编辑: 我不是阿L | 2019-07-04 |
第六章 市政工程管线规划控制
一、给水工程规划 第三十三条 规划区最高日总用水量2.14万m3/日,用水量日变化系数kd取1.2. 第三十四条 规划区供水继续延用现有吉阳镇区供水管网供给. 第三十五条 为满足供水安全及消防要求,区内给水管网以环状为主,最小管径为200mm,消防用水按同一时间火灾次数2次、一次灭火用水量35升/秒考虑. 第三十六条 消防用水可由φ300管径以上的给水管道取得,消防栓的间距不超过120米. 第三十七条 排水体制为雨污分流制,雨水采用暗管或暗沟的形式就近接入排洪沟. 第三十八条 雨水流量计算公式: Q=Ψ・q・F 式中:Ψ为径流系数,在本次雨水管道管径计算中,Ψ值取0.3~0.8,具体情况根据集雨区地表和地形情况而定;
FCCCC汇水面积,单位:公顷 qCCCC暴雨强度,单位:升/秒・公顷 暴雨强度计算采用三亚暴雨强度公式: Q=1085(1+0.575LgP)/(T+9)0.584 公式中:q为暴雨强度,单位为:升/秒・公顷;
P为重现期,取P=2年;
t1为汇水时间,单位为分钟;
在本次雨水管道管径计算中,根据径流区面积的大小、雨水流程长短、地形坡度大小等不同情况,取t1=5~60分钟不等. t2为雨水在前方管道中的流行时间,单位为分钟. 第三十九条 在满足最小设计坡度的前提下,雨水管道的坡度尽可能与道路坡度平行,以减小管道埋深,降低施工费用.当道路坡度较大、流速超过最大流速时,根据流速控制坡度,管道需在适当位置设跌水井. 第四十条 规划区的用地性质为以工业为主,污水量按总用水量的80%计算,为1.71万m3/日. 第四十一条 在园区规划设立两座污水处理厂,中部污水处理厂占地约2.2公顷,日处理能力近期10000立方米;
南部污水处理厂占地约1.3公顷,日处理能力10000立方米.处理后的中水进行回收利用,若排入河流应符合《城市污水处理厂污水污泥排放标准》.
三、 供电工程规划 第四十二条 负荷发展预测 规划期末总用电量为3.24万KW,同期系数取0.8,需用系数取0.8,不可预见系数取15%.则最大用电负荷........