编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-02 |
1 省安委会办公室建档 烈山区政府 雷山机械厂配电室门损坏严重、缺少绝缘垫,极易发生事故.
2019年 4月底前 淮北市安委会 办公室
2 涡阳县鑫源 大酒店 鑫源大酒店一楼大厅处应急灯未投用,无安全出口标志、疏散指示标志;
厨房操作间未安装燃气泄露报警仪;
厨房操作间现场未配置灭火器或灭火毯;
厨房操作间现场使用塑质线;
后院安全出口被封堵;
后院电源线使用塑质线;
后院无安全出口标志;
南楼、北楼楼梯间未安装应急灯;
二楼只有一个安全出口;
888包间空调空开未固定;
南二楼更衣室前的断路器等直接固定在墙体上未防护;
南二楼更衣室电源线敷设较乱未穿管防护;
南二楼更衣室有两个灭火器失效,一应急灯损坏;
茶水炉未安装漏电护器;
北二楼及其它部位配置的灭火器数量不足;
未设置安全生产管理机构;
未建立安全生产责任制;
无安全生产教育培训制度;
无安全事故隐患排查治理制度;
无生产安全事故应急预案. 2019年 4月底前 亳州市安委会 办公室
3 安徽中元化工集团有限公司 氯尿酸投料工段,一台配电柜PE线没接,无接线图,桩头无标识;
搅拌室、投料室缺防护;
四楼吸收釜防爆电器接头有部分失爆. 2019年 4月底前 宿州市安委会 办公室
4 安徽海华科技股份有限公司 安徽海华科技股份有限公司尾气焚烧装置现场未设置可燃气体泄漏报警装置事故隐患. 2019年 4月底前 蚌埠市安委会 办公室
5 中国石化销售有限公司安徽阜阳五星加油站 配电室门外五警示标志;
应急预案不完善;