意见书编号: ?321014161-(2016) 887? 项目名称:宝应县人民医院异地新建工程-门诊医技病房综合楼、行政办公后勤综合楼、 感染楼、附属楼、污水处理站 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年12月08日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 江苏振宜实业发展有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 宝应县人民医院异地新建工程-门诊医技病房综合楼、行政办公 后勤综合楼、感染楼、附属楼、污水处理站项目施工图设计文件 进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年十二月八日 (审查机构公章) (附34页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目 名称 宝应县人民医院异地新建工程-门诊医技病房综合楼、行政办公后勤综合楼、感染楼、附属 楼、污水处理站 建设 单位 江苏振宜实业发展有限公司 项目地址 宝应县 建筑 总高 度49.80 M 建筑面积 135856.8 M2 建筑 层数 门诊医技病房综合楼地上12层地下1层,行政办公后勤综合楼地上3层,感染楼 地上2层,附属楼地上1层地下1层,污水处理站地上1层 场地 类别 Ⅱ类 设防烈度 六度(0.05g) 耐火 等级 一级 基础形式 桩基/筏基 结构 体系 框架 框架剪力墙 送审日期 2016-11-9 勘察单 位 江苏建材地质工程勘察院 资质等级 甲级 设计单 位 山东省建筑设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范 围 本次审查不包含:无. 建设单 位、勘 察设计 企业和 注册执 业人员 员以及 相关人 员 违反相 关法 律、法 规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国 家及地 方节能 建筑设 计标准 和节能 要求的 情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (勘察)专业审查意见

(一)、? ? 违反 强条 之处:无

(二)、? ? 违反 强标 之处:?

1、? 拟建污水处理站没有布置勘探孔,应符合GB?50021-2001第? ? 4.1.

14、4.1.16条 要求.

2、? 部分建筑采用搅拌桩复合地基,应提出搅拌桩设计参数同时满足GB50021- 2001?第4.10.5条要求. 本次审查为施工图设计勘察专业复审.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 设计人 吴干华 专业负责人 吴干华 审核人 赵炜h 注册师 吴干华 执业印章号 3204485- AY007 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2016-11-30

4 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.门诊医技病房综合楼、行政办公后勤综合楼、附属楼、感染楼? 设计应有绿色专篇, 绿色二星,应有符合标准的对照表.? 2.门诊医技病房综合楼、行政办公后勤综合楼、附属楼、感染楼? 设计外门窗应使用断 热铝合金型材,并应交代断热片的具体要求. 3.门诊医技病房综合楼? 外窗可开启面积不宜小于所在房间外墙的面积比的10%;

应核 实天窗的太阳得热系数能否满足规范要求.上述不满足规范要求,应考虑权衡判断. 4.门诊医技病房综合楼? 节能专篇存在太阳得热系数不满足规范要求的立面,应考虑权 衡判断;

建筑的立面较多,应考虑单一立面窗墙面积比,从而进行节能设计. 5.门诊医技病房综合楼? 缺少冷热桥部位的结露计算. 6.门诊医技病房综合楼、行政办公后勤综合楼、附属楼? 地下室顶板应考虑保温构造, 应满足采暖空调房间的地下室顶板的要求. 7.门诊医技病房综合楼? 地下室设计有餐厅、商业等公共建筑功能,应考虑地下室此部 位围护结构的建筑节能要求. 8.行政办公后勤综合楼、感染楼? 设计各向窗墙面积比,节能计算书与节能专篇有出 入,应核实. 9.门诊医技病房综合楼? 幕墙应交待可见光反射比设计要求(DGJ32/J?173- 2014?6.5.4). 10.门诊医技病房综合楼? 外挑构件出保温层应闭合或伸出外墙面1.0m.变形缝应交待 保温节点构造.苏J/T?16-2004

(二)已废止. 设计人 贾秋玉 董辰飞 专业负责人 王岗 审核人 贾敬龙 注册师 王岗 执业印章号 3700623-010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-11

5 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处. ?

(二)违反 强标 之处: ? ? ? ?

1、计量水表需按DGJ32/TJ?111-2010,4.3.6要求采用具有远传功能的数字式水 表.(门诊医技病房综合楼、行政办公后勤综合楼、感染楼、附属楼) ? ? ? ?

2、水施02, 给排水、消防设计施工说明

(二) ,应采取有效措施避免管网漏 损,图中未说明;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要 求.(门诊医技病房综合楼) ?

(三)其它: ? ? ? ?

1、复核雨水收集及回用措施,应符合DGJ32/J?173-2014,9.1.1和9.4.6要求. (门诊医技病房综合楼)? ? ? ? ? ?

2、复核各用水点处供水压力,不应大于0.20MPa.参GB?50555-2010,4.1.3. (门诊医技病房综合楼)? ? ? ? ?

3、换热器高温热水热媒未见计量装置.参DGJ32/TJ?111-2010,4.3.7第7条. (门诊医技病房综合楼) ? ? ? ?

4、未见屋面太阳能热水系统.(行政办公后勤综合楼、感染楼) ? ? ? ?

5、厨房预留给水管未设计量设施.参GB?50555-2010,6.1.9第6条.(行政办公 后勤综合楼) ? ? ? ?

6、水施04, 给排水、消防设计施工说明

(四) ,设计说明中绿色建筑给排水 说明内容与江苏省要求不符,宜修改.(门诊医技病房综合楼) ? 设计人 赵磊 专业负责人 李萍 审核人 任照峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-30

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它: 门诊病房楼:

1、电气绿建专篇中缺各场所照度和LPD标准值、设计值........