编辑: You—灰機 2019-07-02

五、施工现场平面布置图

六、施工方案、施工方法及技术措施

(一)工艺标准化、规范化措施

1、测量放线 (1)建筑物定位 根据规划局提供的红线定位图进行工程测量定位,建立测量控制网,并采取措施加以保护,供施工过程中控制轴线及高程使用. (定位过程插入) 建筑物定位放线后,须经规划部门验线后才能进行施工.土方开挖前,把控制线及轴线投到基坑开挖边线约2m处的龙门板上,并在每条控制线上设两个固定桩控制点,以备基坑开挖后及下步施工用. 建筑物定位后,根据地质报告及验收规范确定长江路一侧基槽边坡为1:0.75,计算出基槽上口宽度,用白灰撤出开挖边界线. (2)高程测定 依据规划图给定的绝对高程点,用DS3水准仪把设计给定的±0.000绝对高程引测到护壁桩顶连系梁上做三处永久水准点,作为下步施工及校核的依据. (3)标高及轴线测设 基槽开挖到一定深度后,在槽壁上水平钉入一木桩,使桩的上表面离槽底设计标高500mm,作为清理槽底及基础垫层施工控制标高用. 土方机械开挖至设计标高、人工清槽后,在槽底重新进行测量定位,使用DJ2激光经纬仪把地面上预留的控制轴点投到槽底,钉龙门板挂线,根据纵、横向控制轴及基础平面布置图排尺分出建筑物各轴线,并进一步定出各基础的中心、位置,报请监理复验后进行下部施工. (4)楼层轴线投测 基础施工时,采用外控法对建筑物轴线进行控制;

主体结构施工时采用内控法进行控制. 基础施工时把控制点用埋件固定于负一层顶板砼板面上,做为初始控制点.每层顶板施工时,在控制轴的交点处及控制轴上任一点M处用木盒预留出200*200箱形孔洞,使用DJ2型激光经纬仪光学对中下层控制点,把控制轴的十字线投放到该层200*200孔洞上搁放的玻璃板上,在楼板上用墨线弹出永久的中心控制十字线,作为该层轴线测放的依据.每层楼板轴线抄测完毕后,都要在边轴交汇处立经纬仪校核轴线是否垂直及尺寸闭合差是否满足规范要求. (5)标高测量控制 结构施工时将±0.000标高精确地引测到塔吊节上,每层高程传递都沿塔吊节用钢尺从±0.000标高直接量取后用水准引测到楼层使用,作为柱、墙浇筑、支模的高程传递依据,并对各楼层水平点进行闭合测定.柱子、墙拆模后立即抄测结构1000mm线,以控制梁板结构及后续工程的标高.顶板砼浇筑时,把标高引测到砼柱子中予甩出的粗钢筋上,距施工楼板顶面500mm处,作为顶板浇筑标高控制的依据. 在主体结构施工中,每隔四层进行一次标高复测,轴线每层进行一次复测,以确保高程传递及轴线定位准确无误.标高允许偏差5mm,竖向传递轴线点允许偏差3mm. (6)沉降观测 将规划部门给定的±0.000水准点高程引测到现场内设永久水准点.根据图纸上给定的位置在建筑物四周柱墙上每隔10―15米埋设一处沉降观测点,如图9示.对建筑物的沉降进行观测.每施工完一层后既对各沉降观测点进行一次观测,并绘制沉降曲线,各点观测完毕后再进行一次闭合测量,观测结果填写在观测记录中. (7)验线工作 测量人员放线完毕后,上报技术部申请复核,经仔细复核无误后,上报监理验线,全部通过后既可进行下道工序施工. 复核验线时不要按测放的过程简单验尺,这样误差不容易验出,可以从另一思路或反方向进行复核,确保测量准确,杜绝放线错误发生.特别是地下二层和一层的测量定位及复核验线必须万无一失. 对测量使用仪器要定期校合,使用过程中如发现仪器有异样,立即与检测部门取得联系进行校验.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题