扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2012)636 项目名称: 汤汪花园农民拆迁安置小区A区块202#社区物管用房 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2012年12 月11日 江苏省建设厅制 扬州强联置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的汤汪花园农民拆迁安置小区A区块202#社区物管用房项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年十二月十一日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 汤汪花园农民拆迁安置小区A区块202#社区物管用房 建设单位 扬州强联置业有限公司 项目地址 联谊路东侧,连运路南侧 建筑面积 3214.09 M2 建筑总高度

15 M 建筑层数 地上四层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2012-05-17 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 申敏 节能专项审查号 10161-J03 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2012.12.11 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、根据 江苏省2011年建筑专业施工图技术问答 3.5.23条,消防控制中心与监控中心两门之间宜有2.0m的间距. 设计人 王锦生 专业负责人 张益飞 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 申敏 认定证书号 10161-1006 日期审查人 认定证书号 2012.12.11 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、设计人员对电算成果应作分析,判断;

校、审应有书面意见书;

并应对计算书的完整、正确、合理及有效性加以评估.按江苏省要求:混凝土构件实配钢筋值 不得小于计算书构件配筋值,请设计人员严格遵守,如有违反,作为强条,并予以公示.

2、无电梯井道剖面图、门套详图及电梯机房平面详图.

(四)其它:

1、请使用新的'

建筑结构荷载规范'

GB50009-2012,结构设计总说明中未强调楼梯、阳台栏杆的竖向荷载,不符合GB50009-2012中5.5. 2-2条的要求.