  一  锅炉房的布置 

  1  位置的选择 

  1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定 

  1.2锅炉房宜为独立的建筑物。 

  1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 

  1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 

  1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 

  1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 

  2  建筑物、构筑物和场地的布置 

  2.1锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。 

  2.2锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

   

  二  锅炉间、辅助间和生活间的布置 

  1 锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:  

  (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 

  (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 

  (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 

  2 锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 

  3 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。 

  三 土建要求

  1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 

  (1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。

  设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级: 

  (2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 

  (3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。 
我不是阿L
《 锅炉房设计规范》 (GB 50041-92); 《 城镇供热管网工程施工及验收规范》 (CJJ28-2004); 《 城市热力网设计规范》 (CJJ34-2002); 《 城镇供热管网结构设计规范... ---摘自《酒泉市玉门市2018年度一事一议财政奖补项目》
hyszqmzc
设计依据 《锅炉房设计规范》GB5004《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 《建筑给水排水设计规范》2009年版GB50015-2003 《城镇供热管网设计规范》... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
ok2015
锅炉排污量:根据《锅炉房设计规范》,一般锅炉的排污量都控制在循环水量的5%以内,本项目排污率取3%,则本项目锅炉排污水量为0.045t/h。 由上可得本项目锅炉补水量为0.... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
哎呦为公主坟
劳动部劳锅字(1990)8号 《锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 《机械安全风险评价第1部分:原则》(GBT16856.1-2008); 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置... ---摘自《佛山市铝型材行业企业》
NaluLee
锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 GB/T 26551 畜牧机械 粗饲料切碎机 GB/T 26552 畜牧机械 粗饲料压块机 AQ 7004 制冷空调... ---摘自《ICS 13.100》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50365 空调... ---摘自《DB11》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB 5004595 高层民用建筑设计防火规范 Code for fire protection design of tall buildings 1995-05-03发布 1995-11-01实施 国家质量技术监督局 ... ---摘自《UDC》
梦三石
2017年全国注册公用设备工程师(动力)执业资格考试 主要规范标准 序号 名称 标准号 备注 1 锅炉房设计规范 GB50041-2008 2 大中型火力发电厂设计规范 GB50660-2011 3 小... ---摘自《2017年全国注册公用设备工程师(动力)执业资格考试》
阿拉蕾
附件7: 2014年全国注册公用设备工程师(动力)执业资格考试 专业考试使用的主要规范标准 序号 名称标准号备注1锅炉房设计规范 GB50041-2008 2 小型火力发电厂设计规范 ... ---摘自《附件7:》
阿拉蕾
GB50019-2003 《锅炉房设计规范》 GB50041 (1)热源厂围墙以内的所有工程; (2)由热源厂至各热力站的一级网工程; (3)全网的热力站工程; (4)全网计算机监控系统。 1... ---摘自《第一章 总论》
匕趟臃39
意见:依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.2条,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 地下室直通室外的楼梯门,如... ---摘自《2017年技术交流问题解答汇总》
xiaoshou
年月日特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 目录1总则…1) 2 材料…3) 3 设计…9) 4 制造…16) 5 安装、改造、修理…30) 6 安全附件和仪表…33) 7 燃烧设备、辅助设备及系统…... ---摘自《TSG》
思念那么浓
GB50041 锅炉房设计规范 3  术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 4  常压锅炉参数系列 常压锅炉的参数一般应符合... ---摘自《附3》
过于眷恋
GB50041《锅炉房设计规范》 JB/Z201《电站锅炉水动力计算方法》 JB/T1613《锅炉受压件焊接技术条件》 JB/T1617《电站锅炉产品型号编制方法》 JB/T7603《烟道式余热锅炉... ---摘自《ICS》
鱼饵虫
建设工程分类与设计…18 4.2 建筑间距…21 4.3 建筑物退让…28 4.4 建筑高度和景观控制... 术规范,结合郑州市实际,制定本规定。 1.0.2 【修订原则】贯彻党的十九大精神,体现... ---摘自《(2018 修订版)》
cyhzg
浙江环科环境咨询有限公司和浙江城建煤气热电设计院等单位参与标准编制的相关工作。 (2)确定主要工作内容 根据制定《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉工业》的相关要求,... ---摘自《附件3》
元素吧里的召唤
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环 境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自《GB 50041-2008》
阿拉蕾
5 GB 50041 锅炉房设计规范 6 GB 50052 供配电系统设计规范 7 GB 50054 低压配电设计规范 8 GB 50264 工业设备及管道绝热工程设计规范 9 GB 50704 硅太阳能电池工厂设计规... ---摘自《电气机械和器材制造》
wtshxd
锅炉房设计规范 GB50041-2008 2 小型火力发电厂设计规范 GB 50049-2011 3 城镇供热管网设计规范 GJJ34-2010 4 火力发电厂汽车水管道设计技术规定 DL/T5054-1996 5 蒸汽锅... ---摘自《附件22:》
252276522
规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国机械工业建设集团有限公司 参编单位: 主要起草人: 目次1总则… ... ---摘自《UDC》