编辑: 黎文定 2019-07-01
许继电测设备有限公司 XC Really Measurement Company Ltd.

用户手册 User Manual 系列 模拟断路器装置 CIRCUIT BREATER SIMULATOR 1.概述 1.1 应用范围 CBS系列模拟断路器应用于电力系统继电保护装置的整组试验中,模拟分相操作或三相操作的高压断路器跳合闸动作行为,以完成继电保护的跳合闸试验.通常它与微机型或其它常规的继电保护试验电源装置配套,作为高压断路器操作回路的模拟品,完成从故障模拟到高压断路器模拟动作的全过程. 1.2 主要特点 1.2.1模拟范围宽: 操作电源电压交流或直流都能适应,220V或110V也能自动适应, 跳合闸电流及动作行为可以覆盖所有断路器的规格. 1.2.2具有自保护功能,在正常操作情况下保证装置不受损坏. 1.2.3装置内部提供测试电路和测试插口,外接毫秒计可测试本装置的准确整体动作时间. 1.2.4 CBS系列产品包含CBS-6E和CBS-6F两种型号,可根据需要选产品. CBS-6F型: A、B、C三相的跳闸电流与合闸电流的调节为同步调节.A,B,C三相的跳闸与合闸时间的调节为同步调节,该型产品不提供直流电源. CBS-6E型是在CBS-6F的基础上配置了一个可调的直流电源,为继电保护装置进行跳合闸试验时提供直流操作电压.该电源也可作独立电源使用. 2. 主要技术指标 2.1 跳合闸操作电压: AC/DC 110V/220V自动适应 2.2 跳合闸电流: AC/DC 0.25/0.5/1/2/4A可任意选择 2.3 合闸时间:80/100/150/200/250/300mS任选 2.4 跳闸时间:20/30/40/50/60/70mS任选 2.5 工作环境:工作温度: 0~40℃ 相对湿度: Q90% 2.6工作电源:220V 50Hz 2.7直流电源:CBS-6E配置有可调的直流电源(CBS-6F没有) 输出: 0~250V 4A (短时) 0~250V 2A (长期) 2.8体积与重量: CBS-6E: 368*408*148mm (带拉手368*530*148mm) 15kg CBS-6F: 368*408*148mm (带拉手368*530*148mm) 9kg 3.面板上各部件的功能 3.1 装置前面板各部件的布置如图1,图-2所示. 1--B相跳位指示灯: B相跳闸时此灯亮.A跳,C跳指示灯的功能同B相. 2--三相/分相选择开关: 此开关抬起时为模拟三相式断路器.此时,当A、B、C相跳 (合) 闸电压输入端子任意一相有输入电压时A、B、C三相均跳(合)闸,A、B、C三相跳(合)位指示灯均亮. 此开关按下时为模拟分相式断路器.此时, 当A、B或C相跳 (合) 闸电压输入端子 有输入电压时,则只有该相跳(合)闸,只有该相跳(合)位指示灯亮. 3--B相合位指示灯: B相合闸时此灯亮.A合,C合指示灯的功能同B相.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 图-1 CBS-6E仪器面板功能 4--C相合闸电压输入端子: 该端子有电压输入时,C相从跳位转换成合位,C相合位指示灯亮,C相跳位指示灯灭.A相与B相合闸电压输入端子的功能同C相. 请注意:本装置在没接通工频工作电源时,请不要将继电保护装置送出的跳、合闸电压施加到A、B、C三相跳、合闸电压输入端子上,否则要损坏本装置内部元件. 5--直流电压表: 指示直流电源输出的电压值,本表只作为模糊指示用,没有精度要求. 6--A相跳闸电压输入端子: 该端子有电压输入时, A相从合位转换成跳位,A相跳位指示灯亮A相合位指示灯灭.B相,C相跳电压输入端子的功能同A相. 7--手动跳闸按钮: 按动 手动跳闸 按钮时,三相均转换为跳闸状态, A、B、C三个跳位指示灯亮, A、B、C三个合位指示灯灭. 8--跳闸电流选择开关: 用此开关选择所需跳闸电流.可选择的电流有五档0.25/0.5/1/2/4A,适用于交直流110V/220V二个电压规格.220V时看上一层电 流刻度值,110V时看下一层电流刻度值,切莫看错刻度以免损坏电阻元件. 9--跳合电压零端子: 该端子接继电保护装置所用的跳合闸操作电压低端(负端),如果操作电压使用本装置配置的直流电源时,那么此端子可与直流电源输出端子中的黑色端子直接相连.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题