编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-02 |
二、6.配管定额是按照各专业间配合施工考虑的,定额中不考虑凿槽、刨沟、凿孔(洞)等费用.如何理解? 如二次结构加气块等砖墙里无法预埋需要凿槽、凿孔(洞),其凿槽、凿孔(洞)费用是否计算? 答:定额明确按照各专业间配合施工考虑的,故应由土建专业配合的部分不应重复计取.其他如实际发生凿槽、凿孔(洞)时,按第十册相关内容执行. 9.线槽配线子目仅按照单芯导线截面编制,如实际为多芯导线时,如何换算? 答:不换算,将多芯导线截面折合成单芯截面进行套用. 10.带开关插座如何执行定额? 答:带开关插座按照插座的种类套用单相或三相插座. 11.吊风扇的风量开关、风机盘管开关套用什么子目? 答:吊风扇安装的工作内容内已包含调速开关的安装,不用再另外套用. 第五册建筑智能化工程 1.智能化专业的配管工程由总包单位施工时,插座底盒(接线盒)、过线(路)盒是执行本册子目还是按第四册的接线盒子目? 答:智能化专业的配管工程由总包单位施工时,其对应的配管、埋盒按照第四册电气设备安装工程相应内容执行. 2.带执行机构的电动风阀执行机构是否需另外套用相应定额? 答:本册阀门安装仅包括阀体的安装,执行机构套用电气或智能化相关子目. 第九册 消防工程 1.沟槽式连接管道的三通、弯头等管件如何套用定额? 答:定额子目管件安装即为沟槽式卡箍安装,三通等管件安装按设计用量计取沟槽卡箍数量计算安装费,三通等管件按设计用量计取材料费.三通、四通开口卡箍按卡箍相应项目执行. 2.消防工程中火灾报警设备主材定额不含,但安装费过高,比如消火栓报警按钮基价303.55元/个? 答:新定额编制的消火栓按钮带手动启泵系统,自带模块,所以与火灾报警按钮相比多了模块的安装调试.现在的消防设计取消了消火栓按钮的手动启泵系统,所以现在不带手动启泵系统的消火栓按钮,应按火灾报警按钮执行. 第十册给排水、采暖、燃气工程 1.10-1-296,室外塑料排水管De160,未见管件. 答:未列消耗量的材料或设备按实际消耗量加损耗计取费用.管件含量可依据附录内相应含量计算材料费或依据章节说明第五.1条据实计算管件含量. 2.给排水工程中给排水管道(饮用水)消毒冲洗定额要求单独计入一次;
管道中水冲洗是否有重复计算现象? 答:不重复. 3.管道计算不扣除阀门管件所占长度,是否所有补偿器伸缩节的长度也不扣除? 答:不扣除 4.空调冷媒管采用的铜管及铜管上的分歧头如何执行定额? 答:铜管及铜管上的分歧头参考第八册相关子目执行. 5.带执行机构的电动水阀执行机构是否需另外套用相应定额? 答:本册阀门安装仅包括阀体的安装,执行机构套用电气或智能化相关子目. 市政工程 第一册 土石方工程 1.第16页:
六、 管道........