编辑: 梦三石 | 话题热度:1820 2019-12-22 |
关键词: 泄爆口,建筑物,间距,锅炉房,建筑,与建筑,与建筑物,泄爆,锅炉房泄爆,锅炉房泄爆口,建筑间距,与建筑间距,口与,间隔 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
(2)当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。 四、锅炉房与建筑物安全距离(主要为高层建筑、住宅、居民小区等) 1、锅炉房和一类高层建筑的安全距离是15米:一类高层指9-16层(高度最高到到50米); 2、锅炉房和多层居民住宅建筑的安全距离是13米:多层建筑是指2—9层的住宅及高度不超过24m的其他民用建筑; 3、锅炉房与裙房之前的安全距离是10米:与高层相连的裙房的高度一般不超过24m。 五、锅炉烟囱排放口距其他建筑的水平安全距离国家对此并没有明确要求,但是有相关规定对锅炉烟囱的高度做了以下要求: 1,根据锅炉房总容量确定烟囱最低高度; 2,要高出烟囱半径200m以内建筑物3m以上; 3,锅炉>28MW时,根据环境影响评价确定,但不得低于45m; 4,燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m; 5、不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 六、锅炉与生产车间及生产设备之前的安全距离 锅炉房和车间不允许连体设计,必须是独立的,一般是5米以上,也可以用燃料储存场所隔开。 七、锅炉、锅炉房安全距离参考实例 1、锅炉的安全距离是多少? 锅炉房属于丁类厂房,与周边建筑的安全距离还要看周边建筑的情况和锅炉房本身的防火等级,一般需要10米至18米不等。 2、锅炉前部到墙面的距离应不小于多少? 小于2吨的可以2米,这是基础距离,如果锅炉大于2吨,距离还要增加,4吨锅炉的距离是3米,6吨锅炉的安全距离是4米。 3、储油罐离燃油锅炉房的距离是多少? 30M,这是以四级耐火等级建筑的规定为例。 4、工业锅炉与风机之前的距离大概是多少? 这没有明确的标准数据,引风机和锅炉的距离要根据排烟温度确定。若排烟温度过高,但是风机距离过近,会烧坏风机的风叶或者风叶变形,造成风机运行中风叶重力不同心产生震动,最终引发电机损坏。建议:烟温过高的话,则延长风机与锅炉的距离。 |
梦三石
2019-12-22
|
|
可根据不同处理要求选择筛网间距,筛网间距宜小于10mm。 过栅流速应根据污泥浓度、... 热水解区等设施应按照第二类防雷建筑物设计,应采取防直击雷、防雷电感应和防雷电波... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2024-05-25
|
|
系统还设置了自动复位式安全泄爆口,在某些不可预料的特殊工况下, (如严重误操作) 当系统压力超过安全界限时,安全泄爆口自动泄压,以保障系统设备的安全。 ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2024-02-25
|
|
厂区内建筑物、构筑物、设施之间及其与铁路、道路之间的防火间距和消防通道的设置,应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2023-11-27
|
|
锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房设泄爆口,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于七层楼顶通风良好处。 空调风系统:中庭环廊等大空间采用低速定风量全空气空调系... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-08-30
|
|
地面设有锅炉房泄爆口(泄爆口为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示... ---摘自《项目有关情况特别提示》
|
南门路口
2023-06-01
|
|
临时生活设施尽可能搭建在距离修建的建筑物( )m以外的地方。 A.20 B.25 C.30 D.35 正确答案: A 350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 ... ---摘自《建设工程安全生产技术》
|
hys520855
2023-03-03
|
|
基坑周边建筑物距坑 壁达不到安全距离,坑 壁没有支护。 按照规范标准对基坑坑 壁采取... 设备等未设置泄爆口; 2、厂区内涉及粉尘爆 炸危险区域内,用电设 备均未采取防爆电... ---摘自《临沂市安全生产委员会办公室文件》
|
人间点评
2022-12-03
|
|
(单元)与焦炉的防火间距应符合下列规定: 1 煤气净化装置(单元)距焦炉炉体不应小... 2.3.9 煤气管道与建筑物、铁路、道路和其他管线间的最小水平净距,应符合表 2.3.9的规... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
|
You—灰機
2022-09-04
|
|
泄爆阀泄爆口不应朝向巡检通道和建筑物。 7.1.2.3 煤磨进出口应设温度监测装置, 在煤粉仓、 除尘器上也应设温度和一氧化碳超限监测及报警 装置,并配备气体自动灭火装置。 ... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2022-06-07
|
|
若采用多层建筑,宜采用框架结构并在墙上设置符合泄爆要求的泄爆口;如果将窗户或其他开口作为泄爆口,核算泄爆面积以保证在爆炸时其能有效地进行泄爆。 建(构)筑物的梁... ---摘自《工贸行业可燃性粉尘作业场所》
|
鱼饵虫
2022-03-09
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-12-09
|
|
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2021-09-10
|
|
与其他建筑物的防火间距应符合 GB 50016 和GB 50694 的规定。 3.2.2 厂房环境 3.2.2.1 厂房内不应设置员工宿舍,并应符合 GB 50016 的规定。 3.2.2.2 厂房内墙及屋顶的内表面... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2021-06-12
|
|
建筑物和构筑物相协调。 第2.0.3 条 锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或 天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4 条 锅炉房设计... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2021-03-15
|
|
未见锅炉房泄爆面积的叙述及排烟管道上的泄爆口设置。 13、未见燃气计量室。 14、未见烟囱排放位置。 设计人 周水峰 专业负责人 杨琳 审核人 刘毅 注册师 执业印章号 违反强制... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2020-12-15
|
|
置的调压装置应与建筑物有足够的安全距离。 5 3.2.5 燃气增压间、调压间、计量间应各... 当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-09-16
|
|
级等建筑物, 还有为生产服务的公用建、 构筑物, 如锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的公 用建、构筑物,都规定有各自不同的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-06-18
|
|
防火间距.9 3.2 消防车道与消防车登高操作场地 15 4 建筑平面布置 17 4.1... 建筑物之间的防火分隔应能在规定的时间内防止火势蔓延至相邻建筑; 6 建筑的装修装饰... 3.2.6 消防车登高操作场地应符合下列规定: 1 场地与建筑之间不应有进深大于 4m,应采... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2020-03-20
|
|
下列建筑物或场所应设置室内消火栓 : 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2019-12-22
|
|
( GB/ T 15605- 2008)要求的泄爆口。 (2)建筑物之间防火间距符合 GB 50016 的规定。 《粉尘防爆安全规 程》 ( GB 15577 ) 第5 1、 5 2、 5 3 条2除尘系统 除尘... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
|
LinDa_学友
2019-09-23
|