编辑: 丑伊 | 2019-06-27 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一一年十二月一日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 金工厂房一 建设单位 江苏长江钢业重工有限公司 项目地址 扬州广陵产业园银焰路北侧 建筑面积
2238 M2 建筑总高度 17.8 M 建筑层数 地上三层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2011-11-30 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 扬州市民用建筑设计院有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― 建筑节能专项审查意见表 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 蒋网孝 节能专项审查号 10161-J04 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2011.12.01 (建筑)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度及其它:
1、设计说明第五.3和4条称: 防火分区:本建筑六层,每层各层为一个防火分区, 和 二~六层…等 均应改为三层;
生产的火灾危险性为丁类、耐火等级为二级的多层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积不限,故没有必要每层各层为一个防火分区,楼梯间也可不设乙级防火门.应改.
2、设计说明第四.10条称2部货梯…,各层平面图只有一部电梯,应改为一部电梯;
电梯设计缺速度、提升高度和停靠站数.从2-2剖面设计选用无机房电梯,应在设计说明中表明.
3、在一~三层平面图的男厕所均漏设污水(拖把)池.应补.
4、设计说明第四.3条屋面采用燃烧性能为B2级的挤塑聚苯乙烯保温板,未采用A级保温材料,且设置水平防火带应取消. 设计人 张伟杰 专业负责人 钱建尧 审核人 张世华 注册师 钱建尧 执业印章号 321019999-001 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 程干基 认定证书号 10161-1001 日期审查人 认定证书号 2011.12.01 (结构)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、本工程应按照GB50010-2010中3.5.8条,要求在结构使用年限内建立定期检测、维修制度等.
2、本工程的地基基础设计等级为乙级,应按GB50007-2002中3.0.2-2条的要求进行地基变形计算.
3、少数单边受力的边框架梁,其腰筋宜设定为抗扭纵筋――GB50010-2010中9.2.5条.
(三)设计深度: