编辑: 丑伊 | 2019-06-27 |
1、计算书不完整:如无地基变形计算等.
2、设计人员对电算成果应作分析,判断;
校、审应有书面意见书;
并应对计算书的完整、正确、合理及有效性加以评估.
3、未明确电梯的型号及重量.
(四)其它:
1、本工程进行了水泥搅拌桩地基处理,应对工程施工、使用期间的变形观测提出要求――GB50007-2002中10.2.9条.
2、框架结构柱表(结构层高表)中宜标示出房屋上部结构嵌固部位处的标高(11G101-1图集的要求).
3、请补送多高层结构计算一览表,并写明电算确认意见.
4、电梯底坑应支承于框架柱基之间的基础系梁上,不应设计为自承重.
5、水泥搅拌桩宜绘出纵剖面. 设计人 谢琦 专业负责人 陆尚洪 审核人 张世华 注册师 陆尚洪 执业印章号 321019999-S001 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 唐聚昌 认定证书号 10161-S1002 日期审查人 认定证书号 2011.12.01 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、本工程的质量、刚度分布明显不对称,且电算成果显示楼层最大弹性位移(或层间位移)与平均位移比值多数大于1.2,应计入 双向水平地震作用下的扭转影响 ――GB50011-2010中5.1.1-3条.
2、对于框架结构,楼梯段在地震时起着斜撑的作用,应考虑楼梯构件对地震作用及效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;
宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响--GB50011-2010中6.1.15-2条.板式楼梯构件应按11G101-2图集中的ATc型采用(图集中P
44、
54、55).
3、框架单独柱基之间宜双向设置基础系梁-- GB50011-2010中6.1.11-
2、4条. 设计人 谢琦 专业负责人 陆尚洪 审核人 张世华 注册师 陆尚洪 执业印章号 321019999-S001 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 唐聚昌 认定证书号 10161-S1002 日期审查人 认定证书号 2011.12.01 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. 设计人 曹素凤 专业负责人 曹素凤 审核人 张世华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 孙润 认定证书号 10161-W1001 日期审查人 认定证书号 2011.12.01 (电气)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
(三)设计深度及其它:
1、施工图上各相关专业未进行会签. 设计人 吴海 专业负责人 吴海 审核人 张世华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 蒋网孝 认定证书号 10161-E1001 日期审查人 认定证书号 2011.12.01 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计6条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一一年十二月一日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份. ........