编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-07-01

根据中央空调使用区域时间特点,控制制冷机组开机及停机时间;

根据季节变化情况,实施机组台数优化控制或调节,使机组能保持高效运行;

依据室外气象条件,在满足末端供冷需求的前提下,提高制冷机组出水温度1-2℃;

空调水系统、风系统宜采用变流量控制,水系统合理采用大温差小流量运行;

风机、水泵采用自动控制变频调速等技术,使设备处于经济高效运行状态,通过智能控制做到实时调整设备的运行状态,改善三相电流不平衡、部分负载功率因数偏低等现象;

冷却塔周围无遮挡,保持良好的散热环境.多台冷却塔并联运行时,应充分利用冷却塔换热面积,使冷却塔出水温度接近室外湿球温度.冷却塔风机变频运行时,宜采用冷却塔风机联合变频技术;

根据环境温度情况统一确定空调启用和停用的日期.夏季房间温度设定值宜为26℃及以上,冬季房间温度不宜超过20℃;

采取有效措施监控办公室空调末端设备的启停,避免下班后空调继续运行;

夏季采用分体空调供冷时,在制冷季开始前,应对分体空调进行清洗,并进行制冷剂压力检查,及时充注制冷剂;

间歇运行的冷源设备,应根据建筑实际需要选择合理的运行时间,宜在供冷前0.5小时~2小时开启,供冷结束前0.5小时~1小时关闭;

采用蓄冷空调系统时,蓄冷机组蓄冷时间不应超出低谷电价时段范围;

无集中控制的多台制冷机组,运行人员应及时查看并记录供回水温度,根据末端供回水温度情况,人工按需开启压缩机台数或制冷机组台数. 通风系统节能运行应符合以下要求: 宜采用热回收措施,降低新风处理能耗;

过渡季节合理采用全新风运行,合理利用自然通风降温,减少制冷机开启时间;

根据GB19210的要求制定空调通风系统清洗计划,定期对空调设备、风管进行清洗维护,提高换热效率. 照明系统 照明设备 照明系统应采用高效节能灯具、光源及节能型镇流器等设施,无国家明令淘汰产品;

灯管及反射罩每年定期清洗,及时更新损坏光源;

路灯优先采用太阳能路灯. 照明系统节能措施 合理采用天窗、反光板、导光管等自然采光措施减少人工照明;

景观照明宜按照区域景观照明开启要求设置开启模式;

采用集中控制系统,按不同使用模式进行分等级或分灯区控制;

公共走道等区域采用声、光感应照明;

地下车库等公共区域宜采用LED照明,并采用智能控制方式;

路灯优先采用太阳能路灯;

路灯加装光控装置,根据季节变化调整光控感应装置;

根据实际使用情况(如节假日期间、不同路段)间隔开启路灯;

草坪及建筑物轮廓景观灯,根据要求,在重大活动日开放,其余时间关闭;

办公区域照明灯具采用节能灯,实现分组控制;

可安装智能照明节电器,降低照明系统的能耗. 给排水系统 给排水系统宜采用以下节能措施: 生活热水加热宜采用余热、冷凝热、太阳能加热或空气源热泵,减少电热水器及电锅炉的使用;

洗浴热水淋浴器采用刷卡式智能控制系统;

给水系统采用变频给水设备或无负压供水方式. 变配电系统 变配电系统设备应满足以下要求: 变配电系统的仪表、电动机、电器、变压器等设备应为节能型,不应使用国家明令淘汰产品,各电气元件应运行正常. 节能措施 电力变压器的运行参数满足DB11/140标准中的要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题