数量满足项目监理工作的需要. 4.3.4 监理规划、监理细则已编制完成,审批手续齐全. 4.3.5 已组织编制施工质量验收项目划分表,设定了工程质量控制点. 4.3.6 检测仪器和工器具配置满足监理工作需要. 4.3.7 已按规定,对施工现场质量管理进行检查. 4.3.8 对进场的工程材料、构配件的质量进行了检查验收及原材料复检的见证取样. 4.3.9 本阶段应执行的工程建设标准强制性条文已确认. 4.4 施工单位质量行为的监督检查 4.4.1 企业资质与合同约定的业务范围相符. 4.4.2 项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人书面授权报建设单位. 4.4.3 项目部组织机构健全,专业人员配置满足工程实际需要. 4.4.4 特种作业人员资格已报审. 4.4.5 施工组织设计已审批. 4.4.6 施工方案和作业指导书已报审,专项施工方案已评审.技术交底记录齐全. 4.4.7 计量工器具经检定合格,且在有效期内. 4.4.8 检测试验项目计划已审批. 4.4.9 绿色施工方案已报审. 4.4.10 工程建设标准强制性条文实施计划已制定,执行记录齐全. 4.4.11 对商品混凝土供应单位的资质审查资料齐全. 4.5 检测试验机构质量行为的监督检查 4.5.1 检测试验机构通过政府质量技术监督部门资质认定,取得相应证书. 4.5.2 检测试验人员资格已报审. 4.5.3 检测仪器、设备检定合格,且在有效期内;

混凝土试块养护条件符合要求. 4.5.4 检测依据正确、有效,检测报告及时、规范.

5 现场施工条件的监督检查 5.0.1 测量定位基准点验收合格,厂区平........