编辑: 丑伊 | 2019-06-30 |
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、地下部分墙的强度要求不满足GB50003-2011中4.3.5条款.
2、钢梁柱防火措施未按GB50017-2003中8.9.4条款明确.
3、钢筋强度的保证率不明.GB50010-2010中4.2.2条款.
4、未按GB5017-2003中3.4条明确钢材的强度性能指标.
5、高强螺栓的预拉力应明确.GB50017-2003中7.2.2条.
6、框架位移不满足GB50017-2003中A.2.1条.
(三)设计深度及其它:
1、该工程的计算书不全面.缺墙、钢柱脚连接节点的计算.连续钢梁计算简图不清对应图纸不清.
2、电梯基坑部位传力途径不明.
3、屋面荷载设计前后不一.不应按轻钢屋面. 门卫
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、本工程地下墙体强度要求未按GB50003-2011中4.3.5条选用.
(三)其它:
1、计算书中缺荷载来源,基础计算和必要说明.结构形式混用.建议框架.
2、需核对计算结果. 泵房
(一)违反 强条 之处:
1、地下侧板配筋未按最不利的情况三边固定一边自由计算.不满足GB50010-2010中3.3.2条款.
(二)违反 强标 之处:
1、未按GB50108-2008中3.1.4条款明确防水要求.
2、本工程泵房未按GB50108-2008中3.1.8条进行防水设计.
3、本工程地下墙体强度要求未按GB50003-2011中4.3.5条选用. 设计人 王露明 专业负责人 王正荣 审核人 王正荣 注册师 王正荣 执业印章号 3200498-S005 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
10 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (结构)专业审查意见
(三)其它:
1、计算书中部分执行规范和标准过期.要按现行规范重新计算.
2、该工程抗浮水位应在图中明确.核对抗浮计算. 设计人 王露明 专业负责人 王正荣 审核人 王正荣 注册师 王正荣 执业印章号 3200498-S005 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
10 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. 设计人 王露明 专业负责人 王正荣 审核人 王正荣 注册师 王正荣 执业印章号 3200498-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (给排水)专业审查意见 违反 强条 之处:
1、消防水池进水管为淹没出水,设计不符合GB 50015-2003(2009版),3.2.4C要求.(泵房)
2、 消防水池满足室内外消火栓消防2小时用水 有误,设计不符合GB 50016-2006,8.6.3要求.(泵房)
3、消防水池有效容积不满足消防用水量的要求,设计不符合GB 50016-2006,8.6.2第1条要求.(泵房)
(二)违反 强标 之处:
1、消火栓系统管道阀门设置不满足GB 50016-2006,8.4.2第6条要求.(厂房1)
2、自动喷水灭火系统水流指示器设置有误,设计不符合GB 50084-2001,6.3.1要求.(厂房1)
(三)设计深度及其它:
1、缺图纸目录.(厂房
1、泵房)
2、未见红线范围内室外管网图纸,红线范围内室外管网不在本次审图范围内.(厂房1)
3、需说明室外给水水源情况,几路进水、管径等.(厂房
1、泵房)
4、丙类厂房需说明生产工艺流程及相关产品品种.(厂房1)
5、自动喷水灭火系统喷水强度大于8L/min・O,宜采用K>
80的喷头,参GB 50084-2001(2005版)7.1.2;
复核最不利点喷头工作压力、系统喷水强度、设计流量及配水管管径,提供相关计算书.(厂房1)