编辑: sunny爹 2019-07-02

在施工中不得使基础表面沾染油污. 7.3.2放置垫铁处的混凝土面必须凿平,纵横水平,垫铁与混凝土的接触面应均匀,且不小于75%,垫铁放上后无翘动现象. 7.3.3垫铁选用120mm*80mm斜垫铁斜度为1:20,垫铁表面应平整,垫铁之间及垫铁与基框之间接触应良好. 7.3.4垫铁应分布在地脚螺栓两侧及承荷重部位,在能放稳和不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓,垫铁应伸出基框两端均匀,放置整齐. 7.3.5地脚螺栓应洁净,螺纹部分应涂油脂. 7.3.6地脚螺栓的垂直度允许偏差为螺栓长度的1/100,且地脚螺栓底端不应与孔底、孔壁相碰. 7.3.7泵就位后以泵的吐出口为基准调整泵底座的水平度. 7.3.8泵与电动机联轴器的安装找正应以泵半联轴器为基准,通过用百分表测量电动机半联轴器的圆周及靠近电机的端面来调整两半联轴器的同轴度及平行度. 联轴器找中心允许偏差值 (对面读数差最大值) 转速n(r/min) 允许偏差值(mm) 径向端面3000>

n≥1500 0.06 0.04 1500>

n≥750 0.10 0.05 750>

n≥500 0.12 0.06 7.4二次灌浆 7.4.1二次灌浆前应具备以下条件: 设备找正固定完毕. 灌浆处应清洗洁净. 用手锤检查垫铁,应无松动现象. 7.4.2灌浆宜采用细碎石混凝土,其强度应比基础的混凝土强度高一级,灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度. 7.5二次找正 7.5.1在二次灌浆层强度等级达到设计强度等级的70%以上时,方可进行联轴器的二次找正工作,找正固定完毕后将垫铁接缝处点焊牢固. 7.6分部试运结束后,应办理分部试运签证. 8.质量检查及评定 8.1 安装工艺应符合《电力建设及验收技术规范》中汽轮机组篇DL5011-92要求;

8.2 质量标准应符合《火电施工质量检验及评定标准》汽机篇1998年版要求;

8.3 应符合设计图纸和设备厂家图纸的要求;

9.质量记录 泵安装 工序 检验指标 性质 单位 质量标准 检验方法及器具 合格 优良 基础准备 符合《验标》机7.1.1规定 垫铁及接地脚螺栓配制安装 符合《验标》机7.1.2规定 中心线偏差 mm ≤10 钢卷尺测量 标高偏差 mm ±10 水准仪测量 纵横向水平度偏差 mm/m ≤2 水平尺量中分面或出口法兰 与泵不同底座的电动机安装 mm 铁脚下装有1~2厚的调整垫片(大泵取大值) 观察 联轴器中心偏差 符合《验标》机7.1.6规定 冷却水管,放水管、放气管,接水漏斗 齐全,牢固,不妨碍通道 观察 对轮保护罩 牢固,美观 观察 二次浇灌 符合《验标》机7.1.8规定 泵试运 序号 检验指标 性质 单位 质量标准 检验方法及器具 合格 优良 试运前检查电机空负荷试运 符合《验标》电气篇规定,旋转方向正确 查电气试转记录 联轴器中心复查 符合《验标》机7.1.6规定 盘动转子 灵活,无摩擦 手感 联轴器护罩 牢固,与联轴器不碰 油位 符合制造厂规定 油牌号 冷却水 畅通,流量足够 观察 密封水压及滤网前后压差 符合制造厂规定 观察 进口压力(真空) 符合设计要求 真空压力表测 出口门与泵联动试验 符合设计要求 与电气、热工配合试验 出口压力 主要 到额定值,稳定 压力表测量 运行状态 音正常,无摩擦、冲击现象 听音针监听 电动机工作电流 ≤额定值 电流表测量 轴承振动ω≤1000r/min 主要 mm ≤0.01 0.07 振动表测量垂直和水平方向 1000r/min........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题