编辑: f19970615123fa 2019-07-01

(二)污染物排放情况 1.废水 验收检测期间,由废水检测结果可知,该项目污水处理站出口pH值、COD、BOD

5、氨氮、悬浮物、DMAC排放浓度,满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准、新乡市环保局对项目环境管理要求(废水),同时也满足小店污水处理厂收水水质要求. 2.废气 验收检测期间,由有组织废气检测结果可知,项目DMAC精制、纺丝、聚合车间废气排气筒汇总出口DMAC排放浓度,满足新乡市环保局对项目环境管理要求(废气).项目3#导热油炉废气处理设施出口、导热油炉废气排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度,满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1燃气标准.导热油炉废气排气筒出口DMAC排放浓度,满足新乡市环保局对项目环境管理要求(废气). 验收检测期间,由无组织废气检测结果可知,项目颗粒物无组织排放浓度,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放标准. 3.厂界噪声 验收检测期间,由噪声检测结果可知,该项目东、西、北厂界噪声昼间、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区标准,南厂界噪声昼间、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类功能区标准. 4.固体废物 验收检测期间,该项目产生的固体废物主要为废丝、导热油炉灰渣、袋式除尘收集的粉尘、湿电除尘系统收灰、废导热油、脱硝废催化剂、蒸馏残渣.其中废丝、导热油炉灰渣、袋式除尘收集的粉尘和湿电除尘系统收灰属于一般固废,湿电除尘系统收灰产生量为5.4t/a,导热油炉灰渣产生量为1739t/a,湿电除尘系统收灰集中收集后混入导热油炉灰渣,同导热油炉灰渣一同外售作为建材.袋式除尘收集的粉尘产生量为738t/a,集中收集后,外售作为建材.废丝产生量为200t/a,集中收集后外售处理.废导热油、脱硝废催化剂和蒸馏残渣属于危险废物.废导热油产生量为60m3/10a(折合5.4t/a),在更换导热油时,由生产厂家直接回收,不在厂区存放.脱硝废催化剂产生量为7.5m3/2a(折合1.5t/a),蒸馏残渣产生量为66t/a,集中收集后暂存危废暂存间,定期送有资质单位处置. 5.污染物排放总量 验收检测期间,由污染物排放总量核算表可知,该项目废水污染物排放总量COD为2.16t/a,氨氮为0.22t/a,满足环评批复总量控制指标:COD≤2.16t/a,氨氮≤0.22t/a的要求.

五、工程建设对环境的影响 根据验收期间的监测结果,该项目周围环境敏感点张北兴庄、新远实验学校、下庄、张兴庄,环境空气DMAC 1小时平均浓度、二氧化硫1小时平均浓度、二氧化硫24小时平均浓度、二氧化氮1小时平均浓度、二氧化氮24小时平均浓度以及TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)表

1、表2限值要求.在验收检测期间,该项目周围环境敏感点大杨庄、十八里庄以及厂址pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量(CODMn法,以O2计)、氨氮(以N计)、总锌、硫酸盐、氯化物浓度满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准.工程建设对环境影响较小.

六、验收结论 新乡化纤股份有限公司年产2万吨超细旦氨纶纤维项目(年产3*2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程)项目建设、试运行的资料档案齐全,符合验收要求;

项目建设基本落实了环评文件及批复的相关要求,项目试运行效果达到了相关排放标准和有关规定要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题