第十章 保温、隔热、防腐 1.10-95线条粘贴、10-96表面刮胶贴网工程量如何计算? 答:按设计图示尺寸以面积计算. 第十一章 楼地面装饰 1.楼地面素水泥浆一道如何执行定额? 答:参照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(下册)第630页12-23素水泥浆界面剂 2.楼地面铺加气混凝土块如何套用子目? 答:执行屋面相应项目. 第十二章 墙柱面装饰 1.墙面界面剂实际采用的材质(胶粘剂)不同能否换算? 答:可以. 第十四章 油漆、涂料、裱糊 1.独立柱面刮腻子如何执行定额? 答:独立柱面刮腻子按墙面相应项目执行人工乘以系数1.2. 第十五章 其他装饰工程 1.定额中货架

1、

2、3如何区别? 答: 见附图. 第十六章 拆除 1.剔墙槽如何执行定额? 答:参照安装定额. 第十七章 措施项目 1.第980页

4、 电梯井架每一电梯台数为一孔 ,第982页

3、 电梯井架按单孔以座计算 ,相应子目为17-68~17-74;

电梯井架在什么情况下使用? 答:仅限于安装电梯工程中使用. 安装综合部分问题 1.对于安装工程拆除项目,应如何计价? 答:安装工程拆除项目按以下规定计价: (1)安装工程拆除项目的计价不包括随建筑物(或构筑物)的整体或局部拆除而一起拆除的安装工程项目,但在建筑物(或构筑物)拆除前,先进行安装工程拆除项目的除外. (2)安装工程的保护性拆除指拆除后的主要材料或设备进行重复使用或利用的拆除工程;

安装工程的破坏性拆除指拆除后的主要材料或设备不进行重复使用或利用而作为废品处理的拆除工程. (3)安装工程拆除项目的计价基础为子目基价(扣除材料费)并区别不同的拆除系数计价.拆除系数见表. 表 按各安装专业及拆除类型划分的拆除系数 安装专业 拆除类型 保护性拆除 破坏性拆除 给排水、燃气工程 电气工程(带电作业) 电气工程(不带电作业) 通风空调工程 消防安全工程 0.50 0.70 0.50 0.70 0.60 0.25 0.35 0.25 0.35 0.30 (4)旧机械设备的拆除费用按第一册说明规定执行. (5)除以上之外的工艺管道和其他设施的拆除,因拆除的环境、拆除的复杂程度和场地的限制等原因,无法确定其拆除费用标准.所以,由建施双方根据实际发生拆除内容,协商确定拆除费用. 第四册 电气设备安装工程 1.电气专业中在地下室进行安装的工程,定额人工费乘系数1.12;

在管井内进行安装的工程,定额人工费乘系数1.16;

请问在地下室电井内进行的安装工程,定额人工费如何调整? 答:这两个系数是独立的,可以分别计取. 2.五芯以上电缆如何执行定额? 答:五芯电缆定额子目乘以系数1.15,六芯电缆定额子目乘以1.3,以此类推. 3.如何理解单段高度大于3.6m的竖井? 答:竖井指中间无分隔的竖直通道. 4.电缆头制作安装定额是按几芯考虑的?多芯电缆头如何换算? 答:电缆头制作安装是按照三芯及三芯连地编制.五芯电缆头制作安装按相应截面电缆头制作安装定额乘以系数1.15,六芯电缆头制作安装乘以系数1.3,每再增加一芯定额增加15%,以此类推;

单芯电力电缆头按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.3. 5.电缆π接箱应怎样套用子目? 答:电缆π接箱按室内端子箱套用. 6.总等电位箱安装如何套用子目? 答:按照半周长0.5m的成套配电箱安装子目乘以系数0.4. 7.避雷引下线与屋顶避雷网(接闪器)跨接,是否包含在相应的项目中? 答:定额已综合考虑,不另行计算. 8.章节说明