6、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙,竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞,楼层楼板的缝隙应使用防火材料填充或封堵严实.

7、不得在饭店的经营场所内留人住宿. 安全 疏散

1、安全出口或疏散楼梯数量应经计算确定,且不应少于2个.

2、设置在高层建筑内的宾馆,位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于30m(单、多层为40m);

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于15m(单、多层为22m).当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可以增加25%.

3、楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室.当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处.

4、安全出口、房间疏散门的净宽度应经计算确定,且不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.1m.

5、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物,且在其1.4m范围内不应设置台阶.

6、经常有人员通行处的防火门宜设置为常开式防火门;

楼梯间、管道井及其他部位的防火门应保持常闭状态.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施.

7、疏散走道、楼梯间、前室以及火灾时仍需正常工作的相关设备用房应设置应急照明灯.

8、安全出口、疏散门的正上方应设置灯光疏散指示标志.沿疏散走道应设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;

对于袋形走道,不应大于10m;

在走道转角区,不应大于1.0m.

9、应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志.

10、在客房或包间内明显位置张贴安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明.

11、门窗上不得设置影响逃生及灭火救援的障碍物,窗户或阳台不得设置金属栅栏,确需设置的,应能从内部易于开启.

12、营业时应确保安全出口、疏散通道通畅,不得堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道、前室等.

13、不得在建筑门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口或室内其他地方停放电动自行车或为其充电.不得从室内飞线为电动自行车充电. 消防 设施

1、设置在高层建筑内和体积大于5000m3的其他单多层建筑民用建筑的宾馆饭店,应设置室内消火栓系统.

2、设置在高层建筑内和任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的宾馆、饭店,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统.

3、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑,应设置火灾自动报警系统.

4、建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和长度大于20m的内走道,应设置排烟设施.

5、厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀.使用燃气的厨房应设置可燃气体报警装置.

6、消火水泵、防排烟风机、防火卷帘控制柜的控制开关应设置在自动状态.

7、消防设施器材要设置规范醒目的标识,用文字或图例标明操作使用方法.消防通道、安全出口和消防重点部位应当设置警示提示标识.