编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-02 |
规定了水泥砂浆最少水泥用量;
对砂浆稠度,补充了普通混凝土小型砌块砌体、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体、加气混凝土砌块砌体等不同砌体砌筑时的规定;
对用于砂浆中的早强、缓凝、防冻剂等,其掺量应通过试验确定;
对拌制砂浆用水,给予了明确,即 宜采用饮用水.当采用其他水源时,水质必须符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63-89的规定 ;
对砂浆试块强度补充了评定标准;
对需要进行砌筑砂浆和砌体原位检测的三种情况做出了相应规定. ??? 下面,着重介绍关于砂浆试块立方体抗压强度的评定问题. 为了与我国其他工程验收规范相协调,《规范》补充了砂浆试块立方体抗压强度的评定标准,说明如下: ??? 第一,关于为何采用非统计方法评定砂浆试块强度的问题. ??? 由于目前我国各地还比较普遍存在着小批量零星搅拌和使用砂浆的情况,通常取样数量有限,不具备采用统计方法评定砂浆强度的条件,再加之习惯和方便等原因,因此,在实际工程中,采用非统计方法评定砂浆强度更为普遍. ??? 第二,关于砂浆试块强度评定的两个条件. ??? 《规范》对砂浆试块强度评定,引用了现行国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88中的相关条文,即同品种、同标号砂浆各组试块的平均强度不小于设计强度;
任意一组试块的强度不小于设计强度的0.75倍.因此〈规范》规定,砂浆试块强度应按下列公式进行评定: f2,m≥f2 (3.4.4―1) f2,min≥0.75f2 (3.4.4―2) 式中f2,m――同一验收批砂浆立方体抗压强度各组平均值(MPa);
f2――验收批砂浆设计强度等级所对应的立方体抗压强度(MPa);
f2,min――同一验收批砂浆立方体抗压强度的最小一组平均值(Mpa)的. ??? 上述砂浆试块强度评定条件的考虑,是基于如下原因:砌筑砂浆的质量固然是确保砌体质量的重要因素,但不是唯一的因素,且其他因素的影响程度也甚大.为避免水泥用量过多和经济上的巨大浪费,我们不能不适当地制订砂浆强度的验收标准,而应当强化砌体施工全过程的质量管理,诸如原材料的质量把关;
控制好砂浆的配合比;
采用机械拌制砂浆并随拌随用;
严格块材浇水湿润程度的要求;
控制铺浆到砌筑块材的间隔时间;
保证灰缝砂浆饱满度和灰缝砂浆厚度等. 多孔砖砌体、蒸压(养)砖砌体及混凝土小型空心砌块砌体 ??? 多孔砖、蒸压(养)砖及混凝土小型空心砌块具有节土、节能和利废的明显效果,近些年来深受重视,并制订出相应的建筑抗震设计与施工规程,从而得到迅速推广应用.为此,(规范》参照烧结普通砖砌体及石砌体有关施工与验收规定,增加了多孔砖砌体、蒸压(养)砖砌体及混凝土小型空心砌块砌体施工及验收的规定.其中,在执行中应特别注意以下几点: ??? ①多孔砖在运输装卸过程中,严禁倾倒和抛掷.进场后应按强度等级分类堆放整齐,堆置高度不宜超过2m. ??? ②门窗洞口的预埋木砖、铁件等应采用与多孔砖横截面一致的规格. ??? ③蒸压(养)砖自生产之日起,应放置一个月以后,方可用于砌体的施工. ??? ④对底层室内地面以下或防潮层以下的混凝土小型空心砌块砌体,应采用强度等级不低于C15的混凝土灌实砌体的孔洞. ??? ⑤小砌块砌筑时的含水率,对普通混凝土小砌块,宜为自然含水率;