编辑: 645135144 | 2019-07-02 |
第三章 静力计算
第一节砌块建筑的静力计算规定 第3.1.1条砌块建筑的静力计算,根据其空间刚度,分别按下列三种方案进行:
一、刚性方案:在荷载作用下,墙、柱内力可按不动铰支承的竖向构件计算;
二、刚弹性方案'
:在荷载作用下,墙、柱内力可按考虑空间工作的侧移折减(侧移折减系数m可按表3.1.1采用)后的平面排架或框架计算,其计算方法参照附录三;
三、弹性方案:在荷载作用下,墙、柱内力应按有侧移的平面排架或框架计算. 侧移折减系数m 表3.1.1 屋盖或楼盖类别 横墙间距L(米)
16 20
24 28
32 36
40 整体式、装配整体式和装配 1式无檩体系钢筋混凝土屋盖或 -- -- -- -- 0.33 0.39 0.45 楼盖 装配式有檩体系钢筋混凝土 2屋盖、轻钢屋盖和有密铺望板 -- 0.35 0.45 0.54 0.61 0.68 0.73 的木屋盖或木楼盖 3冷摊瓦木屋盖和石棉水泥瓦 0.37 0.49 0.60 0.68 0.75 0.81 ― 轻钢屋盖 屋盖或楼盖类别 横墙间距L(米)
44 48
52 56
60 64
68 72 整体式、装配整体式和装
1 配式无檩体系钢筋混凝土屋 0.50 0.55 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77 盖或楼盖 装配式有檩体系钢筋混凝
2 土屋盖、轻钢屋盖和有密铺 0.78 0.82 ___ ___ ___ ___ ____ ---- 望板的木屋盖或木楼盖
3 冷摊瓦木屋盖和石棉水泥 _ _ _ _ _ _ --- --- 瓦轻钢屋盖 注:①对装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖或楼盖,当屋面板(或楼板)未与屋架(或大梁)焊接时,应按表中第2类考虑.楼板采用空心板时,则可按表中第1类考虑. ②........