   锅炉房泄爆口与建筑物间距

  一、锅炉在锅炉房内的安全距离

  锅炉与锅炉房建筑内部墙壁之间的净距,应满足司炉工操作、检修和布置辅机需要的空间。

  1、炉前净距:

  蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于3.0m;

  蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于4.0m;

  蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于5.0m。

  当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h的蒸汽锅炉,4.2~58MW的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。

  2、锅炉侧面和后面的通道净距:

  蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于0.8m;

  蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于1.5m;

  蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于1.8m。

  另外,当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。还要补充一点,锅炉的最高操作点与锅炉房顶部最低结构之间的距离不应小于2m。

  二、出于耐火考虑,锅炉房布置的耐火安全距离

  1、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;

  2、油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;

  3、燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。

  注:该部分主要需要参考《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.2.2条规定。

  三、锅炉房中锅炉与锅炉之间的距离

  1、锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯。阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。

  2、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。

  3、锅炉与建筑物的净距应符合下列规定:

  (1)当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2Mw的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
木头飞艇
可根据不同处理要求选择筛网间距,筛网间距宜小于10mm。 过栅流速应根据污泥浓度、... 热水解区等设施应按照第二类防雷建筑设计,应采取防直击雷、防雷电感应和防雷电波... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
霜天盈月祭
系统还设置了自动复位式安全泄爆,在某些不可预料的特殊工况下, (如严重误操作) 当系统压力超过安全界限时,安全泄爆自动泄压,以保障系统设备的安全。 ---摘自《1 概述》
GXB156399820
厂区内建筑、构筑物、设施之间及其与铁路、道路之间的防火间距和消防通道的设置,应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
sunny爹
锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房泄爆,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于七层楼顶通风良好处。 空调风系统:中庭环廊等大空间采用低速定风量全空气空调系... ---摘自《目录》
南门路口
地面设有锅炉房泄爆泄爆为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示... ---摘自《项目有关情况特别提示》
hys520855
临时生活设施尽可能搭建在距离修建的建筑( )m以外的地方。 A.20 B.25 C.30 D.35 正确答案: A 350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 ... ---摘自《建设工程安全生产技术》
人间点评
基坑周边建筑距坑 壁达不到安全距离,坑 壁没有支护。 按照规范标准对基坑坑 壁采取... 设备等未设置泄爆; 2、厂区内涉及粉尘爆 炸危险区域内,用电设 备均未采取防爆电... ---摘自《临沂市安全生产委员会办公室文件》
You—灰機
(单元)与焦炉的防火间距应符合下列规定: 1 煤气净化装置(单元)距焦炉炉体不应小... 2.3.9 煤气管道与建筑、铁路、道路和其他管线间的最小水平净距,应符合表 2.3.9的规... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
贾雷坪皮
泄爆泄爆不应朝向巡检通道和建筑。 7.1.2.3 煤磨进出口应设温度监测装置, 在煤粉仓、 除尘器上也应设温度和一氧化碳超限监测及报警 装置,并配备气体自动灭火装置。 ... ---摘自《ICS 13.100》
鱼饵虫
若采用多层建筑,宜采用框架结构并在墙上设置符合泄爆要求的泄爆;如果将窗户或其他开口作为泄爆,核算泄爆面积以保证在爆炸时其能有效地进行泄爆。 建(构)筑物的梁... ---摘自《工贸行业可燃性粉尘作业场所》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
ok2015
锅炉房泄爆大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
GXB156399820
与其他建筑的防火间距应符合 GB 50016 和GB 50694 的规定。 3.2.2 厂房环境 3.2.2.1 厂房内不应设置员工宿舍,并应符合 GB 50016 的规定。 3.2.2.2 厂房内墙及屋顶的内表面... ---摘自《DB12》
没心没肺DR
建筑和构筑物相协调。 第2.0.3 条 锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或 天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4 条 锅炉房设计... ---摘自锅炉房设计规范》
丑伊
未见锅炉房泄爆面积的叙述及排烟管道上的泄爆设置。 13、未见燃气计量室。 14、未见烟囱排放位置。 设计人 周水峰 专业负责人 杨琳 审核人 刘毅 注册师 执业印章号 违反强制... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
向日葵8AS
置的调压装置应与建筑有足够的安全距离。 5 3.2.5 燃气增压间、调压间、计量间应各... 当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
star薰衣草
级等建筑, 还有为生产服务的公用建、 构筑物, 如锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的公 用建、构筑物,都规定有各自不同的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
hgtbkwd
防火间距.9  3.2  消防车道与消防车登高操作场地 15  4  建筑平面布置 17  4.1... 建筑之间的防火分隔应能在规定的时间内防止火势蔓延至相邻建筑; 6 建筑的装修装饰... 3.2.6 消防车登高操作场地应符合下列规定: 1 场地与建筑之间不应有进深大于 4m,应采... ---摘自建筑防火通用规范》
霜天盈月祭
下列建筑或场所应设置室内消火栓 : 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
LinDa_学友
( GB/ T 15605- 2008)要求的泄爆。 (2)建筑之间防火间距符合 GB 50016 的规定。 《粉尘防爆安全规 程》 ( GB 15577 ) 第5 1、 5 2、 5 3 条2除尘系统 除尘... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
发帖评论
发布一个新话题