2、202# 楼为社区用房,屋面上宜考虑屋面太阳能热水器系统的全部重量及予埋件―DGJ32/J08―2008中5.2.2及5.2.1条.
3、202#楼框架梁外挑尺寸过大(≥2.5米),应按GB50010-2010中6.3节进行斜截面验算.
4、单层的值班室,基础未与202# 楼主体脱开,宜在202# 楼主体封顶后施工. 设计人 潘文清 专业负责人 薛凤飞 审核人 陆建光 注册师 薛凤飞 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.12.11 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、经比对计算书构件配筋值及图纸配筋,发现少数框架柱的实配钢筋小于计算值,不符合GB50011-2010中5.4.2条及GB50010-2010中3.3.2条,请设计人员逐点校对、整改,并确认全部整改到位.
2、楼梯间中间休息平台有可能引起部分边框架柱的'
短柱'
, 应按GB50011-2010中6.3.9-1-4)条设计.
3、框架单独柱基之间宜双向设置基础系梁-- GB50011-2010中6.1.11-2条.
4、屋面局部梁抬柱,可不按框支结构考虑,但应采取有效构造加强措施:宜双向设托梁,托梁宜符合JGJ3-2010中10.2.8条(梁宽、梁高、梁加腋,箍筋加密,梁纵筋机械接头).
5、请使用新的'
砌体结构设计规范'
GB50003-2011.对于框架结构中的填充墙,未强调施工中应先砌墙,后浇钢筋混凝土构造柱,不符合GB50011-2010中3.9.6条.
6、底层少数框架柱断面尺寸较大,大柱小梁节点应计入偏心的影响(计算与加强措施均应满足)――GB50011-2010中6.1.5条.
7、电梯井道底坑应支承于柱下独立基础之间的基础系梁上,不宜自承重(混合承重). 设计人 潘文清 专业负责人 薛凤飞 审核人 陆建光 注册师 薛凤飞 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.12.11 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施08/09, 给水系统原理图 JL-1一层给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.
(三)设计深度及其它:
1、水施08/09, 给水系统原理图 JL-1顶部宜加自动排气阀. 设计人 陆映达 专业负责人 陆映达 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2012.12.11 (电气)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度及其它:
1、JKAT、XKAT箱电源进线PEN线截面不应小于10平方毫米. 设计人 邵敏 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2012.12.11 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0 条,不符合应执行标准的问题共计1条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一二年十二月十一日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份. ........