编辑: 没心没肺DR 2019-07-01

步骤3:按4号键及2,3号键输入密码.输入完毕后,再次将光标移动至符号处,,

按3号键进入;

步骤4:进入菜单后的第一个单元为 流量参数设置菜单 .按4号键至 仪表量程设置 子菜单,按2号键进入;

步骤5:量程的修改同密码输入.修改完毕后,将光标移至第二个符号处,按2号键退出;

步骤6:按3号键至 退出程序 单元,按4号键返回仪表测量界面,修改过程结束. 7.2.2安装尺寸图 方型壳体分体式外型尺寸图 7.3 接线 传感器、转换器之间的接线 传感器、转换器之间的接线如下图所示.如转换器的输出电流还要接到调节器、控制器时,应将这些仪表按电流极性串联后接到转换器的输出电流端子 IOUT 和 ICOM ,单总的回路电阻不得大于规定的负载电阻 注意: 各电缆线要避免与其他电缆线(如电机、变压器和其它电缆线)平行安装在一起,其距离至少要大于3mm);

信号电缆和励磁电缆在中途决不能断开或短路,也决不能用焊接或其他的方式来延长电缆线;

不能接上除传感器励磁线圈意外的任何负载 方表各接线端子标示含义如下: 备注:1开关K为接RS485通讯终端电阻(标准配置电阻:120Ω). 2终端电阻为长距离通讯使用,短距离不接. 7.3.2 方表信号线的处理与标示 7.3.3 圆表端子接线与标示 圆表各接线端子标示含义如下: IouT:流量电流输出 COM:电流输出地 频率(脉冲)输出地 PouT:双向流量频率(脉冲)输出 ALM-下限报警输出 ALM+上限报警输出 COM:报警输出地 FUSE:输入电源保险丝 TRX-通讯输入 TRX+通讯输入 L1:220V(24V)电源输入 L2:220V(24V)电源输入 7.3.4 圆表信号线的处理与标示 圆表信号线标示如下: 白色双股线:红色12芯线 黑色12芯线 黑色双股蔽线: 红色10芯线接 信号1 蓝色13芯线接: 信号2 屏蔽线接 信号地 7.4 流量信号线 分体型转换器与传感器配套使用时,对被测流体电导率大于50μS/cm的情况,流量信号传输电缆可以使用型号为RVVP2*16/0.15的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆.使用长度应不大于100m.信号线与传感器配套出厂.信号线的处理方表可按图7.4进行,圆表可按图7.4d进行. 本转换器提供有等电位激励蔽信号输出电压,以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响.当被测电导率小于50μS/cm或长距离传输时,可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆.例如STT3200专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆. 7.5 励磁电流线 励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线,建议型号为YHZ-2*1mm2.励磁电流线的长度与信号电缆长度一致.当使用STT3200专用电缆时,励磁电缆与信号电缆合并为一根. 7.6 输出与电源线 所有输出与电源线由用户根据实际情况自备.但请注意满足负载电流的要求. 脉冲、电流、报警输出外接供电电源和负载见图1.3.使用感性负载时应如图加续流二极管. 7.6.1模拟电流输出 负载电阻: 0~750Ω. 基本误差:0.1%±10μA. 7.6.2数字........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)