编辑: 静看花开花落 | 2019-06-30 |
3 非晶合金电力变压器 SH-M-(30- /10- NX2 容量:30-1600kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.035kW(50kVA);
0.144kW(315kVA);
0.33kW(1000 kVA);
0.426kW(1250kVA) 负载损耗: 0.75kW(50kVA);
3.093kW(315kVA);
8.717kW(1000kVA);
10.31 kW(1250 kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.043kW(50kVA);
0.17kW(315kVA);
0.45kW(1000 kVA);
0.53kW(1250kVA) 负载损耗: 0.91kW(50kVA);
3.83kW(315kVA);
10.3kW(1000kVA);
12kW(1250 kVA) 特变电工股份有限公司
4 电力变压器 S11-M-500/10 容量:500kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.467kW(500kVA) 负载损耗:5.278kW(500kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.48kW(500kVA) 负载损耗:5.41kW(500kVA) 四川盛鑫源电器设备制造有限公司
5 配电变压器 S-M-(30- 10000)/10-NX2 容量:30-1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.139kW(100kVA);
0.326kW(315kVA);
0.684kW(800 kVA) 负载损耗: 1.43kW(100kVA);
3.52kW(315kVA);
7.4kW(800kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.15kW(100kVA);
0.34kW(315kVA);
0.7kW(800 kVA) 负载损耗: 1.58kW(100kVA);
3.83kW(315kVA);
7.5kW(800kVA) 沈阳全密封变压器股份有限公司 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位
6 干式非晶配电变压器 SCBH13-(30-2500)/10-NX2 容量:30-2500kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 1.315kW(160kVA);
0.311kW(500kVA);
0.478kW(1000kVA);
0.645kW(1600kVA) 负载损耗: 1.881kW(160kVA);
4.271kW(500kVA);
7.269kW(1000kVA);
10.375kW(1600kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.17kW(160kVA);
0.36kW(500kVA);
0.55kW(1000kVA);
0.76kW(1600kVA) 负载损耗: 2.13kW(160kVA);
4.88kW(500kVA);
8.13kW(1000kVA);
11.73kW(1600kVA) 天津市特变电工变压器有限公司
7 油浸式非晶合金铁心配电变压器 SBH-M-(30-1600)/10- NX2 容量:30-1600kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.065kW(100kVA);
0.183kW(500kVA);
0.226kW(630kVA);
0.542kW(1600kVA) 负载损耗: 1.237kW(100kVA);
5.001kW(500kVA);
5.785kW(6300kVA);
12.037kW(1600kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.075kW(100kVA);
0.24kW(500kVA);
0.32kW(630kVA);
0.63kW(1600kVA) 负载损耗:1.58kW(100kVA);
5.41kW(500kVA);
6.2kW(6300kVA);
14.5kW(1600kVA) 天津市特变电工变压器有限公司
8 配电变压器 S13-M-1000/10-0.4 容量: 1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.822kW 负载损耗:10.125kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.83kW 负载损耗:10.3kW 浙江纪元变压器有限公司 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位
9 配电变压器 S(B)H15-M-1000/10 容量: 1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.279kW 负载损耗:10.499kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.45kW 负载损耗:9.27kW 浙江纪元变压器有限公司
10 配电变压器 S-M.RL- 1000/10- NX2 容量:1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.817kW 负载损耗:10.272kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.83kW 负载损耗:10.3kW 安德利集团有限公司
11 配电变压器 S-M.RL-500/10-NX2 容量:500kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.462kW 负载损耗:5.389kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.48kW 负载损耗:5.41kW 安德利集团有限公司