当变压器平均负载率长期低于20%,且以后不再增加用电负荷时,对变压器进行改造;

采取无功补偿措施提高功率因数;

在确保消防负荷、重要负荷用电的前提下,调整负载供电模式,季节性负荷变压器在过渡季节退出运行,减少变压器的空载损耗;

监测负荷三相是否平衡或基本平衡,如出现三相严重不平衡时,应对末端配电系统进行相序平衡调整;

应增加对谐波的监测手段,当谐波超过规范规定的上限值时,应设置抑制谐波的设备;

做好变压器周围的通风散热处理,降低变压器的负载损耗;

淘汰高耗能变压器、电动机等设施设备,更新改造老化线路、电网,提高电力系统运行效率,降低线路损耗;

对于负荷波动变化较大的设备采用变速、变频装置,或台数控制,保证用电系统高效运行. 建筑设备监控系统 建筑设备监控系统宜具备信息采集和处理、设备控制和工况监测、数据通讯、协议开放 (与其它系统进行数据信息交换)、安全保障管理和故障报警及提供故障处理方法建议等功能. 建筑设备监控系统宜具有故障自诊断功能和自动、远程、手动运行控制模式,且运行策略可调. 定期检测或校验控制系统传感器和执行器的运行状态,使传感器和执行器处于有效工作状态. 对机电设备以及照明等采取优化控制和管理,确保节能运行. 建筑设备监控系统宜对建筑设备进行集散式的自动控制和集中监视管理. 现场监控系统应发挥对建筑用能设备的自动控制功能,根据自动采集的传感器信号和实测能耗数据实施设备、系统自动调节,以降低能耗为目标完善控制程序. 针对不同设备的使用特点,实行时间启停控制、间歇循环控制或最佳启停控制. 在不影响设备安全运行和室内环境质量前提下,优化设备或系统运行控制策略,采用先进控制算法,实现节能控制. 采用先进系统集成技术,发挥各系统间的联动作用,实施设备运行参数远程自动采集,在线设备故障自动诊断和控制策略优化等功能. 空调系统监测与控制应符合以下要求: 对建筑物的集中冷热源、流体输配系统等运行状态进行集中监控;

对建筑物的能源消耗宜进行集中监控与计量;

集中空调采用自动控制系统,应能根据冷、热负荷的变化自动控制冷、热机组投入运行的数量;

应能根据供/回水的压差变化自动调节旁通阀;

根据建筑使用特点及气象变化设定(预测)最佳运行策略,如制定空调节能运行策略,启停机时间控制策略、冷冻水供水温度控制策略和变流量运行控制策略等;

采取有效措施监控办公室空调设备的启停;

锅炉房、空调机房的风机、水泵采用自动控制变频调速等技术,使设备处于经济高效运行状态,通过智能控制做到实时调整设备的运行状态,改善三相电流不平衡、部分负载功率因数偏低等现象. 信息机房 信息机房的空调系统应独立控制,在过渡季及冬季,宜采用自然冷源或热管空调技术进行供冷. 信息机房IT关键设备应优先选用经国家节能认证的产品. 信息机房空调设备制冷量应与信息机房所需制冷量匹配,机房内温湿度应满足不同等级电子信息系统机房的技术要求. 信息机房气流组织应合理,宜采用下送风、上回风的送风方式,对于热密度较高的机房设备应采用面对面、背对背形成冷热通道的布置方式. 宜采用虚拟存储技术. 其他用能设备及系统 开水器应采用节能型开水器,并有时控装置. 食堂燃气灶具应采用节气型灶具. 对网络机房、食堂、开水间等部位的用能实行重点监测,采取有效措施降低能耗. 合理调配电梯的使用.一栋单体楼在节假日及夜间只运行一部电梯(特殊情况除外),减少电梯频繁启动和空走;