编辑: 旋风 2019-07-02

六、主要分部分项工程的施工方法 土方工程: 土方开挖采用机械满堂红开挖,现场场地狭小土方全部外运.现场土质较好放坡按1/0.5进行,分两次挖至设计标高. 技术人员及施工人员在开挖出工做面后,随即进行抄测控制好标高,进行清槽防止超挖,一次达到验槽标准. 2.基础工程: (1)基础施工顺序: C10砼垫层支模→C10砼浇筑→ 基础放线、验线→基础梁板支模→基础梁板绑筋→ 底板C25砼浇筑→基础放线→地下室框架柱绑筋→地下室框架柱支模 →地下室框架柱浇砼→地下室顶梁板支模、绑筋、浇砼. (2)基础划分流水段: 由1轴至9轴为I段,由10轴至 55轴为II段.基础底板同时浇筑后分段进行施工. (3)钢筋工程: 钢筋按型号、规格分类加垫木堆放,覆盖塑料布防雨雪.盘条I级钢筋采用冷拉的方法调直,冷拉率控制在4%以内.对于受力钢筋,I级钢筋末端(包括用作分布钢筋的I级钢筋)做180度弯钩,弯弧内直径不小于2.5d,弯后的平直段长度不小于3d.II级钢筋当设计要求做90度或135度弯钩时,弯弧内直径不小于5d.对于非焊接封闭筋末端作135度弯钩,弯弧内直径除不小于2.5d外还不应小于箍径内受力纵筋直径,弯后的平直段长度不小于10d. 钢筋绑扎施工前,在基坑内搭设高约4m的简易暖棚,以遮挡雨雪及保持基坑气温,避免垫层砼在钢筋绑扎期间遭受冻害.立柱用ф50钢管,间距为3.0m,顶部纵横向平杆均为? 50钢管,组成的管网孔尺寸为1.5*1.5m,其上铺木板,方钢管等,在木板上覆彩条布,然后满铺草帘.棚内照明用普通白炽灯泡,设两排、间距5m. 基础梁及筏板筋的绑扎流程: 弹线→纵向梁筋绑扎、就位→筏板纵向下层筋布置→横向梁筋绑扎、就位→筏板横向下层筋布置→筏板下层网片绑扎→支撑马凳筋布置→筏板横向上层筋布置→筏板纵向上层筋布置→筏板上层网片绑扎.钢筋绑扎前,对模板及基层作全面检查,作业面内的杂物、浮土、木屑等应清理干净.钢筋网片筋弹位置线时用不同于轴线及模板线的颜色以区分开.梁筋骨架绑扎时用简易马凳作支架.具体操步骤为:按计算好的数量摆放箍筋→穿主筋→画箍筋位置线→绑扎骨架→撤支架就位骨架.骨架上部纵筋与箍筋宜用套扣绑扎,绑扎应牢固、到位,使骨架不发生倾斜、松动.纵横向梁筋骨架就位前要垫好梁筋及筏板下层筋的保护层垫块,数量要足够.筏板网片采用八字扣绑扎,相交点全部绑扎,相邻交点的绑扎方相不宜相同.上下层网片中间用马凳筋支撑,保证上层网片位置准确,绑扎牢固,无松动. 钢筋的接头形式,筏板内受力筋及分布筋采用绑扎搭接,搭接位置及搭接长度按设计要求.基础架纵筋采用单面(双面)搭接电弧焊,焊接接头位置及焊缝长度按设计及规范要求,焊接试件按规范要求留置、试验. 框架柱在底板钢筋上要焊接固定,防止位置发生位移,并做好上部主筋的支撑,砼浇筑完成后立即进行主位校正.绑扎过程中结点做法要加强质量管理,钢筋较密的部位要布筋合理位下道工序要便于施工.钢筋保护层要按规范及设计要求支垫好. (4)模扳工程: 模扳采用定型钢模扳,木模扳及木方,木支撑及卡具,模扳使用前要检查清理干净,涂均脱模剂,拼缝要严密不漏浆,保证模板刚度强度及稳定性.模的顺序为先拆模板的支撑管、木楔等,松连接件,再拆模板,清理,分类归堆.拆模前砼要达到一定强度,保证拆模时不损坏棱角. (5)砼工程: 基础筏板采用现场机械搅拌、砼输送泵泵送的方案.考虑冬期施工,并要能有效防止连续降雪对砼浇筑施工的影响,砼冬期施工采用综合蓄热、砼掺外加剂,辅以暖棚施工法. 配合比的试配按泵送的要求, 坍落度达到150-180mm,水泥选用普通硅酸盐水泥32.5号,砂为中砂,石子为5-25mm粒径碎石,外加剂选砼泵送防冻剂,早强减水型.拌合水为自来水.砼配合比由现场原材料取样送试验室试配后确定,现场施工时再根据测定的粗细骨料实际含水量,对试验室配比单作以调整. 浇筑的顺序是先浇筑I段,后浇筑II段.浇筑I段砼时的施工流向是先自A30轴至A1轴,再拐至16轴处后浇带边;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题