编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-02 |
一、 修订过程及背景 ??? 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98(以下简称《规范》)的主编部门为陕西省计委,主编单位为陕西省建筑科学研究设计院,参编单位有四川华西集团总公司、陕西省建筑工程总公司、四川省建筑科学研究设计院、西安建筑科技大学、天津建工集团总公司、辽宁省建设科学研究院、南京建筑工程学院等.
该规范是在《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83的基础上修订而成,于1998年11月批准发布,自1999年6月1日起实施.
二、章节划分及适用范围 ??? 《规范》章节的划分为:1总则;
2基本规定;
3砌筑砂浆;
3.1原材料的要求;
3.2砂浆的配合比;
3.3砂浆的拌制及使用;
3.4试块抽样及强度评定;
4砌砖工程;
4.1一般规定;
4.2烧结普通砖砌体;
4.3空斗墙;
4.4多孔砖砌体;
4.5蒸压(养)砖砌体;
4.6筒拱;
5混凝土小型空心砌块工程;
5.1一般规定;
5.2小砌块砌筑;
5.3素混凝土芯柱;
6砌石工程;
6.1一般规定;
6.2毛石砌体;
6.3料石砌体;
6.4挡土墙;
7配筋砌体工程;
7.1一般规定;
7.2配筋砖砌体构件;
7.3钢筋混凝土构造柱、圈梁和配筋带;
7.4钢筋混凝土填心墙;
8填充墙;
8.1一般规定;
8.2空心砖砌体;
8.3加气混凝土砌块砌体;
8.4轻骨料混凝土小型空心砌块砌体;
9冬期施工;
9.1一般规定;
9.2 氯盐砂浆法;
9.3冻结法;
9.4其它方法;
10工程验收.共232条,另有3个附录. ??? 《规范》适用于工业与民用建筑的砖、石、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块砌体工程的施工及验收.
三、重点内容、制订依据和执行中应注意的问题 砌体工程施工质量控制等级 ??? 在国际标准中,对砌体施工质量的控制,按质量监督人员、砂浆强度试验及搅拌、砌筑工人技术熟练程度等情况分为三级.设计时,根据不同控制类别选取相应的强度设计值.这种考虑和处理方法较为科学,值得借鉴.面对我国国情,尽管我们在进行砌体结构设计时还未考虑这种区别,但从发展趋势看,势将与国际接轨.现行《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-96中规定,砂浆的配制强度与砂浆现场强度的标准差相关,并规定当不具有近期统计资料时,其砂浆强度标准差可按 优良 、 一般 、 较差 三种不同施工水平选用相应的值.这表明,施工质量控制水平这一科学概念及其应用已逐渐被接受. ??? 对此,参照国际标准的有关规定及其控制实质,根据我国工程建设的特点,如管理方式、施工技术水平和质量等级评定标准等,《规范》提出了砌体工程施工质量控制等级及其划分标准.按现场质量保证体系、砂浆及混凝土强度、砂浆拌合方式、砌筑工人技术等级等因素,确定施工质量控制等级.砌体施工质量控制等级,应符合设计要求.当设计无要求时,可由建设单位、施工企业、工程监理单位、质量监督部门共同商定.目前,在进行砌筑砂浆配合比设计时,《规范》规定的三种施工质量控制等级可与《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-96中的三种施工水平相对应. 砌筑砂浆 ??? 砌筑砂浆在砌体工程中具有十分重要的作用,直接影响砌体的质量.因此,《规范》对砌筑砂浆原材料的要求、配合比、拌制及使用、试块抽样及强度评定等都做出了详细规定.《规范》增加了人工砂、山砂及特细砂的应用规定;