编辑: 于世美 2019-09-08
暖通空调初步设计说明书 ?? 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶.

?? ?? 关键词:冰蓄冷 冷辐射吊顶

1 设计依据 1.1 上级批文详见总论部分;

1.2 甲方提供的设计任务书;

1.3 建筑专业提出的平面图和剖面图;

1.4 室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度 33.2℃ 夏季空调计算日平均温度 28.6℃ 夏季空调计算湿球温度 26.4℃ 夏季通风计算干球温度 30.0℃ 夏季空调计算相对湿度

78 % 夏季大气压力 99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度 -12℃ 冬季通风计算干球温度 -5℃ 冬季空调计算相对湿度

45 % 冬季大气压力 102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.5 建筑物围护结构的热工性能 围护结构名称 外窗 外墙 屋面 地面 传热系数w/ m2・℃ 3.24 0.78 0.80 0.21 1.6 国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;

(2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版);

(3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;

(4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调?动力》;

(5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见.

2 设计范围 本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米.地下二p三层为停车库及设备用房,层高3.6米;

地下一层主要为餐厅p厨房p多功能厅及档案室,层高5米;

首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米. 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计.冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计.

3 设计原则 满足国家及行业有关规范p规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境.

4 空调设计 4.1 室内设计参数 序号 房间名称 温度℃ 湿度(%) 新风量标准 m3/h.人 噪声 dB(A) 夏季 冬季 夏季 冬季

1 办公p谈判室及接待室

24 22 50±10 ≥40

50 ≤40

2 会议p学术报告厅

24 18 50±10 ≥35

36 ≤50

3 电话机房

25 18 50±10 ≥40

50 ≤60

4 计算中心

24 20 50±10 ≥40

50 ≤55

5 展示厅

26 18 50±10 ≥40

50 ≤55

6 档案室

26 18 50±10 ≥35

50 ≤55

7 餐厅

24 20 ≤65 ≥40

30 ≤55

8 厨房

35 15

9 健身

24 20 ≤60 ≥40

80 ≤55

10 多功能厅

24 20 50±10 ≥35

40 ≤45

11 中庭p门厅、走道

26 20 ≤65 ≥30

10 ≤55 4.2 空调冷热负荷估算 序号 空调部位 空调面 (m2) 冷负荷(kW) 热负荷(kW) 新风量(m3/h) 新风冷负荷(kW) 新风热负荷(kW) 地下一层 大小餐厅 1020.45 173.47 19.67

13200 118.80 196.87 厨房及加工 411.80 41.10 10.14

12000 66.00 164.47 其余房间 1076.46 75.35 29.48

5000 200 29.90 一层 2540.00 203.20 69.60

12700 68.58 75.96 中庭

11111 71.69 53.95

2500 13.50 15.00 二层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.33 三层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.33 四层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.33 五层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.33 六层 2580.00 193.50 70.69

16000 86.40 95.69 七层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.36 八层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.36 九层 2580.00 193.50 70.69

14100 76.20 84.36 十层 2580.00 243.77 90.53

15000 81.00 89.71 29385.82 2356.5 838.91

175100 994.68 1342.6 4.3 空调系统 经技术p经济综合比较及专家组建议,空调方案确定为:独立新风空调系统,即新风机组加辐射冷吊顶.辐射吊顶已被美国能源部列为二十一世纪15项最节能,最有前途的空调技术之一,其突出的优点――更加舒适,更加节能,更加安静,使其成为目前欧美各国首选的空调末端装置,辐射吊顶、全热交换器和低温送风新风系统组成的独立新风系统,已经成为国际公认的最先进的空调系统. 4.3.1 首层∽八层及地下一层南区各功能房间 采用独立新风空调系统(DOAS).新风机组除了承担新风负荷外,还承担室内全部潜热和部分显热负荷,室内剩余的显热负荷由辐射冷吊顶承担. 新风机组选用专用DGKR08型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房内,每台机组风量约为7000m3/h-8000m3/h.机组进水温度低于3℃,出水温度为辐射冷吊顶的进水温度(露点温度加1~2℃),由室内露点温度控制,新风机组出风温度低于7℃.该机组除了具有普通空调机组具有的冷却p干燥p加热及加湿功能外,还具备有: (1)承担其全部新风负荷,室内全部潜热和部分显热;

(2)机组内配置有板式全热交换器,回收焓效率大于50%,温度效率70%以上;

(3)机组内配置驻极静电过滤器,计数效率为99.9%可备光催化材料杀灭,空气阻力小于50Pa. 空调房间冬季加湿采用高品质的干蒸汽加湿,汽源由地下一层锅炉房引来. 新风系统按楼层分南p北两个系统设置,以利调节.新风管沿走道吊顶敷设,在进入每个房间的支管上设置E型定风量调节器,送风口采用大诱导比风口下送.排风通过每个房间侧墙上设置的排风口,通过走道吊顶,进入新风机组全热交换器释放能量后排入大气. 辐射板采用国产辐射板.因为它较进口辐射板热阻小,辐射冷/热量大,接头先进,价格便宜等优点.辐射板型号选用600*600规格板,颜色的选用与排版形式随装修进行. 4.3.2 餐厅及厨房. 由于餐厅空调负荷变化大,湿负荷大,空调运行时间短,层高较高等特点.故餐厅单独设置空调系统,空调形式采用独立的低温送风新风系统,送风口采用大诱导比风口下送,排风口为单层百叶风口,通过排风管进入新风机组全热交换器释放能量后排入大气.新风机组选用专用DGKR15型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房内,机组风量约为15000m3/h. 厨房采用直流空调系统(冬季加热夏季降温),厨房排风量暂按40次/时,送风量为80% 排风量,其施工图设计待厨房设备确定后进行. 4.3.3 电话机房及计算机主机房 为了保证电话机房、消防值班室及计算机主机房值班空调,另分别设置一套VRV空调系统,室外机设置在屋顶,室内机采用四面吹出式,设置在吊顶上. 4.4 空调系统冷源 本工程空调面积为23500m2,预留空调面积5500m2,共计空调面积29000m2.空调冷负荷为3351kW,折算为冷指标为115.56w/m2.空调热负荷为2595.5kW,算为冷指标为89.5w/m2. 经技术及经济综合分析,本制冷采用动态制冰冰蓄冷系统.该项目尖峰负荷为3351kW,日负荷为30258kW,空调运行时间为10小时(8:00~18:00),机组制冰蓄冷运行时间按8小时(23:00~7:00),每周运行时间为5天.片冰机/冷水机组制冷工况容量为1949kW.选用两台美国Mueller公司生产的IH/C213-5片冰机/冷水机组,工质为R22.空调制冷量为1100*2kWh,蓄冰量为745*2kW,电机功率为220*2kW.蓄冰槽体积为340m3,其结构采用砼结构. 冷却水流量为232*2m3/h,供回水温度为32/37℃.水泵流量应为464m3/h,选用三台ITT-B&

C15105A端吸,单台流量:270m3/h,扬程:0.32MPa,电机功率:37kW.运行二台,备用一台. 该项目峰值负荷为3351kWh,一次水温差为7℃,水泵流量应为411m3/h,选用三台ITT-B&

C15105BC端吸泵三台,单台流量:250m3/h,扬程:0.2MPa,电机功率:18kW,运行二台,备用一台. 二次水温差为9℃,水泵流量应为320m3/h,选用三台ITT-B&

C15103AC端吸泵三台,单台流量:200m3/h,扬程:0.25MPa,电机功率:22Kw,运行两台,备用一台. 热交换器选用板式换热器,换热面积为178*2平方米. 4.4 空调系统热源 本工程估算空调热负荷为2181.55kW,经技术p经济综合比较及专家组建议,本工程热源选用二台德国布德鲁斯GE615-1400型铸铁燃气热水锅炉.单台发热量为1.4Mw/h,供/回水温度为95/70℃,额定工作压力0.6MPa,天燃气耗量为149Nm3/h.空调所需热水由设置在制冷机房内的热交换器提供60℃/50℃的二次热水. 空调所需蒸汽加湿量为950kg/h,选用一台蒸发量为1000kg/h,额定蒸发压力为0.7 MPa,天燃气耗量为76Nm3/h的燃气蒸汽锅炉. 该项目峰值热负荷为2181.55kW,一次热水温差为20℃,热水循环流量应为93m3/h,选用二台ITT-B&

C80-5*5*7型管道泵二台,单台流量:110m3/h,扬程:0.25MPa,电机功率:15kW,运行一台,备用一台. 二次热水温差为10℃,水泵流量应为225m3/h,选用三台ITT-B&

C80-5*5*7型管道泵,单台流量:135m3/h,扬程:025MPa,电机功率:15kW,运行两台,备用一台. 热交换器选用WTGT800-35型半即热式浮动盘管卧式换热器,换热面积为35*2平方米. 4.5 空调水路系统 空调水水温夏季为3/12℃,冬季为50/60℃,空调水系统为定流量变水温系统.水路由制冷站分三路(地下一层区,一至八层南区,一至八层北区)四管制供至各新风机房.在新风机组表冷器出口管道上设置一台ITT-SV802F11管道泵,流量14m3/h,扬程0.13Mpa,电机功率为1.1kW,调节进入辐射板的进水温度,使其温度高于房间露点温度1~2℃.由新风机房至各功能房间水管路为双管异程式,水管敷设在走道吊顶内,进入每个房间的分支管路上设置三通电动阀,调节进入辐射板的进水量,以满足房间干球温度的需要. 系统采用开式膨胀水箱定压方式(冬夏共用). 4.6 自控方式简述 4.6.1 冰蓄冷自控系统 该系统旨在对中央空调机房实现计算机自动控制,对制冷机组内部的闭环控制则由设备自身完成.自控系统采用集散型(DCS)结构,实现集中管理、分散控制的技术目标,系统由控制工作站和现场控制器两部分组成,该系统功能包括基本功能和辅助功能. 基本功能: ① 工况切换和设备起停控制;

② 设备运行状态和故障状态的检测;

③ 融冰速度自动控制;

④ 空调水供水温度自动控制;

⑤ 蓄冰时间自动控制;

........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题