1 目录1总则.

1

3 危险等级和计算药量.2 3.1 危险品的危险等级.2 3.2 建筑物的危险等级.2 3.3 计算药量.3

4 工程规划和外部距离.5 4.1 工程规划.5 4.2 危险品生产区外部距离.6 4.3 危险品总仓库区外部距离.12

5 总平面布置和内部距离.14 5.1 总平面布置.14 5.2 危险品生产区内部距离.15 5.3 危险品总仓库区内部距离.20 5.4 防护屏障.22

6 工艺与布置.24

7 危险品储存和运输.29 7.1 危险品储存.29 7.2 危险品运输.32

8 建筑与结构.34 8.1 一般规定.34

2 8.2 危险性建筑物的结构选型.36 8.3 危险性建筑物的结构构造.38 8.4 抗爆间室和抗爆屏院.39 8.5 安全疏散.41 8.6 危险性建筑物的建筑构造.42 8.7 嵌入式建筑物.44 8.8 通廊和隧道.45 8.9 覆土库.46

9 消防给水.47 9.1 一般规定.47 9.2 危险品生产区消防.48 9.3 危险品总仓库区消防.51

10 废水处理.52

11 采暖、通风和空气调节.53 11.1 一般规定.53 11.2 采暖.53 11.3 通风和空气调节.55

12 电气.59 12.1 电气危险场所分类.59 12.2 电气设备.60 12.3 室内电气线路.62 12.4 照明.63

3 12.5 20kV 及以下变(配)电所和配电室

63 12.6 室外电气线路.64 12.7 防雷和接地.64 12.8 防静电.65

13 自动控制与电信.66 13.1 一般规定.66 13.2 自动控制.66 13.3 视频监控系统.68 13.4 定员监控系统.68 13.5 火灾报警系统.69 13.6 安全防范系统.70 13.7 通信.70 13.8 工业电雷管射频辐射安全防护

70 14 危险品性能试验场和销毁场.72 14.1 危险品性能试验场.72 14.2 危险品销毁场.73

15 混装炸药车地面辅助设施.74 15.1 一般规定.74 15.2 固定式地面制备站.74 15.3 移动式地面制备站.75

16 科研中试线.76

1 1 总则1.0.1 本条主要说明制定本规范的目的. 民用爆炸物品属易燃易爆品, 在生产和贮存中,一旦发生火灾或爆炸事故,往往造成人员伤亡和经 济的重大损失.在民用爆炸物品工程设计中,必须全面贯彻执行安全 标准和法规,以便使新建工厂符合安全要求,预防事故,尽量减少事 故损失,保障人民生命和国家财产的安全. 1.0.2 本条规定了本规范的适用范围.对在本规范修订颁布实施前已 建成的老厂,如不符合本规范要求的,可根据实际情况创造条件,逐 步进行安全技术改造.

2 3 危险等级和计算药量 3.1 危险品的危险等级 本节对危险品危险等级的划分考虑了与国家及国际相关的爆炸、 燃烧危险品分类的衔接和一致. 危险品的危险等级是根据危险品本身 所具有的及其对周围环境可能造成的危险作用而定义的.即分为 1.1 级、1.2 级、1.3 级、1.4 级和 1.5 级. 危险品的危险等级与国际标准靠拢,可以与国际产品接轨,方便 使用,便于交流.本规范如经翻译出版后可直接对外发行. 3.2 建筑物的危险等级 3.2.1 对生产或贮存危险品的建筑物划分危险等级的目的,主要是为 了确定建筑物的内、外部距离和建筑物的结构形式,以及其他各种相 关的安全技术措施. 目前世界上欧美等国家的类似规范对建筑物危险等级划分, 主要 是根据建筑物内危险品的爆炸、燃烧特性来确定的,基本不涉及危险 品的生产工序或工艺方法.对新产品,只要性能确定了,危险等级所 需的相应防护措施即可基本确定.这种建筑物危险等级划分方法,可 以避免某些不确定性,从而提高了适用性.目前我国现行的同类标准 也基本采用这种分级方法. 在建筑物危险等级分类中,沿用了上述分级方法,同时考虑到我 国民用爆炸物品生产的历史及现状, 建筑物危险等级主要是以建筑物 内所含有的危险品危险等级并结合生产工序的危险程度来划分的. 应3当指出的是,这里的危险品并非单纯指成品,还包括制造、加工过程 中的半成品、在制品、原材料和制造、加工后的成品等. 3.2.2 本条具体列出了典型的有代表性的民用爆炸物品生产、加工、 研制危险性建筑物的危险等级.具体应用时可以比照. 本次修订,取消了民爆行业已淘汰的太乳炸药、导火索,新增了 安全气囊用点火具、海上救生烟火信号产品、增雨防雹火箭弹等. 3.2.3 本条规定建筑物的危险等级应按风险最高的危险等级确定,是 指当工业炸药与导爆索同库储存且导爆索药量小于工业炸药药量 5% 时,可按工业炸药确定建筑物的危险等级. 3.3 计算药量 3.3.4 本条规定抗爆间室的药量可不计入建筑物的计算药量.对于危 险品均设在抗爆间室的建筑物, 其计算药量不应小于最大一个抗爆间 室或防爆装置内的计算药量;

对于生产工艺要求有同时开启的抗爆间 室,则计算药量应为同时开启能殉爆的抗爆间室的药量之和. 3.3.5 考虑改性硝酸铵、膨化硝酸铵在工艺温度下具有整体爆炸的风 险,故本次修订规定其药量应计入厂房的计算药量. 3.3.6 已有的技术资料和国内外燃烧、爆炸事故表明,硝酸铵在外界 一定激发条件下是可以发生爆炸的.在炸药生产厂房内,规定当硝酸 铵与炸药同在一个工作间时, 应将硝酸铵重量的一半与爆炸物重量之 和作为本建筑物的计算药量.例如,多孔粒状铵油炸药生产厂房内的 计算药量,等于正在混制及混制完成的药量之和,再加上贮存的硝酸 铵重量的一半. 国内爆炸事故资料多次表明, 在炸药生产厂房内当硝酸铵贮存在

4 单独的隔间内,炸药发生爆炸时,硝酸铵未被殉爆.美国专门就此作 过大型试验并纳入安全规范.利用美国有关规范并结合我国国情,确 定了表 3.3.6 炸药生产厂房内硝酸铵存放间与炸药的间隔及隔墙厚 度 .从实践上看还是可行的.本次修订根据行业相关指导意见,对 表中规定的炸药量作了相应修改. 值得强调的是,上述表中虽未对硝酸铵限量,但为安全计,硝酸 铵在厂房内的贮存量应以满足班产或日产的需要量为宜, 不应随意超 量贮存. 硝酸铵存放间与炸药的间隔,是指二者平面布置而言,如利用地 形位差建厂房,将硝酸铵存放间布置在炸药工作间的侧上方是允许 的,但不能将硝酸铵存放间直接布置在炸药工作间楼板的上面. 表中规定的隔墙厚度,无论是硝酸铵存放间与炸药工作间相邻, 还是其间有其他房间(不存放炸药)相隔,均指硝酸铵存放间靠近炸 药工作间一侧的墙厚.

5 4 工程规划和外部距离 4.1 工程规划 4.1.1 民用爆炸物品科研、生产、流通企业厂(库)址选择,从工程 建设的角度来讲,应考虑工程地质、地震基本烈度、水文条件、洪水 情况,避免选择在不良地质等有直接危害的地段. 4.1.2 根据民用爆炸物品企业的特点、多年生产实践和事故教训,本 条明确规定了在企业规划时,要从整体布局上将企业进行分区,分区 布置,其目的是有利于安全,同时也便于企业管理. 4.1.3 本条具体规定了在进行企业各区规划时,应遵循的基本原则和 应考虑的主要问题.

1 本款强调在确定各区相互位置时,必须全面考虑企业生产、生活、运输和管理等多方面的因素.根据实践经验,在总体布置上首先 应将危险品生产区的位置安排好, 因为危险品生产区是工厂的主要部 分,它与各区都有密切的联系,因此,首先合理确定其位置,将它布 置在工厂的适中部位,有利于合理组织生产和方便生活.危险品总仓 库区是工厂集中存放危险品的地方,从安全和保卫上考虑,宜设在有 自然屏障遮挡或其他有利于安全的地带. 为满足国家噪声的有关标准 要求以及从安全角度考虑,性能试验场和销毁场,亦宜设在工厂的偏 僻地带或边缘地带.

2 本款从人流和物流安全的角度, 规定企业各区不应规划在国家 铁路线、省级公路的两侧,避免与国家主要运输线路交叉,以利于安 全.

3 从试验和事故教训中得知,在山坡陡峻的狭窄沟谷中,山体对

6 爆炸空气冲击波反射的影响要比开阔地形大很多,一旦发生爆炸事 故,将会增大危害程度.同时,此种地形也不利于人员的安全疏散和 有害气体的扩散.

4 辅助生产部分是为危险品生产区服务的, 而其作业均系非危险 性的,靠近生活区方向布置,可缩短职工上下班的距离.

5 本款主要考虑为了安全. 无关的人流和物流不允许通过危险品 生产区和危险品总仓库区, 可减少对危险品生产区和危险品总仓库区 的影响,同时也避免不必要的威胁. 规定危险品的运输不宜通过生活区,是考虑生活区人员密集,而 工厂的危险品运输每天都在进行,势必增加危险性. 4.1.4 本条规定了民用爆炸物品流通企业, 当需设置危险品仓库区时, 库址选择的原则. 4.2 危险品生产区外部距离 4.2.1 危险品生产区内,各危险性建筑物的危险等级及其计算药量不 尽相同,因而所需外部距离也不一样,因此在确定外部距离时,应根 据危险品生产区内 1.1 级、1.2 级、1.3 级、1.4 级建筑物的各自要 求,经分别计算后确定. 4.2.2 本条规定了 1.1 级建筑物的外部距离.1.1 级建筑物系指贮存 不同 TNT 当量的整体爆炸危险品的建筑物的总称. 表中外部距离系按爆心设有防护屏障, 而被保护对象不设防护屏 障,且建筑物以砖混结构为标准确定的.外部距离只考虑爆炸空气冲 击波的破坏效应,没有考虑飞散物的影响. 表中项目较原规范增加了对埋地敷设的石油、 天然气管道的外部

7 距离规定.考虑到目前民用爆炸物品企业周边遇到石油、天然气管道 的普遍性和其一旦破坏会造成次生灾害的风险,故增加了该项. 建筑物的破坏等级划分见下表:

8 破坏特征描述破坏 等级 破坏程度 玻璃 木门窗 砖外墙 木屋盖 钢砼屋盖 瓦屋面 顶棚 内墙 钢砼柱 备注 P(*10

5 Pa) 一 基本无破坏 偶然破坏 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 P50mm,严重倾 斜,砖垛出现较大裂 缝 木檩条折断,木屋 架杆件偶然折裂, 支座错位 出现明显裂缝、 最大宽度在1mm~2mm,修理 后能继续使用 塌落 砖内墙出现较大裂缝 无损坏 P=0.55~0.40 六 严重破坏 部分倒塌 部分倒塌 出现较宽裂缝、 最大宽度>

2mm 砖内墙出现严重裂缝到部分倒塌 有倾斜 P=0.76~O.55

9 现将各项外部距离可能产生的破坏情况简要说明如下:

1 对人数小于等于

50 人或户数小于等于

10 户的零散住户边缘、 职工总数小于

50 人的工厂企业围墙、危险品总仓库区,考虑该项人 员相对较少,因此对该项的外部距离,按轻度破坏标准考虑.破坏情 况:玻璃大部分呈小块破坏到粉碎;

木门窗的窗扇大量破坏,窗框和 门扇破坏;

砖外墙出现较小裂缝, 其最大宽度不大于 5mm 并稍有倾斜;

木屋盖的屋面板变形并偶然折裂,瓦屋面大量移动;

室内顶棚抹灰大 量掉落;

板条内墙抹灰大量掉落;

钢筋混凝土屋盖和钢筋混凝土柱无 损坏.另外,由于个别震落物及玻璃破碎对人员的偶然伤害,是不可 避免的.

2 对人数大于

50 人且小于等于

500 人的居民点边缘、职工总数 小于

500 人的工厂企业围墙、 有摘挂作业的铁路中间站站界或建筑物 边缘,考虑该项人员相对较多,因此对该项的外部距离,按次轻度破 坏标准考虑.破坏情况:玻璃少部分到大部分呈大块、条状或小块破 碎;

木门窗的窗扇........