编辑: 木头飞艇 | 2019-07-04 |
3 动力设备及低压配电系统 3.1 柴油发电机组 3.1.1 施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符. 3.1.2 固定式柴油发电机组应安装在室内符合规定的基础上,并应高出室内地面0.25-0.30m.移动式柴油发电机组应处于水平状态,放置稳固,其拖车应可靠接地,前后轮应卡住.室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚. 3.1.3 柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火要求;
排烟管道应伸出室外,且严禁在室内和排烟管道附近存放贮油桶. 3.1.4 施工现场的柴油发电机组的安装环境应选择靠近负荷中心,进出线方便,周边道路畅通及避开污染源的下风侧和易积水的地方. 3.1.5 发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁与外电线路并列运行;
当2 台及2 台以上发电机组并列运行时,必须装设同步装置,并应在机组同步后再向负载供电. 3.1.6 柴油发电机组整机应符合下列规定:
1 柴油机及发电机的主要参数应达到说明书规定指标,输出功率不得低于额定功率的85%;
2 机组外表应整洁,不应有明显锈蚀;
3 机组运行不应有异响、剧烈振动、超温;
4 机组辅助设施配备应合理,运行应达到规定要求;
5 各种仪表应齐全、灵敏可靠,数据指示应准确. 3.1.7 柴油机应符合下列规定:
1 柴油机启动、加速性能应良好,怠速平稳;
2 运转不应有异响,油压力为0.15-0.30MPa,水温、仪表指示数据应准确,符合说明书的规定;
3 柴油机曲轴箱内机油量不应过低或过高,宜在机油尺上、下刻度中间稍上位置;
4 空气、机油、柴油滤清器应保持清洁,更换滤芯的时间应按使用说明书要求执行;
5 水箱应定期清洗,保持水箱内外清洁;
6 当水温超过规定值时,节温装置应能自动打开;
7 风扇皮带松紧应适度;
8 电气线路、油管管路应排列整齐、卡固牢靠;
9 柴油机地脚螺栓不应松动、缺损;
10 柴油机负荷调节器配备应合理. 3.1.8 润滑系统应符合下列规定:
1 机组润滑装置应齐全,运转时不得漏油;
2 柴油机滤清装置应齐全,清洁完好,油路畅通,各润滑部位润滑良好;
机组润滑系统油压正常;
润滑油厂牌、型号、黏度等级(SAE)、油质量等级(API)、油量应符合说明书的要求. 3.1.9 电气系统应符合下列规定:
1 柴油发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置的与原供电系统一致的接零(接地)保护系统,接地装置敷设应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定,接地体(线)连接应正确、牢固,其接地电阻应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定;
2 柴油发电机组馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致;
3 柴油发电机组至低压配电装置馈电线路的相间、相地间的绝缘应良好,且绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
4 励磁调压、灭弧装置、继电保护装置应齐全、可靠;
5 供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器;
电源隔离开关分断时应有明显可见的分断点. 3.1.10 冷却系统应符合下列规定:
1 冷却装置齐全可靠,运转时不得泄漏;
2 冷却系统的水质应经软化处理,并应保持洁净;