编辑: sunny爹 | 2019-07-02 |
一、二级负荷.(本厂负荷性质属于二次负荷) 1.4.2 车间变电所的变压器台数和容量的计算过程 变压器损耗计算:= =+ =+ 表五 各个车间变的变压器型号及有功和无功损耗汇总表 车间变 变压器型号 NO.1 -125/10
125 0.37 2.45
4 4 90.286 1.648 7.608 NO.2 -1000/10
1000 1.8 11.6 2.5 4.5 889.906 10.986 60.637 NO.3 -630/10
630 1.3 8.1
3 4.5 624.9489 9.2706 46.797 NO.4 -800/10
800 1.54 9.9 2.5 4.5 744.98 10.125 51.218 NO.5 -400/10
400 0.92 5.8 3.2
4 348.148 5.314 24.921 NO.6 -250/10
220 0.54 3.4 3.5
4 215.92 3.81506 16.1766 NO.7 400/10
400 0.92 5.8 3.2
4 376.796 6.067 26.998 算各个车间变高压侧有功功率、无功功率、视在功率及功率因数 计算公式:= =+ =+ 表六 归算到高压侧的容量汇总表 车间变 NO.1 87.733 34.8285 0.93 NO.2 837.456 390.607 0.906 NO.3 589.591 278.732 0.904 NO.4 701.865 327.793 0.906 NO.5 328.863 153.464 0.906 NO.6 202.7151 101.209 0.896 NO.7 357.067 164.018 0.908 10KV母线上的P==3105.097 Q==1450.933 S==3427.37 cosΦ=0.9059>
0.9 满足要求.
2 总配电变电所及配电系统设计 2.1 主接线设计 2.1.1对电气主接线的基本要求 主接线代表了发电厂和变电所电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分.它对电气设备选择、配电装置的布置及运行的可靠性和经济性等都有重大的影响,因此,电气主接线应满足以下基本要求. 根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量.因事故被迫停电的机会越少,事故后影响的范围越小,主接线的可靠性越高. 应具有一定的灵活性,以适应各种运行状态.主接线的灵活性 表现在:能满足调度的灵活性,操作方便的基本要求,可以方便地投入或切除某些机组、变压器或线路,还能满足系统在事故检修及特殊运行方式下的调度要求,不致过多影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行. 接线应尽可能简单明了,以便减小道闸操作且维护检修方便. 在满足上述要求后,应使接线的投资和运行费达到最经济. 在设计主接线时应考虑留有发展的余地. 发电厂和变电所的电气主接线是整个电力系统的一部分,因此不应将上述基本要求看成是绝对的、彼此孤立的,应根据电力系统和电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,经过技术、经济比较,才能使各项要求得到全面和恰当的满足. 2.1.2配电所常用的主接线形式及其特点和适用范围 配电所常用的主接线形式有:单母线接线方式、单母线分段接线方式、单母线分段带旁路接线方式、双母线接线方式等. 单母线接线 主要优点是:接线简单,清晰;
设备少,操作方便;
隔离开关仅在检修设备时作隔离电压的作用,不担任其他任何操作 ,使误操作的可能性减少;
此外,投资少,便于扩建. 主要缺点是:由于电源和引出线都接在同一母线上,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在母线上的全部电源,与之相接的整个电力装置在检修期间全部停止工作.此外,在检修出线断路器时,该回路必须停止工作. 单母线分段接线 主要优点:母线发生故障或检修时,停电的范围可缩小一半:当其中的一段故障或检修时,分段断路器断开,另一段母线可正常工作.对重要用户,可以从不同段用两回线供电,当一段母线发生故障时,仍可........