编辑: 丑伊 2019-06-30

6、湿式报警阀组设于通道不妥,需与建筑专业复核通道疏散宽度要求,且需采取保护措施,确保报警阀组不被无关人员动作和碰撞.设置湿式报警阀组的位置应设排水设施.未见水力警铃.(厂房1)

7、需说明自动喷水灭火系统引入管压力.(厂房1)

8、二层办公部分区域不能保证两支消火栓水枪的充实水柱同时到达.(厂房1)

9、消防水箱大样图管径、标高等标注不全,需完善.消火栓、自动喷水灭火系统消防水箱出水管需由水箱单独接出.(厂房1)

10、多处消火栓为支状连接,应接于环网.(厂房1)

11、复核雨水排水量(用新编扬州地区暴雨强度公式).缺YL-23~27雨水斗管径.复核各悬吊管管径.未见屋面溢流设施,屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量.(厂房1) 设计人 钱志魏 专业负责人 邓硕波 审核人 唐殷 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

2 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (给排水)专业审查意见

12、未设计或说明雨水收集利用系统,设计不符合扬政建〔2011〕20号文要求.(厂房1)

13、设计说明中 消火栓用水由市政水和屋顶消防水箱供水 有误.(厂房1)

14、水泵吸水管间距不宜小于3.5倍吸水管管径,参GB 50015-2003(2009版),3.8.6.未见消防水池溢流管设置要求.喷淋泵吸水管未设过滤器.消防泵出水管上试验放水阀设置有误,参04S204,P9.喷淋泵出水管阀门设置有误,检修时会导致管网无水.系统图水泵吸水管未设喇叭口.泵房集水池有效容积偏小,不宜小于最大一台污水泵5min出水量,参GB 50015-2003(2009版),4.7.8.(泵房) 设计人 钱志魏 专业负责人 邓硕波 审核人 唐殷 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

2 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、疏散指示标志灯设计不符合GB50016-2006第11.3.4条.(厂房一)

(二)违反 强标 之处:

1、部分线缆截面选型不符合GB50054-2011第6.3.3条.多根电缆同一防火桥架内敷设,应根据敷设条件进行线缆截面选型.(厂房一)

2、消防控制室在确认火灾后不能切断有关部位非消防电源,不符合GB50116-98第6.3.1.8条.无电梯的联动控制,不符合该规范第6.3.1.9条.

3、部分火灾探测器设置,不满足该规范第8.1.3条.部分手动报警按钮设置不符合该规范第8.3.1条.(厂房一)

4、消防控制室专用接地干线不符合GB50116-98第5.7.3条.(厂房一)

5、报警阀压力开关不能直接联锁启动喷淋泵,不符合GB50084-2001(2005年版)第11.0.1条.消防控制室(盘)不能显示信号阀,不能显示消防水池、水箱水位,不符合该规范第11.0.5条.(厂房一)

(三)设计深度及其它:

1、厂房一 (1)消防控制室不应与配电房、柴油发电机房贴邻. (2)丙类厂房应按第二类防雷建筑设计防雷. (3)洁净厂房应按GB50073-2013第9章修改到位. (4)锅炉房如为燃气锅炉房应设可燃气体报警装置.

2、泵房 (1)消防泵房负荷等级错误. (2)潜水泵剩余电流保护装置动作电流不应为100mA. (3)缺压力开关启泵线及消火栓按钮启泵线,缺引出至消防控制室线路. (4)总等电位联接及接地未设计到位. 设计人 安秋彬 专业负责人 秦泉 审核人 秦泉 注册师 执业印章号 违反强制性条文数