编辑: 没心没肺DR 2019-07-01

2 技术数据 2.1 电气参数 电导率 ≥5μS /cm 测量范围 0.3~15m /s(固定标定) 信号输出 4~20mA DC 0~10mA DC 时间常数 3.5s(固定设置) 负载≤500Ω(4~20mADC) 电源电压 标准 220VAC(+10% /-15%) 特殊 240,117,110VAC(+10% /-15%) 频率 48~63Hz 功耗 ≤20VA 2.2 测量精度 满量程流速 V≥0.3m /s 在10~100%流量之间 为测量值的±0.5%或±0.2% 在0~100%流量之间 为满量程的±0.2%

3 安装安装之前应阅读本说明书.安装地点必须满足本仪表的环境条件、防护等级和便于维修要求. 3.1 安装要求 1. 仪表可以在运行管道上的任何位置安装,优先选用垂直安装.在水平或倾斜安装时,则两电极的轴线必须处于水平位置(如右图) 2. 若液体流动方向与铭牌箭头指向一致,则输出信号的极性如接线图所示.相反的流动方向会引起相反的极性. 3. 要求测量管内完全充满液体,不允许有非满管现象. 4. 不应有铁磁性物质紧靠仪表,仪表安装位置应尽量远离强电磁场. 5. 仪表在上游5DN(传感器的内直径)距离内不能有扰流件.挡板、阀门或滑阀应安装在至少离传感器下游侧2DN处. 6. 带法兰的阀门也不能直接连接在传感器的前面或后面.因为阀门也会造成流体扰动,增加测量误差,所以在任何情况下都不允许这样直接安装. 7. 安装时要保持密封件、接地环与传感器的测量管处于同心位置,避免发生旋涡流. 8. 在搬运吊装仪表时,切忌用管或捧套入测量管内或用绳索穿过测量管吊装,避免损坏衬里.而应将绳索套在测量管的颈部处吊装. 在介质严重污染情况下,仪表安装在旁路管道上.这种安装方式可以不需要中断运行而打开阀门2,用机械方法清洗. 9. 远离外界磁场干扰;

避免强烈震动 保持安装同心度, 法兰面差距小于0.5mm 3.2 接地 接地系统为BFC090-B,BFG-S电磁计流量器提供保护,因此仪表必须接至一个独立的接地点,其它电气设备不允许连接到同一接地线上.接地电阻应小于10Ω. A. 仪表安装在内部无漆或没有衬里的金属管道上时,可将接地导线接到两个管道法兰上,因而形成管道与液体的可靠接触. B. 仪表安装在塑料管道或内壁绝缘的管道上时,在传感器的出口和入口要安装接地环,使测量接地与液体接通. C. 仪表安装在阴极保护管道上带有电蚀保护的管道通常里外绝缘,以使液体对地无导电性接地安装时必须注意以下几点: 1. 传感器的两端面要装配合适的接地环,它是依靠密封件与管道法兰的传感器法兰绝缘的. 2. 接地环必须有和截面积为16mm2铜线连接到传感器和测量接地线上. 3. 与仪表连接的两管道法兰必须用一根截面积为16mm2铜导线连接起来. 4. 采用绝缘材料的轴套和垫圈,使法兰连接螺栓与法兰绝缘. 智能BFC090-B电磁流量转换器

4 产品用途与适用范围 4.1 特点 可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;

采用16位嵌入式微处理器,运算速度快.精度高;

全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达1500∶1;

超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大.抗EMC性能好;

全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;

高清晰度背光LCD显示;

具有双向流量测量、双向总量累计功能,电源、频率具备双向输出功能. 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量. 具有RS485或RS232C数字通讯信号输出;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题