编辑: ok2015 2019-07-03

1 总用地面积 m2 8326.0

2 总建筑面积 m2

6631 3 住院楼 m2

2240 1栋3F

4 门诊楼 m2

2796 1栋4F

5 食堂 m2

10 1栋1F

6 宿舍楼 m2

1120 1栋6F公租房

7 杂物间 m2

15 1栋1F公租房 据建设单位提供的资料,项目主要工程建设内容如下表2: 表2 主要工程建设内容一览表 类别 工程名称 规模或内容 结构形式 主体工程 住院楼 2240m2,1栋3F 砖混结构 门诊楼 2796m2,1栋4F,一层为药房、收费处、放射科,二层为门诊,三层为卫生防疫、妇幼、儿保,四层为办公室 框架结构 办公、生活工程 宿舍楼1栋6F宿舍楼,1120 m2位于院区东北面 砖混结构 杂物间 1栋1F,15 m2,位于项目南面 食堂 1栋1F,20m2,位于院区东南面 砖混结构 公用工程 给排水 雨污分流,雨水和污水进入二级沉淀化粪池处理后排放 / 供电 从磨市镇市政供电线路接线引入 / 供热 电加热方式提供热水,不设置锅炉 / 环保工程 废水 化粪池 砖混结构 固体废物 医疗废物暂存间(15m2) / 废气 排风扇 / 噪声 选用国家标准的低噪声空调设备,空调外机的安装符合《空调设备安装使用管理规定的要求》 / 新建工程:本项目在石门县磨市镇中心卫生院内新建一套一体化污水处理设备,项目建设后,医院主要项目组成一览表见表3. 表3 新建后项目组成一览表 类别 工程名称 规模或内容 结构形式 备注 主体工程 住院楼 2240m2,,

1栋3F 砖混结构 依托现有 门诊楼 2796m2,1栋4F,一层为药房、收费处、放射科,二层为门诊,三层为卫生防疫、妇幼、儿保,四层为办公室 砖混结构 依托现有 办公、生活工程 杂物间 1栋1F,20 m2 砖混结构 依托现有 宿舍楼1栋6F宿舍楼,1120 m2,位于院区东北面 砖混结构 依托现有 食堂 1栋20m2,位于院区东南面 砖混结构 依托现有 公用工程 给排水 新建雨污水管道,雨污分流,雨水排入地表水,污水进入污水处理站处理后达标排放 / 拟新建 供电 从市政供电线路接线引入 / 依托现有 供热 电加热方式提供热水,不设置锅炉 / 依托现有 环保工程 废水 在现院区东南侧位置新建1套72m3/d一体化污水处理设备+活性氧消毒剂(直接投加) 砖混结构 拟新建 固体废物 医疗废物暂存间(15m2) 砖混结构 依托现有 废气 新建1套高效油烟净化装置 / 拟新建 噪声 对一体化污水处理设备放置在构筑物内;

选用国家标准的低噪声空调设备,空调外机的安装符合《空调设备安装使用管理规定的要求》 / /

3、平面布置 本项目工程内共有7栋建筑物,分别为2栋3F综合楼、1栋4F门诊楼、1栋3层住院楼、1栋1F食堂、1栋6F宿舍楼、1栋1F杂物间.其中东、西侧为综合楼,综合楼南面为住院楼,住院楼南侧为杂物间,方便贮存医疗废物,北部为门诊楼,中间为停车场,食堂位于东南侧,宿舍楼位于东北侧.食堂下风向为宿舍楼,但中间有树木遮挡.布局合理,具体详见附图6.

4、主要设备情况及原材料消耗 项目建成后主要设备清单一览表详见表3,原辅材料详见表4. 表4 主要设备清单一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注

1 彩超 AFS-5000 1台2200mAx光放射机 F30-ⅡG 1台3经颅多普勒 ORY-9900 1台4全自动生发仪 KHB-310 1台5传呼系统 / 2套表5 主要原辅材料消耗情况一览表 名称 年消耗量 来源 备注 水9398t/a 自来水厂 / 电2.76万度/a 磨市供电所 / 新建工程:本项目建成后,不新增办公用设备,办公用设备全部依托现有设备,仅有废水处理设备和废水处理原材料发生变化,详见表