南京市消防安全委员会办公室文件 宁消委办z2019{ 号 关于印发《十三类场所消防安全自查检查要点》的通知 各区消防安全委员会,市消防安全委员会各成员单位: 为深入推进 防风险保平安迎大庆 消防安全执法检查专项行动工作,近期,省消委办专门制定下发了《十三类场所消防安全自查检查要点》(以下简称《要点》),现印发给你们(请登录南京消防网 通知公告 栏自行下载),供参考使用.

各地要广泛开展《要点》宣传,在全社会营造深入开展消防安全执法检查专项行动的浓厚氛围.市消委办会将《要点》与消防安全执法检查专项行动文件、相关法律法规及典型火灾案例汇编成册,各地要将手册分发到教育、民政、建设、商务、文旅、卫健等部门以及乡镇(街道)、公安派出所、相关社会单位,并组织进行分级分类培训,讲明检查标准,检查方法和隐患整改要求,指导其开展本辖区、本系统消防安全执法检查专项行动.要督促社会单位对照《要点》开展自查,切实查明本单位存在的消防安全问题,落实整改责任、措施、资金、时限和预案,有力消除消防安全隐患.各有关行业部门要按照专项行动工作方案要求,切实履行行业监管责任,督促本系统、本行业单位对照《要点》开展自查,并认真组织开展行业督查,留存督查记录.各级消防安全委员会要加强对社会单位以及行业部门、乡镇(街道)、公安派出所的督促指导,对工作推进不力的,要通过提请政府约谈、发送工作建议函、抄送上级主管部门等方式予以推动,确保工作落地. 附件:十三类场所消防安全自查检查要点 南京市消防安全委员会办公室 2019年5月23日 附件: 宾馆饭店消防安全自查检查要点 类别 检查要点 检查情况 消防 行政 许可

1、应当依法通过公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查. 总平面 布局

1、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》的规定.

2、消防车道的设置应满足《建筑设计防火规范》的规定,且车道的净宽度和净空高度均不得小于4m.

3、不得占用、堵塞、封闭消防车通道,不得在消防车通道、防火间距上违章搭建临时性建筑.

4、建筑周边应有室外消火栓等消防水源,不得埋压室外消火栓. 平面 布置

1、除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宾馆应采用封闭楼梯间.当设置在一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间.

2、厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘.

3、会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层.确需布置在

一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定: (1)一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2;

(2)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;

(3)设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统.

4、冷库采用泡沫塑料作为内绝热层时,绝热层的燃烧性能等级不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层.

5、不得破坏防火墙、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施,不得在防火卷帘下方堆放物品.