附表一: 设备技术参数表 序号 材料名称 规格型号 数量 单位

1 风机盘管 风量:2330m3/h 冷量:12.

34kW、热量:9.66kW 机外静压:50Pa 噪音≤54dB(A) 四管制

52 台2风机盘管 风量:1680m3/h 冷量:8.6kW、热量:6.66kW 机外静压:50Pa 噪音≤51dB(A) 四管制

6 台3风机盘管 风量:1350m3/h 冷量:7.62kW、热量:6.11kW 机外静压:50Pa 噪音≤50dB(A) 四管制

6 台4风机盘管 风量:1010m3/h 冷量:5.56kW、热量:4.40kW 机外静压:50Pa 噪音≤49dB(A) 四管制

9 台5风机盘管 风量:820m3/h 冷量:4.56kW、热量:3.52kW 机外静压:50Pa 噪音≤47dB(A) 四管制

7 台6风机盘管 风量:670m3/h 冷量:3.98kW、热量:3.04kW 机外静压:50Pa 噪音≤46dB(A) 四管制

4 台7风机盘管 风量:500m3/h 冷量:3.08kW、热量:2.49kW 机外静压:50Pa 噪音≤42dB(A) 四管制

23 台8风机盘管 风量:340m3/h 冷量:2.03kW、热量:1.63kW 机外静压:50Pa 噪音≤41dB(A) 四管制

23 台9卧式空气处理机组 风量:10000m3/h 冷量:170kW、热量:161.9kW 机外全压:280Pa 风机效率:59% 四管制

1 台10 卧式空气处理机组 风量:8000m3/h 冷量:134kW、热量:130.1kW 机外全压:275Pa 风机效率:59% 四管制

1 台11 卧式空气处理机组 风量:4000m3/h 冷量:65kW、热量:57kW 机外全压:170Pa 风机效率:59% 四管制

1 台12 卧式空气处理机组 风量:5000m3/h 冷量:80.1kW、热量:69.6kW 机外全压:250Pa 风机效率:59% 四管制

1 台