编辑: 木头飞艇 2019-07-04

3 排水温度应达到说明书的要求. 3.1.11 柴油发电机组紧急保险装置应配置齐全,工作可靠;

各种防护装置应齐全有效. 3.4 空气压缩机及附属设备 3.2.1 施工现场的电动空气压缩机电动机的额定电压应与电源电压等级相符. 3.2.2 固定式空气压缩机应安装在室内符合规定的基础上,并应高出室内地面 0.25-0.30m.移动式空气压缩机应处于水平状态,放置稳固,其拖车应可靠接地,工作前应将前后轮卡住,不应有窜动. 3.2.3 室外使用的空气压缩机应搭设防护棚. 3.2.4 空气压缩机整机应符合下列规定:

1 排气量、工作压力参数均应达到额定指标;

2 整机不得有油污、明显锈蚀,管路敷设应合理、固定可靠;

3 零部件及附属机具应齐全;

4 进排气阀不应漏气,不得有严重积炭、积灰;

5 电器和电控装置应齐全、可靠,电气系统绝缘应良好,接地装置敷设、接地体(线)连接正确、牢固,接地电阻应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定;

6 贮气罐焊缝不得有开焊、裂纹及变形,并应有出厂合格证;

罐体内不得有油污和冷凝水;

承受压力的贮气罐罐体应在检定期内. 3.2.5 空气压缩机的内燃机启动性能应良好、怠速平稳,运转不应有异响,油压表、水温表指示数据应正确;

油压表应按计量管理规定定期检定. 3.2.6 空气压缩机的电机应匹配合理;

运转不得有异响;

温升应符合说明书的规定. 3.2.7 空气压缩机的润滑系统应符合下列规定:

1 内燃机滤清装置应齐全、有效、清洁完好、油路畅通;

各润滑部位应润滑良好;

润滑油厂牌、型号、黏度等级(SAE)、油质量等级(API)、油量应符合说明书的规定;

2 内燃机的滤油器效果应良好,油压不得低于0.1MPa,机油泵供油应正常.当油压低于0.08MPa 时,油压开关应能切断至停车电磁铁的电路. 3.2.8 空气压缩机的安全装置应符合下列规定:

1 各安全阀动作应灵敏可靠;

2 自动调节器调节功能应良好;

3 压力表应灵敏可靠,计测正确,且在检定期内. 3.3.1 在TN 接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不应再作电气连接.保护零线应单独敷设,重复接地线应与保护零线相连接. 3.3.2 施工现场临时用电的电力系统严禁利用大地和动力设备金属结构体作相线或工作零线. 3.3.3 保护零线上不应装设开关或熔断器,不应通过工作电流,且不应断线. 3.3.4 用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零. 3.3.5 每台用电设备应有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2 台以上用电设备(含插座). 3.3.6 动力设备及低压配电装置的负荷线应按计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆.电缆的芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用五芯电缆;

三相三线时,应选用四芯电缆;

当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;

单相二线时,应选用三芯电缆.电缆芯线应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ........