编辑: huangshuowei01 2019-07-04

常闭式防火门使用插销、门吸等物件不应处于开启状态;

常开式防火门不应用插销将门扇固定在开启位置.防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好. 逐个检查楼梯间、前室的防火门,对照标准查看防火门情况. 5.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙,竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞,楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的,必须用防火材料填充或者封堵. 1.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵. 2.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵. 现场检查电缆井、管道井封堵是否到位,如存在间隙则封堵不严密.

(三)疏散通道不畅通整治要求、检查标准和方法 整治要求 检查标准 检查方法 1.疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的,必须立即打通、拆除、清理,恢复畅通. 1.建筑疏散走道、安全出口的数量、位置、净宽等应与原设计一致. 2.建筑疏散走道、疏散楼梯间及其前室内严禁被封闭、堵塞和占用. 3.疏散楼梯间及其前室门,安全出口严禁上锁. 1.查看建筑各层平面图中疏散走道、安全出口的数量、位置及净宽. 2.实地查看疏散走道、疏散楼梯间及其前室、安全出口的现状. 2.人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的,必须拆除. 商场市场、公共娱乐场所、宾馆饭店、养老院、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍等人员密集场所严禁在门窗上设置广告牌、铁栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物. 实地查看场所门窗现状. 3. 建筑之间严禁违规搭建临时建筑,占用防火间距、疏散通道的,必须拆除,恢复原状. 1.建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地等应与原设计保持一致. 2.建筑之间严禁违规搭建遮雨棚、临时建筑物或堆物占用建筑防火间距. 3.消防车道、消防车登高操作场地上严禁违规设置隔离桩、栅栏墙、绿化、临时建筑等. 1.查看总平面图中建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地的设置. 2.实地查看建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地现状. 4. 宾馆饭店、员工宿舍等有人员住宿的场所,安全出口必须24小时保持畅通.公众聚集场所在营业期间,安全出口必须保持畅通. 1.宾馆饭店、员工宿舍等有人员住宿的场所疏散楼梯间及其前室门,安全出口必须24小时保持畅通. 2.商场市场、公共娱乐场所等场所营业期间,疏散楼梯间及其前室门,安全出口必须保持畅通. 1.实地查看场所各层疏散楼梯间及其前室门,首层疏散门、疏散外门现状. 2.当混合使用疏散体系时,要确保其他场所停业关闭期间疏散畅通.

(四)违规存放易燃易爆危险品整治要求、检查标准和方法 整治要求 检查标准 检查方法 1. 人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的,必须及时搬离.其他场所储存易燃易爆危险品的,必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志,并安排专业人员管理. 1.商场市场、公共娱乐场所、宾馆饭店、养老院、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍等人员密集场所、居住场所、农村自建房内严禁违规使用、储存易燃易爆危险品. 2.厂房、仓库、施工工地等场所储存易燃易爆危险品的,必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志,并安排专业人员管理. 实地查看场所使用、储存易燃易爆危险品现状. 2. 商场市场、施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品,可能引发火灾造成人员伤亡的,必须及时清理. 1.商场市场、施工工地等场所的附属仓库应与设计时一致,并应确保该附属库房内的建筑消防设施完整好用.不得擅自将非设计时的附属库房作为库房使用,违规大量堆放物品. 2.施工工地易燃易爆危险品库建筑构件的燃烧性能等级应为A级,层数应为1层,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20O. 1.实地查看场所使用、储存易燃易爆危险品现状. 2.检查易燃易爆危险品库建筑构件的燃烧性能. 3. 劳动密集型企业生产车间内超量存放易燃易爆原材料或者半成品的,必须及时搬离、清理. 厂房内设置易燃易爆危险物品中间仓库时, 易燃易爆危险物品中间仓库应靠外墙布置,易燃易爆原材料或者半成品的储量不宜超过1昼夜的需要量. 核对生产所需易燃易爆原料、半成品1昼夜需求量,实地查看中间仓库内易燃易爆原材料或者半成品的储量.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题