编辑: huangshuowei01 | 2019-07-01 |
一、总则 本技术协议仅适用于中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司气化中心循环水冷却塔填料采购与安装.
本协议提出了气化中心循环水冷却塔填料的基本技术要求,乙方应按本协议的要求,在规定的时间内(详见商务文件)按规定的结构形式、材料等要求进行加工制造、检验、验收、包装、发运、现场安装. 本协议连同下述所列规范、标准、图纸、规格书及技术条件作为甲方循环水冷却塔填料的材料采购、制造、检验、试验、验收和交货、安装的最低要求. 在履行本协议过程中,如需变更内容,须经买、卖双方协商同意,并形成补充文件双方签字认可,作为本协议的补充,与本协议正文具有同等效力. 本协议作为商务合同的附件之一,与商务合同具有同等的法律效力,经买卖双方签字盖章后生效.未尽事宜,协议双方友好协商解决.
二、循环水冷却塔概况 鄂尔多斯煤制油有限公司配套循环水场于2008年建成,共有DNF-4100型X9台机械通风吊装冷却塔,分别为三个循环水场所有,循环水冷却塔采用管式配水和吊装式填料.现填料存在不同程度损坏、老化现象,需要根据实际情况并结合原设计资料对填料进行更换.
三、遵循的规范、标准和规定 乙方须按下列规范和标准(包括其引用的规范和标准)进行材料采购、制造、检验、试验、验收和交货,若使用下列目录外且等级低于下列的标准和规范须事先征得甲方的书面认可.
1、产品设计标准 GB7190.1D2008 第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB7190.2D2008 第二部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB/T50102D2003 工业循环水冷却设计规范 HG20522D92 化工企业冷却塔设计规定 GBJ17D2003 钢结构设计规范 GB50010D2002 混凝土结构设计规范 GB50007D2002 建筑地基基础设计规范 GBJ50009D2001 建筑结构荷载规范 GBJ20001D2001 建筑抗震设计规范
2、产品检验、验收标准 GB50205D2001 钢结构施工及验收规范 GB1449D83 纤维增强塑料性能试验方法 NDGJ88D89 冷却塔塑料淋水填料技术规定 GB/T2406D93 塑料燃烧性能试验方法 ― 氧指数法 DL/T742-2001 塑料部件技术条件 CECS118:2000 冷却塔验收测试规程
3、试验标准 GB1446D83 纤维增强塑料性能试验方法 GB3354D3357D82 纤维增强塑料力学性能试验方法 GB3854D87 纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB1462D1463D88 纤维增强塑料吸水性、密度和相对密度试验方法 GB2577D89 玻璃增强塑料树脂含量试验方法 GB/T 1040D92 塑料拉伸性能试验方法 GB/T 2406D93 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2576D89 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB/T1447D83 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T1449D83 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T1451D83 玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性性能试验方法 GB/T8924D88 玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法 填料有关性能指标 循环水冷却塔内采用的填料有关性能指标如下: 序号 项目 指标